好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年二级建造师《建筑工程管理与实务》讲义完整版 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

时,全玻幕墙应悬挂在主体结构上。 (9)点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃,玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。

(10)幕墙与楼板、墙间缝隙,用不燃材料、难燃材料封堵,厚度不小于100mm。防火层厚度不小于1.5mm镀锌钢板承托,不得采用铝板。 (11)幕墙的金属框架与主体结构的防雷体系可靠连接。

幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线,上下连通。

兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造。

(12)冬季取暖地区,保温面板的隔汽铝箔面应朝向室内,无隔汽铝箔面时,应在室内侧有内衬隔汽板。

(13)有保护膜的铝合金型材和面板,不应提前撕去,待竣工验收前撕去。 铝塑复合板严禁与水接触。

石材严禁用溶剂型的化学清洁剂清洗。

单位工程施工组织设计

1.单位施工组织设计的编制程序 (1)标前施工组织设计,重点:

三大内容的先后顺序:编制施工方案、编制施工进度计划、绘制施工平面图 基础工程的施工顺序 桩基础→土方开挖、钎探验槽→垫层→地下卷材防水施工→地下室底板→地下室墙柱→地下室顶板→墙体防水卷材、保护墙→回填土 (2)装修顺序:

地面→顶棚→墙面(易于清理地面、地面质量易于保证、地面养护影响工期) 顶棚→墙面→地面(须清理地面,否则易引起地面起鼓) (3)分部分项施工顺序遵循的原则: 先地下、后地上; 先主体、后墙面 先结构、后装饰 (4)施工方法选择 1)外保温体系:

后贴法:粘结性差;工期长

内置法:粘结牢固、不宜空鼓;外墙面的垂直度和平整度好;缩短工期;在安装外墙模板前安装保温板

2)地下室墙体模板类型:

竹胶板、多层板:加工容易、混凝土成型观感好、表面平整。 利用率不高;穿墙螺栓不易回收

大钢模:刚度和强度大、墙体的垂直度和平整度易于保证、模板加固操作方便;

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP随时随地上课更多课程题库

混凝土成型观感好、周转次数高、模板损耗小。适于大面积剪力墙。 使用费用高。不适于机构复杂的墙体、需要塔吊配合安装。

小钢模:拼装灵活、适于结构比较复杂的墙体。安装和拆除方便、刚度比较大、可以保证墙体垂直度。减少塔吊利用次数

观感差,有时会漏浆、与大钢模比易于胀模。

2.内外墙同时砌筑,370mm墙双面挂线,240mm墙单面挂线。 3.专项施工方案

(1)扣件式钢管脚手架搭设高度: 单排:20m 双排:50m

超限措施:架高20m下:双立杆;30m上:部分卸载;50m以上:分段全部卸载;挑、挂、吊或附着升降式脚手架。 (2)双排钢管脚手架

横向水平杆:主节点须设置一根横向水平杆;非主节点处的横向水平杆最大间距不大于纵距的1/2。单排脚手架横向水平杆一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内不应少于180mm。

纵向水平杆:对接扣件连接,交错布置;相邻接头水平方向距离不小于500mm,接头中心距主节点距离不宜大于纵距的1/3

剪刀撑:宽度不应小于4跨、不不应小于6m,斜杆倾角45-60 斜杆接长采用搭接,连接的旋转扣件≥3个

4.临时供电三级配电两级保护。线路应布置在起重机械的回转半径之外,否则,应搭设防护棚。 5.施工平面图

(1)单位工程施工组织设计平面图内容: 已建、拟建建筑物、构筑物; 堆场、制作、加工场地、用房; 临时道路; 临时水电; 起重机;

轴线及定位标志; (2)塔吊位置

布置方式:单侧布置、双侧布置、跨内布置 起吊高度的确定:H=H1+H2+H3+H4 H-塔吊所需最小的起吊高度 H1-建筑物总高度

H2-建筑物顶层人缘安全所需高度 H3-构件高度 H4-吊索高度

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP随时随地上课更多课程题库

6.施工道路布置 应满足运输要求 应满足消防要求

环行路,否则路端设置倒车场地 尽量利用已有道路或永久性道路 避开拟建工程和地下管道

施工进度管理 1.流水施工参数

工艺参数:施工过程数N 空间参数:施工段M

时间参数:流水节拍t,流水步距K,工期Tp(计算工期、流水工期) 2.流水施工类型

(1)等节奏(全等节拍流水、等节拍专业流水、固定节拍流水) T=(M+N-1)t-C+Z+G

在没有技术间隙和插入时间的情况下,流水步距与流水节拍相等。 T=(M+N-1)t

(2)异节奏(流水步距相等,流水节拍不等) 成倍节拍流水(异节拍专业流水) 确定施工队数目

工期=流水步距之和+最后一个施工过程的持续时间 (3)无节奏(分别流水施工法) 确定流水步距:

累加各施工过程的流水节拍 相邻施工过程错位相减

取差数最大者为该两个施工过程的流水步距 无节奏异节奏等节奏

3.工艺关系(不能违背-先)、组织关系(可以优化-后) 4.时间参数计算 重要结论

总时差为0,则自由时差必然为0

该工作的总时差等于其紧后工作的总时差与该工作的自由时差之和(如有多个紧后工作,则取小值)

虚工作的中的自由时差归其紧前工作所有

完成节点为关键节点,总时差与自由时差相等

其后节点只有一个内向工作,则该工作的自由时差为0 时标网络上的波浪线:自由时差 5.时标网络

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP随时随地上课更多课程题库

自由时差的识别,总时差的推导计算。 实际进度前锋线

分部分项工程的质量控制 1.土方工程

(1)定位桩的控制:经纬仪及标准钢卷尺进行检查;挖土前应预先设置轴线控制桩及水准点桩。

(2)基坑(槽)验槽,应由总监或建设单位项目负责人组织。 2.地基基础工程

(1)水泥浆的搅拌宜在1h内搅拌.

(2)旋喷地基的质量检验方法:取芯、标准贯入、载荷试验、开挖。检验内容:旋喷体深度、直径、抗压强度。

(3)打桩顺序:先深后浅、先大后小、先长后短;自中间向两端对称进行、自中间向四周进行,由一侧向单一方向进行。

(4)采用焊接接桩的钢材宜用低碳钢,焊温冷却后1-5min后方可施打。采用法兰接桩的钢板和螺栓宜用低碳钢。采用硫磺胶泥接桩,应进行强度试验。 (5)泥浆护壁成孔灌注桩

1)孔内水位应高出地下水位1.3m左右。 2)护筒内径应大于钻头直径,回转钻时宜大于100mm,冲击钻宜大于200mm。护筒埋置深度,黏性土中不宜小于1m,沙土中不宜小于1.5m。护筒口高出地面300-400或地下水位1.5m以上。

3)护壁泥浆清孔:孔壁土质较好不易坍孔时,空气吸泥机;孔壁土质较差,泥浆循环清孔。

4)桩孔沉渣允许厚度,以摩擦力为主,150mm;以端承力为主,50mm。 5)钢筋定位验收后须在4h内浇捣混凝土,以防坍孔。坍落度宜为160-220mm。浇筑后的桩顶高出设计标高0.5m以上。第一次浇筑混凝土须保证导管底端能埋入混凝土中0.8-1.3m,以后浇筑中埋入深度2-6m。

6)锤击沉管扩大灌注桩施工时,须在第一次灌注的混凝土初凝前完成复打工作,桩管每次打入时,中心线应重合。 3.混凝土结构工程

(1)钢筋接头应设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

(2)混凝土质量控制:搅拌质量、浇筑质量、试块、养护时间、施工缝、后浇带。 (3)钢筋混凝土构件安装施工方案:先进性、针对性、可操作性和经济性。 4.砌筑砂浆质量控制要点:控制配合比、计量、搅拌质量、试块。

5.防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±10mm

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP随时随地上课更多课程题库

6.钢结构工程 高强螺栓必须分两次拧紧(初拧、终拧)。

干漆膜厚度要求125μm(室内钢结构),或150μm(室外钢结构),允许偏-25μm 7.墙面、吊顶及地面工程施工质量控制

(1)装饰装修的原则:先准备后施工,先结构后装修。 (2)装饰装修施工顺序:

1)室内装饰装修施工应在屋面防水工程完工后;

2)室内抹灰、、吊顶、饰面板(砖)、隔断工程,应待轻质隔墙、暗装管道、电气管线敷设和专业工程预埋件、穿墙穿孔板孔洞预留或封堵完成后进行。

3)木门窗及其玻璃安装可在湿作业前进行;金属、塑料、特种门窗,宜在湿作业完成后进行。

4)有抹灰基层的饰面板(砖)、吊顶、花饰安装工程应在地面面层和明装管线施工前,管道设备试压后进行。木竹地面最后一遍涂饰应待裱糊工程完成后进行。 5)管道、设备等的安装及调试应在装饰装修工程施工前完成。 (3)材料复验

1)抹灰水泥:凝结时间、安定性;

2)饰面板(砖)和地面工程水泥:凝结时间、安定性、抗压强度;

3)室内花岗石、饰面瓷面砖,使用面积大于200m2时,放射性复验。 4)外墙陶瓷面砖:吸水率;寒冷地区:抗冻性。 8.细部构造

1)当掺有水泥拌合料做踢脚线、板块类踢脚线时,不得用石灰浆打底。 2)抹灰总厚度≥35mm时,采用加强网等措施。

3)滴水线(槽)应整齐顺直,内高外低,宽度和深度均不应小于10mm,直线度宜控制在3mm.

4)明龙骨吊顶的饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3. 5)天然石材六面防碱背涂处理;

6)强度较低或较薄的石材,防裂背衬:背面粘贴玻璃纤维网布或穿孔金属板材。 9.幕墙工程

1)铝合金型材表面质量的检验,应在自然散射光条件下,不使用放大镜检查。 2)钢材表面质量不允许有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠,自然散射光条件下,不使用放大镜检查;

3)钢化玻璃不允许存在爆边、结石、裂纹、缺角等缺陷。 4)夹层玻璃不允许有裂纹、脱胶等缺陷。

5)阳光控制镀膜玻璃不允许存在目视可见的斑纹和暗道。

6)用偏振片确定玻璃是否经钢化处理,表面应力检测仪测量玻璃表面应力。 7)结构密封胶和耐候密封胶在使用前,必须与其相接触的所有材料做相容性和剥离粘结性试验。 8)主要材料复验:

点击下载文档文档为doc格式
0axes1dfu04x67j2pwjr92i2p9mey901dq4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享