某某医院生活污水处理设计方案

2.1化粪池

项目的生活污水中,含有较大的固体杂质,通过化粪池自然沉降。通过处理后的污水自流至格栅集水池。 2.2格栅井

在格栅井中放置人工格栅能对其有效拦截,以保护系统设备运行完好和防止管路堵塞。经格栅拦截后的污水流入调节池内。 2.3调节池

用于调节污水水量和均匀水质,以提高系统的抗冲击性能。池内设置曝气装置,防止污水中固形物的沉积和在厌氧状态下产生恶臭影响环境,同时对污水起均质、均量作用。池内配置污水提升泵,并由液位计自动控制水泵启闭,将污水提升至缺氧池。 2.4缺氧池

在缺氧池中利用有机碳源作为电子载体,将亚硝酸氮和硝酸氮转化为氮气,同时通过兼氧微生物的作用将污水中的有机氮分解成氨氮,而且还可利用部分有机物和氨氮合成新的细胞物质,加速有机物的分解速率,大大降低剩余污泥的产生量。 2.5接触氧化池

生物接触氧化法主要利用好氧菌完成生物净化作用的方法,通过附着于固体填料表面上的大量微生物的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种有机物质,使污水中的有机物浓度得到大幅度降低,以使污水得到比较彻底的净化。由于在填料下面曝气,填料上生物膜受到上升气流的充分搅动,衰老的生物膜及时脱落,能防止填料堵塞。同时还促进生物膜更新,提高处理效果。 2.6沉淀池

采用竖流式沉淀池,内设中心进水导流筒、反射板、周边出水堰及污泥提升装置。通过对表面水力负荷、有效水深和泥斗倾角等设计参数的合理选择,加大污泥的沉淀作用,使接触氧化池出水中的泥水得以固液分离,排出得到净化的污水自流至中间水池,同时使剩余污泥得到沉积和浓缩。沉淀污泥通过污泥泵提升至污泥池。 2.7中间水池

4

某某医院生活污水处理设计方案

池内设中间水泵,将池内的污水提升至压力砂滤器。 2.8压力砂滤器

污水通过砂滤器时有效拦截水中较小固体物,污水中的SS悬浮物有效分离。通过分离后的污水自流至消毒池。 2.9污泥池

池内设穿孔曝气管对污泥进行好氧消化、稳定处理,以减少污泥量和提高污泥的稳定性。其上清液回至调节池。污泥定期由环卫吸泥车抽吸外运。(污泥消毒后方能外运) 2.10消毒池

沉淀池出水流入消毒池,在池上方设次氯酸钠加药装置一套。次氯酸钠对污水进行有效消毒灭菌处理,处理后的污水流入排放池。

2.11排放池

排放出口设置流量计,计量出水的瞬间和累积流量。 2.12鼓风机

用于缺氧池的空气搅拌,接触氧化池曝气供气,调节池预曝气和污泥池的预曝气供气。

本设计方案考虑二套供气系统,一套用于缺氧池的空气搅拌和接触氧化池的供气、一套用于污泥池的预曝气和调节池的预曝气

第四节 工程设计

一.污水性质、设计水量: 污水性质:生活污水

设计水量:Q =6m3 /h (144m3/d) 二.单元设计 1.化粪池(一座)

使用原有化粪池。 2.格栅井(一座)

5

某某医院生活污水处理设计方案

池内净尺寸: 5520×800×2500mm, 为钢筋砼结构。集水井内设置人工格栅一台,机械格栅一台 (不锈钢),污水自流至调节池。 3.调节池(一座)

池内净尺寸:5760×5000×3550mm,为钢筋砼结构。水力停留时间12h,有效水深2.5m。池内设置WQR10-8-0.75型潜污泵二台,一用一备。池底设曝气管进行曝气,以防止污泥在池内的沉积。供气量为1.08m3/min,选用3L14XD型三叶罗茨鼓风机一台(与污泥池共用)。 4.缺氧池(一座)

池内净尺寸:3500×2500×3550mm,为钢筋砼结构。有效水深3.2m,水力停留时间4.67h。池内布置HZ组合填料,填料装填率为60%。池内设置曝气管,采用空气搅拌,需供气量0.41m3/min。溶解氧不大于0.5mg/l。 5.接触氧化池(一座)

池内净尺寸为:6000×4000×3550 mm,为钢筋砼结构。有效水深3.05m,水力停留时间12.2h,容积负荷为0.26kgBOD5/m3·d。池内布置HZ组合填料,填料填充率76%。池底设曝气管,需供气量约2.2m3/min。选用3L21WC型三叶罗茨鼓风机二台(一用一备),气水比22:1。池内设置二台WQR10-8-0.75型潜污泵,一用一备,用于硝化液的回流,回流比为2:1。

6.沉淀池(一座)

池内净尺寸:2900×2900×3550mm,为钢筋砼结构。采用竖流式沉淀池,池表面水力负荷0.713m3/m2·h,水力停留时间大于3h,池中心设中心进水导流筒、反射板,池周边设出水堰。池内设置WQR10-8-0.75污泥泵一台,将池内污泥提至低位污泥池。

7.中间水池(一座)

池内净尺寸:2900×1600×3550mm,为钢筋砼结构。有效水深2.75m,水力停留时间2.13h。池内设置FYS40-32-1450型耐腐

6

某某医院生活污水处理设计方案

蚀液下泵二台,一用一备。 8.压力砂滤器(一台)

池内净尺寸:ф1400×2500mm,采用钢结构,处理能力6m3/h。

9.消毒池(一座)

池内净尺寸:2500×1200×3550mm,有效水深3.0m,采用钢筋砼结构。水力停留消毒时间1.5h。池内设置次氯酸钠加药装置一套,消毒剂采用次氯酸钠,投加量为40mg/l。 10.排放池(一座)

池内净尺寸:1850×1200×3550mm,有效水深2.90m,采用钢筋砼结构。水力停留时间1 h。在池内设FYS50-40-1450型反冲洗泵一台。池内设置LG-50型流量计一套,以计量处理出水的瞬间和累积流量。 11.污泥池(一座)

池内净尺寸:2900×1850×3550mm,采用钢筋砼结构。有效水深3m,有效容积16m3(低位)、5.92m3(高位),池底设曝气管,需供气量0.30m3/min。池内设有WQR10-8-0.75污泥泵一台,将污泥由低位污泥池提至高位污泥池(与调节池共用一台风机)。在污泥池内安装空气搅拌管,对污泥进行好氧消化、稳定处理,以减少污泥量和提高污泥的稳定性。污泥定期消毒后方能外运处理。 12.风机房、电控室(一幢)

内设置3L21WC型三叶罗茨鼓风机二台、3L14XD型三叶罗茨鼓风机一台、电控柜一台、4-72-2.8A型通风机一台、消毒加药装置一套。风机房布置在调节池上方,面积约23m2(砖混结构、隔声装置)。

三.主要构筑物及设备

主要构筑物一览表 表1 序池内净尺寸 有效水深名 称 水力停留时间(h) 号 (mm) (m) 1 化粪池 原有 2 格栅集水池 5520×800× 7

某某医院生活污水处理设计方案

3 4 5 6 7 8 9 调节池 缺氧池 接触氧化池 沉淀池 中间水池 消毒池 排放池 10 污 泥 池 11 风机房 2500 5760×5000×3550 3500×2500×3550 6000×4000×3550 2900×2900×3550 2900×1600×3550 2500×1200×3550 1850×1200×3550 2900×1850×3550 2.5 3.2 3.05 一座 2.75 3.0 2.9 3.0 1幢 12 6.47 12.2 停留时间>3 2.13 1.5 1.0 总有效容积21.92m3 砖混结构、隔声装置 序号 1 2 3 4 5 6 7

主要设备一览表 表2 名 数备 注 型 号 规 格 称 量 人工格栅 1900×800,栅间隙为10mm 1台 材质为不锈钢 机械格栅 FB400 1台 爬齿为不锈钢 调节池提升WQR10-8-0.75型2台 泵 Q:10m3/h,H:8m,N:0.75Kw WQR10-8-0.75型回流泵 2台 3Q:10m/h,H:8m,N:0.75Kw WQR10-8-0.75型污泥泵 2台 Q:10m3/h,H:8m,N:0.75Kw FYS40-32-145型2台 中间水泵 3Q:7.5m/h,H:20m,N:0.2.2Kw 3FYS50-40-145Q:28m/h,H:12m,N1台 反冲洗泵 :3Kw 8