好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机械制度造企业安全质量标准化电气系统培训讲义

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

焊设备,小型点焊机应在自动线范围内统一考评 ) 。

( 三 ) 考评内容

1、电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠的屏护 有许多焊机其电源和焊接电缆接头都是裸露的,极易被人或金属

导体触及而造成事故,因此要 求这两处必须有可靠的防护,防护罩要将裸露的接线头及裸线部分完全罩住,有一定的机械强度又 要便于拆接线及线缆,如不符合任一要求,此款为不合格。

2、焊机导电外壳应可靠接地 ( 零) ,但应注意工件不要同时接地, 因工件常与焊机二次电源相连, 与焊机同

时接地 ( 零)时,其接地 ( 零)线势必会有短路电流通过。

同时严禁利用易燃易爆管道作为接地装置。

3、焊机一、二次绕组、绕组与外壳间绝缘电阻不小于

要求每半年至少要摇测一次并有记录。

1 兆欧。

4、 焊机一次电源线长度不超过 3m且不得拖地或跨越通道使用。

3m,如确需使用长导线 ,应在焊机3m范围内增

焊机电源线应采用铜芯橡套电缆长度不应超过

加一级电源控制,并将长导线架空敷设,焊机电源线不得在地面拖曳使用。

5、 焊机二次线连接良好, 接头不超过三个, 焊机二次电缆截面积应与焊机容量匹配, 连接牢固, 无松动,接头

不得多于 3 个,不得利用厂房金属结构、管道、轨道等作二次回路。

6、 焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好,焊钳应符合国家有关规定,能保证在不同角度下夹 紧焊条,绝缘良好,

手柄隔热层完整,焊钳与导线连接可靠并保持轻便柔软,导体不外露,有些工 厂自制一些焊钳,只要能满足夹得紧,绝缘良好,能隔热也应认为合格。

7、 焊机使用场所清洁,无严重粉尘、周围无易燃易爆物。 焊机应安放于通风、干燥、无碰撞及剧烈震动、无高温、

无易燃品存在的地方,特殊情况下必

须采取特殊的防护措施, 电焊机要有防手受伤的措施 ( 机械保护挡板、 双手控制、 弹键、 限位传感装 置等)。

( 四 ) 计分方法: 本项应得分为 8 分,均按考评检查表查证,任何一款不符合要求则为不合格。 依据设备不

合格数与考评总台数之比,依据下式计算实得分: 实得分=8-不合格台数/考评总数X 0.30 X 100

八、手持电动工具

( 一 ) 设置目的 手持电动工具是一种以电动机为动力,操作时必须由操作者用手握持使用的工具。手持电动工 具

由于其小巧和使用方便的特点,在企业生产、工作中得到广泛的应用。但是又因为它价值低、易 损坏,属于低值易耗品,在企业中往往得不到重视,对其管理不严格,它的使用环境复杂、多变, 损坏机率高,极易发生事故,其中主要是触电事故。为此特设定本项考评项目。

( 二 ) 考评范围

本项目适用于企业生产过程中的手持式各类电动工具。

( 三 ) 考评内容

1、必须按企业环境的要求, 选用手持电动工具,使用I类手持电动工具时应配有漏电保护装置, PE线连接可靠。

(1) 在一般作业场所中,应选用n类工具,在潮湿的场所或金属构架上、金属物件上,应采用n 类或川类工具,

在锅炉、金属容器、管道内及狭窄场所作业应使用川类工具。

(2)

电保护器或隔离变压器,

使用I类工具,在一般场所应采用漏

PE线必须可靠。

2、 绝缘电阻符合要求, 有定期测试记录, 手持电动工具的绝缘电阻应至少每三个月进行一次检 测,其冷态绝缘

电阻值应符合表 3-35-1 的要求。

3、 电源线必须用橡套软线,长度不应超过 6m无接头及破损。

考评时应特别注意电源线与工具、插头连接处是否完好,特别是已更换过的插头,还要检查其 接线的正确、

4、 电动工具的开关应灵敏、可靠,特别是要注意能及时切断电源,无卡滞,沾连等故障,对于 插头,因其损坏率

高,在更换时要注意与工具功率和类型匹配,且接线正确。

( 四 ) 计分方法

本项应得分为 12,按检查表检查,任一款考评内容不合格则这台工具为不合格,依不合格台数 与考评总数之比,依据下式计算实得分:

实得分=12-不合格台数/考评总数X 0.36 X 100

九、移动电器设备

( 一 ) 设置目的 在企业中有些非固定安装的电器设备,如电风扇、电采暖器、无齿锯等,往往无专人管理,在 使

用中经常由于使用不当,接线错误,防护装置损坏或脱落又未能及时修复而造成事故,为此设置 了本项考评项目。

( 二 ) 考评范围

本项目适用生产场所内固定安装的电气设备设施 (如移动式电风扇、采暖器等 )。

( 三) 考评内容

1 、绝缘电阻值不小于 1 兆欧且有检测记录, 这类设备间断性使用的, 使用前和使用过程中每三 个月应进行绝

缘电阻测量,其阻值应不少于 1 兆欧,并有测量记录。

2、 电源线采用三芯或四芯橡套软线,无接头、不跨越通道,绝缘层无破损,电缆长度不应超过 6m (必须有PE线接地(零))。

3、 PE可靠 接地或接零应符合配电系统的接地形式和移动电器的容量要求,连接要满足电气和机械强度,

做到正确、可靠。

4、 防护罩、遮栏、屏护,盖应完好无松动,防护罩

及带电或旋转部位。安装要牢固、放置要平衡、无晃动。

(盖) 、遮栏、屏护都应防止人手指或其它部 位能触

5、 开关应可靠、灵敏且与负载匹配 设备本身应有电源的总开关,或在电源引入设备附近设置总的电源开关,开关

应灵敏可靠,且 与负载匹配。

( 四 ) 计分方法:

本项应得分为 8 分,按检查表各款进行考评,任一款不合格则这台为不合格,依据不合格台数 与考评抽样台数之比按下式计算实得分:

实得分=8-不合格台数/考评总数X 0.24 X 100 十、电气试验站 ( 台、室 )

( 一 ) 设置目的

电气试验站 ( 室)是企业电气系统中最特殊的一个分系统,甚至有的电气试验站有与企业不相关 连的一个独立的电力系统,它的特点是:系统内可能存在电力的电压高、电流大、试品品种繁多, 试验环境要求高,电路连接复杂并多为一次性连接,试验过程中绝缘击穿、短路、燃烧甚至爆炸等 现象并不罕见,其人员的技术水平虽较高,但人身安危险也较重大。所以安全质量标准对这一特殊 的电气系统提出了十三项条款。

( 二 ) 适用范围

1、产品、部件及修复的的电气产品,其试验电压在

验。

1.5 千伏以上有关绝缘性能的耐压、泄漏试

2、电器产品工作电压有 3.5 千伏以上电气性能出厂及型式试验。 。

3、机械产品电气部分驱动电动机的工作电压 3.5 千伏以上试车试验。

4、6 千伏以上变配电系统所有电气设备设施的预防性试验和临时试验场。 ( 三 ) 考评内容 1、电气试验台站的环境

(1) 、大型或有爆炸危险的试验台站应单独建设, 其余应设在车间厂的一侧, 通道满足消防要点, 且备有足够

的消防器材。

① 、对试验容量大,进户电压等级高的网络试验或合成回路试验独立的台站,站内试验用变压 器油量在 1000 公斤以上的试验变压器,应设置容量为

100%贮油池及排油设施。

② 、被试产品试验时有爆炸危险的必须放在有排油设施防爆性能的试验小室内,防止喷油爆炸 影响环境,操作控制室和观察人员都尖远离试品现场。

③ 、高压试验台站应有屏蔽装置,门窗屏蔽连接可靠。

(2) 、试验区域内不得有休息场所, 被试产品和设备设施建筑物的安全净距离及人和带电设备试 品安全净距离

符合设计要求。

① 高压设备安全净距离不得小于

3-37-1 表 3-37-1 、表 3-37-2 、表 3-37-3 内的数值。

a、 工频高压应不小于表 3-37-1放电间隙的1.5倍 b、 冲击高压应不小于表 3-37-2放电间隙的1.5倍

c、 高压试验设备(包括通电的试品)带电部分距人体最小安全距离必须按表

② 根据《高压配电装置设计技术规程》 电气维修的安全距离:

3-37-3规定执行。

(发电厂和变电所电气部分)中所规定的电气工作人员对

3-37-4所列数值。

a、 设备带电部分至接地部分设备不同相带电部分间的安全距离如表 b、 设备带电部分至各种遮栏间的安全距离如下表

-3-37-5所列数值。

(3) 、无遮栏裸导线至地面间的安全距离如表 3-37-6 所列数值。 (4)

备带电部分间的安全距离如表

、电气工作人员在设备维修时与设

3-37-7 所列数值。

(5) 、带电部分至建筑物和围墙顶部距离,不得小于表 3-37-8 所列数值。

① 试验台站与试验区域要设置固定或移动网栏,充有压力的瓷套管在试验时必须加安全网,其 区域内所有的门必须有联锁装置,且向外开。

② 试验台站内有醒目的安全标志并设置警戒线,信号警报联锁装置及通讯录音设备齐全可靠。

2、电器设备

(1) 高低压开关柜、变压器、调压器、互感器、电容器、避雷器、发电机组等设备清洁完好、无 渗漏,油质、油

位、温升、绝缘符合要求。

① 试验用的设备是有生产许可证工厂生产的合格产品,并定期进行电气性能的预防性检测,绝 缘性能符合安全要求。

② 对试验用 6 千伏以上的试验电源的高压开关柜的继电保护要有电业部门和受权单位的定期整

定试验,达到动作可靠,有保护整定测试报告,对充油的电气设备必须保证油质、油位符合技术要 求,不渗漏,运行温度不超过

85 C。

③ 电容器壳体不鼓包、不渗油,外观整洁,摆放间距符合要求。

④ 避雷器定期进行预防性试验,有试验合格证并按电气安装规程要求进行安装。

3、 控制系统及测试仪器

(1) 高低压母线排、电缆、控制线路符合电气安装规程。 (2) 临时连接的试验安全间距应符合电气等级要求。

(3) 试验用的仪器表应符合国家技术标准,经检验合格,并在有效期内使用。

4、 接地系统及安全用具

(1) 必须按试验台站的设计要求,设置独立完整的接地装置。 (2) 严禁利用保护性接地系统作大电流放电回路。 (3) 独立高压试验站应装设防雷装置。

(4) 电气安全用具及防护用品必须定期检验,放置保管符合要求。安全用具按表

行试验。

3-37-9 规定进

( 四 ) 计分方法

本项应得分为12分。按考评检查表查证,表中凡是加“

△”的条款为否决项,本条款不合格,

则本项目全部不得分。凡未加“ △”的条款一处不合格扣该项应得分值。多个电气试验站取平均值。

(台、室)

机械制度造企业安全质量标准化电气系统培训讲义

焊设备,小型点焊机应在自动线范围内统一考评)。(三)考评内容1、电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠的屏护有许多焊机其电源和焊接电缆接头都是裸露的,极易被人或金属导体触及而造成事故,因此要求这两处必须有可靠的防护,防护罩要将裸露的接线头及裸线部分完全罩住,有一定的机械强度又要便于拆接线及线缆,如不符合任一要求,此款为
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ayag5gmww7g2499ip734mu7526k9200fsp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享