十四、户表改造施工

作业指导书

一、总则

1、本规定适用于居民的平房、楼房及其它住宅配电设施改造工程。

2、本规定根据相关制度规程和实际情况,对户表工作相关术语进行了变更和规范,其中:“进户线”变更为“进表线”,“入户线”变更为“进户线”,增加“出表线”、“套户线”名词。具体解释见附件:低压架空接户线、套户线、进户线示意图。

3、居民住宅配电设施改造内容为:接户线、进户线、电能表及电表箱,表箱出线至居民进户线接线(盒)等。

4、居民住宅负荷标准:70m2以下为4-6千瓦;70-140m2为6-8千瓦;140m2以上为8-10千瓦。

5、计量电能表配置为载波、预付费功能合一的电能表,规格按住宅用电负荷标准进行选配。

6、居民住宅配电设施改造进表线及以后线路全部采用绝缘铜芯线,中性线(零线)截面与相线相同,主干线、分支线最小截面的选择应满足负荷电流及允许范围内的电压损失要求。

7、单元供电:单相供电采用单相三线制,三相供电采用三相五线制。

8、平房住宅根据居民申请户数进行适当组合,一组接户线一

2

2020年4月19日

文档仅供参考

般不超过18户,楼房及多层建筑一组接户线不得超过四个单元,高层(包括小高层)住宅楼根据实际用户负荷测算设计布设。

9、分户导线载流量应根据容量进行选择。农村采用绝缘铜线的,电能表进出线不低于4mm2;采用绝缘铝线的,电能表进出线不低于6mm2;城市应采用绝缘铜线,电能表进出线截面原则上不低于10mm2,但应根据用户负荷和考虑今后发展前提下,按实际需求选择电能表进出线截面。

10、居民住宅负荷改造后,进、出电表的线径应满足居民住宅用电负荷的实际需求并符合技术规程的相关规定。

11、配电设施改造中敷设的导线,除架空线外,其余导线均应入管入槽。

12、电能计量箱应能满足各种电源进线方式。采用电缆进线时,应在箱内进线开关室可靠固定电缆及电缆接头。采用导线进线时,应采用穿管(线槽)敷设,其穿线管(线槽)插入箱内进线开关室内不小于2cm并能可靠固定,应有可靠的防盗电措施。

13、导线穿线管敷设,线管内导线总面积(包括绝缘层)不应超过管内截面的22%~50%。导线在管内不应有接头。

14、线路水平敷设时,距离地面高度不应低于2.5m,低于2.5m者必须穿管敷设;垂直敷设时不应低于1.8m,低于1.8m时,应穿管或采取其它保护措施敷设。

15、居民生活用电应设有可靠的保护接地系统,低压配电系统采用TN-C-S(即前段采用PEN线,后段采用单独N线、PE线供

3

2020年4月19日

文档仅供参考

电方式)系统,禁止使用TN-C(即只采用PEN线供电方式)系统。

16、配电设施改造在进入楼房总分线盒(及单元总分线盒)处加进线总路开关。

17、保护功能设置:楼房总分线盒(及单元总分线盒)前总路开关:短路、过负荷;入户接线盒开关:短路、过负荷、漏电保护。

二、接户线

1、应采用绝缘导线,其长度不宜超过25m,在偏僻的地方不应超过40m。在最大弧垂时,对路面的中心垂直距离不应小于:交通要道6m。接户线不宜跨越建筑物。如必须跨越时,对建筑物最高点的垂直距离不应小于2.5m.

2、采用绝缘导线,截面配置必须满足接户线后所供户数的用电需求,一般配置如下:

供电户数:X 接户线截面:S(mm2) X=1-2 S=10 X=3-4 S=25 X=5-8 S=50

供电户数大于8户以上应采用三相供电,截面最小不得低于35mm2,平房每组接户线不超过18户,楼房一梯两户每组接户线宜两个单元,一梯四户每组接户线宜一个单元。高层(包括小高层)住宅楼根据实际用户负荷测算设计。

4

2020年4月19日

文档仅供参考

3、不同金属、不同规格的接户线,不应在档距内连接。 三、进表线

1、采用BV系列铜芯绝缘导线,根据所接低压供电线路的相别选用规定颜色的导线,其中零线为黑色。

2、长度不应超过15m,不宜有接头。进入楼房总分线盒(以及单元分线盒的导线)截面不低于35mm2,楼房每户截面不低于4mm2,平房不低于接户线最小截面。

3、采用重型阻燃性PVC线槽(线管)敷设,线槽(线管)应穿进表箱2cm以上(但不宜过长),户外线槽(线管)应做好防渗水措施。

4、与表箱铜排连接时,应采用线鼻压接和螺栓连接方式,连接牢固、可靠,并用相应色胶带缠绕,零线用黑色胶带缠绕,保护接地线(PE)用黄、绿色胶带分别缠绕成黄绿相间色。

四、重复接地装置

1、居民住宅每单元应敷设重复接地装置(应将接户线的零线,进户零线、PE线和第一支持物的接地线的线端可靠地连接在一起并与接地体相连),其接地电阻≤10欧,电气保护接地一般不与智能化部分接地共用接地体,若共用实行联合接地,接地电阻≤1欧,单相供电PE线接地体必须单独敷设。

2、接地体为50×5角钢(L=2500)或Ф18圆钢(L=2500),并采用40×4mm镀锌扁钢焊接引出地面20cm左右,接地电阻若大于10欧时应加埋接地体。