好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机械制度造企业安全质量标准化电气系统培训讲义

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4、 各种电气元件及线路接触良好,连接可靠、无严重烧损或发热现象 5、 箱(柜、板)内插座接线正确,并配有漏电保护器

箱(柜、板)内插座接线必须符合下列要求:单相两孔插座,面对插座,左极接零线,右极接 相线;单相两孔插座必须上下安装时,零线在下方,相线在上方,单相三孔插座,面对插座上孔接 PE线,左极接工作零线,右极接相线;四孔插座只准用于

不同电压的插座在同一场所时,应有明显区别和标志。

380V电源,上孔接PE线。直流、交流或

6、 保护装置齐全,与负载匹配合理

考评时应按每一分路的负载或导截面对照熔断元件查证其是否匹配。一般熔断元件的额定工作 电流应不大于导线允许载流量的

2.5倍,如按负荷计算,熔断元件的额定电流可在 1.5 — 2.5倍负荷

1.5倍。

的额定电流选择。对于空气开关等自动开关,单相短路电流不应小于脱扣整定电流的

7、 外露带电部分屏护完好

考评时要求箱柜以外不得有裸带电体外露,必须装在箱柜外的电器元件,必须有可靠的屏护。

8、 编号、识别标志齐全、醒目

所有有分配和保护功能的箱、柜、板,都应有设施本身的编号,企业也可根据有利于管理的原 则,按不同使用车间,不同类型统一编号,箱柜内每一组开关,熔断器都应有标明其控制对象的对 应图标、标号或文字标识,并与实际情况相符。

(四)、计分方法

本项应得分为20分,每处均按检查表逐条查证,凡得分小于 合格数与考评抽评总数之比,计算不合格率,依据下式计算实得分:

实得分=20—不合格台数/考评总数X 0.72 X 100 五、电网接地系统 (一)、设置目的

接地是电气系统广泛应用的一种安全技术措施,在电气系统中,变压器、发电机三相绕组的中 性点,出于对系统安全运行和对电气设备及人身安全考虑,应设置完备的接地装置。在机械制造企 业有三种接地运行方式:

16分者,认定为不合格。依据不

1、 中性点不接地系统,在这种系统中应采用单相接地的保护装置。 2、 中性点直接接地系统(TN系统) 3、 中性点经消弧线圈接地系统(TT系统)

(IT系统)

TT系统:电源系统一点直接接地,设备外露导电部分接地与电源系统的接地电气上无关。图 2

TT系统

所示TT系统:

IT系统

L1

电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统 注:第一个字母I表示电源系统所有带电部分不接地或一点通过阻抗接地;第二个字母 设备外露导电部分接地与电源系统的接地电气上无关。图 T表示

3所示IT系统: L1 L2 L3 L PE 电源系统接地 外露导电部分

L1

L2 I Q L3 N PE | T 电源系统接地

外露导电部分

L1

PE N

电源系统接地 外露导电部分 L1

电源系统接地

外露导电部分 (二)考评范围

图3 图IA

图IB 图IB 系统 TN-S系统

TN-C-S系统

TN-C系统

IT

对企业低压配电系统采用 TN TT、IT三种配电用电形式的接地系统及高压电力设备的接地进行 考评。 (三)考评内容

1、 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性、独立性的要求。

(1 )电气系统接地制式不同,其安装规范要求也不同。在同一发电机,同一变压器的供电网络 中,不应采用两

种不同的接地保护方式。

(2) 保护导体即PE线,要有足够的机械强度和电气连接强度(足够的导电截面)

。(见表3-

32 - 1)

(3) TN系统是由工作接地、主干保护线(PE或PEN线、设备保护线(PE线)),故障保护装置, 重复接地或

等电位联结所组成,必须保证系统的整体性、连续性和可靠性。

(4) TN系统按照中性线(N)与保护线(PE)组合情况的不同,可以分为

三种接地型式(见图 1A、1B、1C)

在TN系统中所有用电设备外露可导电部分必须与 PE线或PEN线相连,PE线或PEN线严禁接入 开关设备,不得断股或断线,在 TN- C— S系统中,PE与N分开后,就再不能合并,且 N线绝缘水 平应与相线相同。

考评时应从系统资料中了解其具体制式和接地网络状态,辅以现场查证来认定其是否合格。

TN- S、TN- C TN —C- S

2、 各接地装置的电阻检测合格

接地电阻的检测应在干燥季节测量, 电阻合格值如下表:

常用接地电阻允许值(欧) 接地类别 大接地短路电流系统接地(短路电流〉 小接地短路电流系统接地(短路电流v 大变压器、发电机工作接地(容量〉 小变压器、发电机工作接地(容量v 零线重复接地 电器设备保护接地 变配电所阀型避雷器接地 低压进户线绝缘子接地 工业电子设备、X光机、保护接地 考评时以接地电阻测试报告为依据,无测试报告的此项认定不合格 允许值 重复接地测量时必须与主干 PE或PEN线断开,其各类接地

500A) 500A) 100KVA 100KVA RW 0.5 RW 10 RW 4 RW 10 RW 10 RW 4 RW 4 RW 30 RW 10 3、TN系统重复接地布设合理

(1 )架空线路主干线和分支线的终端以及沿线每

1km处其PE线或PEN线应重复接地,距接地

点50m外每个建筑物进线处均需重复接地, 以金属外皮等作主干 PE线或PEN线的低压电缆也应重复 接地。

(2)

装置至少两点连接,

每200m处应重复连接一次)。

车间内部宜采用环状重复接地, PE线或PEN线与接地

(进线处、对角、

(3) 具有爆炸和火灾危险场所,应作等电位接地联接。

4、接地装置的连接必须保证电气接触可靠,有足够的机械强度,防损伤或有附加的保护措施。 (1)接地体和接地连线禁止利用可燃液体或气体管道,

和防腐蚀要求及热稳定要求。

宜用钢材,其截面应保证足够的机械强度

材料种类 室内 圆钢直径(mm) 截面(mm) 扁钢 厚度(mm) 地上 地下 ■^外 8 100 4 2.5 2.5 交流电流回路 直流电流回路 6 60 3 2 2.5 10 100 4 4 3.5 12 100 4 6 4.5 角钢厚度(毫米) 钢管(管壁厚度)(毫米) 接地体、接地线的最小尺寸

(2)接地装置之间一般采用焊接, 以保持其电气通路,焊接必须牢固,焊接长度应符合如下要求:

扁钢为其宽度2倍,四边施焊; 圆钢为其直径6倍,两面施焊; 圆钢与扁钢连接时为圆钢直径的

6倍;

扁钢与钢管、扁钢与角钢、起重机轨道、建筑物伸缩缝 构。

与接地干线连接应使用镀锌细栓,并加防松垫圈。

(沉降缝)等处应有弧形或直角形连接结

5、接地装置编号、标识明晰,定期检测报告、档案资料完整。

每处接地装置应编号,有标示牌并注明检测日期与数据,图形符号用

E或,明敷接地干线应

涂以宽度相等的黄、绿相间的条纹,中性线宜涂兰色,自然接地体与人工接地体连接处应有便于断 开的连接点以便于维护和检测接地电阻。

接地装置的设计资料、施工与变更资料,检测与检查资料必须完整、考评时还应与现场查证其 编号、位置。

(四)、计分方法

本项应得分为15分,如检查表第一款不符合要求则本项不得分。

在第一款符合要求情况下对每

一系统,每一条回路按检查表进行考评,任一款不符合要求则这一点为不合格,依据不合格点数及 缺少的接地点数与应拥有点数之比按下式计算实得分:

实得分=15-(不合格接地点数+缺少接地点数)/应拥有点数X 0.54 X 100

六、防雷接地系统

(一) 、设置目的

雷是一种大气中的放电现象,大气中的饱和水蒸气在上、下气流的强烈磨擦和碰撞下,形成带 正、负不同电荷的雷云。当雷云所带电荷积累到一定程度时,会与带不同电荷的雷云或地面凸出物 之间发生激烈的放电,出现强烈的闪光,由于放电时温度高达

爆炸的轰鸣声,这就是电闪与雷鸣。

雷电大体可分为直击雷、感应雷、球形雷、雷电侵入等几种。雷电有很大的破坏力,其破坏作 用是综合性的,包括电性质、热性质和机械性质的破坏作用。可造成大面积停电、重大火灾和爆炸 事故。为了防止雷电事故,对易受雷击的建筑物、构筑物,应采用相应可靠的防雷装置。为了保持 防雷装置的保护性能,还应对用具进行经常性的检查和定期检测试验。

20000 C,空气受热急剧膨胀,发出

(二) 考评范围

由于电力系统和避雷器都属电管部门对电力系统定期预防性试验的范围,故本项考评只适用于 遭受雷击区域的建筑物、构筑物以及雷电波侵入可能造成危害的场所及设备。

( 三 ) 考评内容 安全质量标准对防雷接地装置设置了五个考评条款

1、防雷技术措施须经安全设计与验算,使保护范围有效 企业应提供有关防雷的技术档案资料,以及考评周期内全

厂防雷装置的定期检测报告,以判断 其是否完善与可靠,对企业内易燃易爆场所及锅炉房、变配电站等部位还要现场核对有无不符合情 况。

2、防雷装置完好,接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻应低于 10 欧。

考评时应用望远镜观察接闪器及引下线的完好状况,有无断裂、烧损脱焊等缺陷。其材料规格 应符合有关规定,以保证其足够的机械强度和热稳定要求。其接地电阻应低于 10 欧。

3、独立避雷针系统与其它系统隔离,间距合格。

独立避雷针应有自己专用的接地装置,与其它电力接地网的距离不应小于

3m避雷针与被保护

设备之间的空气距离不应小于 5m 。在避雷针、避雷线的构筑物上严禁架设其它线路 (低压电力线、 通讯线、照明线)如必须装设时需穿铁管,并将其埋入地下

15m以上,埋深0.6-0.8m 。

4、 建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等措施;与道路或建筑物出入口有防止跨步电压 触电的措施,线路应

有防雷电波侵入的技术措施。

(1)

置不相连时,与引下线的距离一般不得小于 应把它们直接连接成等电位体或与避雷器相连接;

当金属物或线路与防雷装

5m如果达不到,则

(2) 对于有防爆要求的建筑物、构筑物、钢制气罐 (壁厚》4mm等金属物品(包括管道、线槽)连 接成等电

位并接地。

(3) 线路应有防雷电波侵入措施, 应采取在进户处装设避雷器、 过电压保护器具等办法, 也可将 其金属护物

埋地下 15m以上。

(4)

或建筑物出入口距离应大于

或铺设卵石沥青地面,并有防跨步电压触电的警示标志。

所有防雷装置及其接地装置与道路

3m不够时应采取均压措施

5、 对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测,且有关资料齐全有效。

(1) 防雷装置在每年雷雨季节前要进行定期检测试验, 并有专业检测报告及实际数据。 对防雷装 置应按规范

标准经常检查其整体完好状态,例如接闪器有无歪斜,引下线有无闪络或烧损、腐蚀以 及与相邻导体的安全距离等。

(2) 对于利用原有防雷装置的防护区域内,新建、改建、扩建的建筑物或有新的易燃易爆场所, 应重新验算其

保护的可靠性。

(3) 有关的检查,检测资料应纳入相关的技术档案,并进行综合分析,各类报告应完整、有效。 ( 四 ) 计分方法:

本项应得分为 12 分,考评时对易燃易爆场所、变配电站、锅炉房必查,如有一处不合格则本项 不得分,其它地方按检查表考评。总分低于 9 分者为不合格,依据不合格点数及缺少的接地点数按 照下式计算实得分:

实得分=12-(不合格接地+缺少的接地点数)/应拥有总量X 0.36 X 100

七、电焊机

( 一 ) 、设置目的 电焊机种类很多,其中手工电弧焊应用非常广泛,电焊操作时,工人要直接接触焊机、焊钳、

焊接电缆, 有时还要站在与二次电源相连接的工件上, 焊机的空载电压都超过安全电压, (直流焊机 为55-90V ;交流焊机为60-80V)当电弧熄灭特别是更换焊条时,焊钳与工件间有

70V以上的电压,

若遇焊机发生故障,焊机一次侧电源窜入焊接电缆,那就可能发生触电伤亡事故。为此安全质量标 准把焊机作为一个考评项目。

( 二 ) 考评范围

本项考评的主要对象为用电力进行焊接的固定式、 移动式设备。 ( 包括点焊机, 但不包括在生产 线上的小型点

机械制度造企业安全质量标准化电气系统培训讲义

4、各种电气元件及线路接触良好,连接可靠、无严重烧损或发热现象5、箱(柜、板)内插座接线正确,并配有漏电保护器箱(柜、板)内插座接线必须符合下列要求:单相两孔插座,面对插座,左极接零线,右极接相线;单相两孔插座必须上下安装时,零线在下方,相线在上方,单相三孔插座,面对插座上孔接PE线,左极接工作零线,右极接相线;四孔插座只准用于不同电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ayag5gmww7g2499ip734mu7526k9200fsp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享