清水冲净。
2.3.4外立面施工所用吊篮,完成安装后由相关单位验收合格后方可施工。 2.3.5外墙螺栓孔,洞眼在施工前全部堵实,外窗框完成发泡剂填缝并验收合格。 3、施工工艺
(1)、本作法采用由下到上施工,按如下的程序施工。
BS-A外墙外保温体系施工工艺。
基层处理 测量、放线 材料准备 拌制粘结砂浆 粘BS-A保温板 安装锚固件 打磨、修理、隐检 抹底层罩面砂浆
贴网格布压入砂浆内
抹面层罩面砂浆
修整、验收 外饰面、拉拔试验
验收,清场 第5页
(2)、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度 和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应由总包方剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。 (3)、根据图纸要求,在墙面弹出变形缝线。遵循以下几个原则:
a) 楼层墙板相接处
b) 外保温系统与不同材料相接处 c) 基层墙体材料改变处
d) 墙面的连续高、宽度每超过23m,且未设其它变形缝时 e) 结构可能产生较大位移的部位 4、粘贴BS-A保温板
A、.BS-A板切割:用电热丝切割器或手用刀锯切割,标准板面尺寸为600×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 B、 粘接剂配制:将外保温专用粘接干粉与水按4:1比例配制,用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制量以1.5小时内用完,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。 C、 变形缝两侧及门窗洞口边缘处应预贴250mm宽翻包网格布,可根据实据情况将网格布先预粘于上述要求部位。
D、 用粘接剂在BS-A保温板面四周涂抹一圈粘接剂,宽50mm;板心按梅花形布设粘接点,间距150mm-200mm,直径100mm(见附详图)。
⑴ 标准层的BS-A保温板粘贴面积应不小于30%,首层考虑到整体抗冲击的加强要求,粘贴面积不小于50%。
第6页
⑵粘接层厚度以能调平BS-A保温板粘贴层为宜,不宜大于5mm,粘接层越厚,粘接缺馅越多。
⑶抹完粘接剂后,立即将板立起粘贴,粘贴时轻揉、均匀挤压,并用托线板检查垂直平整,板与板间挤紧,碰头缝处不留粘接剂。粘贴BS-A保温板时应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的粘接剂,板间不留间隙,如出现间隙,应用相应宽度的BS-A保温板填塞挤实。阳角处相邻的墙面所粘BS-A保温板应错缝粘贴。
E、 BS-A保温板接缝不平处应用打磨抹子磨平,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。磨平时间在BS-A保温板粘贴24小时后进行,以避免对BS-A保温板粘贴层的扰动。 5、安装锚固件:
本工程计划采用由河北省河间市华凯保温钉有限公司生产的保温钉,保温钉按照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004和现场实际情况每个平方设置不得少于5个。 尼龙胀栓6、抹罩面砂浆底层: BS-A保温板粘贴24小时后,即可进行下一步的操作。 (1)配制外保温专用罩面砂浆: 聚苯板排列及加固示意图第7页
将罩面用干粉与水按4:1比例配制,用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制量以2小时内用完为宜,若有过干现象出现,可适当加水再搅匀使用。
(2)在BS-A保温板表面均匀涂抹一层配制好的罩面砂浆,厚度不宜超过3mm。 7、贴网格布
(1) 平门窗洞口如不靠伸缩缝,沿45度角方向各加一层400mm*200mm网格布进行加强,加强部位于大面网格布下面。
(2) 将大面网格布沿水平方向绷平,用抹子由中间向左右两边将网格布抹平,将其压入底层抹面砂浆,网格布左右搭接宽度不小于100mm,上、下搭接宽度不小于80mm,不得使网格布皱褶、翘边。
(3) 伸缩缝处网格布应断开,但装饰缝处网格布不得搭接和断开。 (4) 沉降缝及飘窗口作法如下:
第8页
第9页
外墙外保温施工方案