好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防工程拆改施工方法 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一节 消防工程拆改施工方法

(1)消防喷淋拆改工艺流程:

现场拆除方案确认→消防喷淋系统卸水→末端试水装置、喷淋头拆除并确认状态良好→喷淋管道改造安装、末端试水装置安装→喷淋管道液压实验→实压合格后喷淋头安装

1)消防喷淋分层干支管安装:

管道的分支预留口在吊装前应先预制好,预留口焊接的可在干管上开口焊上,所有预留口均加好临时堵;

喷淋管道管径不宜采用补心,应采用异径管箍,弯头上不得用补心,应采用异径弯头,三通上,最多用一个补心,四通上,最多用两个补心;

喷淋头支管安装吊顶型喷淋头的末端一段支管,这段支管不能与分支干管同一顺序完成,要与吊顶装修同步进行,支管管径一般为Φ25 mm,末端用25×15r异径管管箍口,管箍口与吊顶装修层平拉线安装,支管丝接端的弯头处100 mm以内应加卡件固定,防止喷头与吊顶接触不牢,上下错动,支管装完预留口用丝堵拧紧准备系统试压。

2)喷淋系统试压

封吊顶前进行系统试压,为了不影响吊顶装修进度,可分层分段试压,试压完后,冲洗管道合格后可封闭吊顶,吊顶材料在管箍口处开一个30 mm的孔把预留口露出,吊顶装修后把把丝堵卸下安装喷洒头。

3)喷淋头安装:

喷淋头的规格、类型、动作、温度要符合设计要求;

喷淋头安装的保护面积、喷头间距墙柱的距离应符合规范要求; 喷淋头的两翼方向应成排统一,安装护口盘要贴紧吊顶走廓单排的喷头两翼应横向安装;

安装喷洒头应使用专用扳手,填料宜采用聚四氟乙烯带;防止损坏和污染吊顶;

喷淋管道的固定支架安装应符合设计要求:

支吊架的位置以不防碍喷淋效果为原则,一般吊支架距喷头应大于300 mm,对圆钢吊架可不少于70 mm;

为防止喷水时管道产生大幅度晃动,干管立管均应加防晃动固定支架;

(2)火灾自动报警系统安装 1)系统管线的施工要求:

火灾自动报警系统的传输线路和50下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

火灾自动报警系统的传输入线路采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

消防控制、通信和警报线路采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一

管内或线槽的同一槽孔中。

火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。

2)安装光电感烟探测器时应注意的事项:

本次工程在梁的顶棚上设置感烟探测器时,应符合下列规定: 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

当梁突出顶棚的高度为200-600mm时,应确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。这在两超市的办公区域时多见,此时应其设置。

探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

房间隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于45o。 3)各类模块的安装:

在安装时一定要认清其型号,被控制的设备,被控制设备所能提供的接点及接线方式,达到的要求等。

模块一定要固定牢固,安装于被控制的设备的附近。 模块的接线及保护措施要得当。 4)公共广播的布置与安装:

每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。

火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。

5)手报及电话插孔的安装

每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。

手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3-1.5m, 且应有明显的标志。

6)控制器的安装:

控制器面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面,面盘至墙的距离不应小于3m。面盘的后的维修距离不宜小于1m。

集中火灾报警控制器或广播控制柜安装在墙上的,其底边距地面高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙上不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

7)布线要求:

a.控制器信号总线采用RVS双绞线,截面积≥1. 0mm2 b.控制器与控制器之间的通讯总线采用RVVP屏蔽线,截面积≥1.0mm2

c.控制器输出的多线制控制点外接线采用BV线,截面积截面积≥2.5mm2

d.与彩色CRT系统采用RS-232标准接口连接,最大连接线长度不宜超过15m

8)电源箱的安装

布线要求:DC24V电源输出线采用BV线,截面积》4.0mm2(竖井内干线)或截面积》4.0mm2(平面支线)。

9)接地问题:

火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。

接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25m㎡。接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。

由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4m㎡。

消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。

10)系统其它要求:

消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用直流24V。 火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。

火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路,并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。

消防工程拆改施工方法 - 图文 

第一节消防工程拆改施工方法(1)消防喷淋拆改工艺流程:现场拆除方案确认→消防喷淋系统卸水→末端试水装置、喷淋头拆除并确认状态良好→喷淋管道改造安装、末端试水装置安装→喷淋管道液压实验→实压合格后喷淋头安装1)消防喷淋分层干支管安装:管道的分支预留口在吊装前应先预制好,预留口焊接的可在干管上开口焊上,所有预留口均加好临时堵;<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0aztd970tm5zpak1cslt1is530855j00ia1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享