好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

美的多联机审核控制要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

多联机审核标准

序号 项目

要求 备注 推荐执行 1 设计负荷 建议结合建筑情况进行详细负荷计算,设计负荷不能低于计算负荷;负荷估算指标参考附件1,不能低于最小范围值 不能用于设备间、手术室等有洁净要求的场所及机房等特殊性场所 超配范围80%~130%,同时使用率较高的场所不能超过110%。对于同一系统内机全开的情况不能超配设计 18、22、25、28机型按照2.8kw来选择外机 2 适用场合 强制执行 推荐执行 强制执行 强制执行 强制执行 3 室外机超配问题 4 室外机可连严格按照技术手册执行,详见附件2 接内机台数 室外机散热 备用空间严格按照技术手册执行,详见附件3 冷媒配管设计 多联新风机设计 电气配线 5 强制执行 严格按照技术手册执行,详见附件4 强制执行 常规新风机除MDV-D140T1/XFN1-B可配置两台内机外,其余均只能一拖一连接,不能多台连接,详见附件5 推荐执行 详见附件6 对于天花高度>3.5米的空间,不得选择嵌入式室内机,如Q1、Q2、Q4; 强制执行 6 7 8 9 室内机选型 强制执行 电辅热型室内机设计选型严格按照附件7执行

目录

附件1:单位面积冷负荷估算指标(参考《实用供热空调设计手册》) ...... 3 附件2:室内外机组合方式及最大可连接室内机台数 ...................... 4 附件3:备用空间 ................................................... 6 附件4.冷媒配管设计 ................................................ 8

4.1 冷媒配管长度和落差设计(V4+顶出风系列)..................... 8-1 4.2冷媒配管长度和落差设计(X系列)............................. 8-1 4.3冷媒配管设计(侧出风系列) .................................. 8-1 4.4室内机主配管尺寸选定 ...................................... 8-2 4.5分歧管选型注意事项 ........................................ 8-3 4.6室外机主管尺寸选定 ........................................ 8-3 4.7室外机并联连接配管组件和并联管管径 ........................ 8-3 4.8室外机本身接口管径尺寸 .................................... 8-4 4.9室内机支配管尺寸和连接方式 ................................ 8-4 附件5.多联新风机设计关于修正大多联新风机混搭、多联的技术指引 ...... 9 附件6.关于规范大多联电源配线线径及设计安装方式的技术指引 ......... 10 附件7. 关于明确多联机电辅热型室内机设计选型的通知 ................ 12

附件1:单位面积冷负荷估算指标(参考《实用供热空调设计手册》)

建筑类型 客房 会议室 办公室 酒店、咖啡屋 商店 服务机构 门厅、走道 中庭 冷负荷指标 80~140 200~300 100~140 150~200 150~200 100~160 90~120 90~120 建筑类型 公寓、住宅 高级病房 CT诊断 手术室 洁净手术室 大会堂、展厅 银行 商场 冷负荷指标 100~120 80~140 120~150 100~150 300~500 180~250 120~160 150~250 建筑类型 美容、理发 健身房 保龄球房 室内游泳池 舞厅 体育馆 中餐厅 图书阅览室 冷负荷指标 120~180 140~200 140~180 200~350 250~350 120~250 200~350 120~160 ※适用于华北、西北及空调使用频率较低的地区 建筑类型 客房 会议室 办公室 酒店、咖啡屋 商店 中餐厅 西餐厅 宴会厅 冷负荷指标 120~180 200~350 150~250 250~400 200~250 350~400 250~350 300~350 建筑类型 公寓、住宅 病房 会堂、报告厅 门厅、走道 图书阅览室 中庭 银行 商场 冷负荷指标 150~200 150~200 300~350 120~180 200~250 180~250 180~250 200~300 建筑类型 美容、理发 健身房 保龄球房 室内游泳池 舞厅 棋牌室 一般手术室 洁净手术室 冷负荷指标 180~250 200~300 200~300 200~350 300~400 250~300 180~250 300~400 ※适用于华中、华东及气候条件比较适宜的地区(冬暖夏凉、季节明显) 建筑类型 客房 会议室 办公室 冷负荷指标 建筑类型 150~200 250~350 180~350 公寓、住宅 病房 冷负荷指标 建筑类型 180~250 180~250 美容、理发 健身房 保龄球房 室内游泳池 舞厅 棋牌室 一般手术室 洁净手术室 冷负荷指标 200~250 200~400 200~350 200~350 300~400 250~300 180~250 300~400 会堂、报告厅 300~400 门厅、走道 图书阅览室 中庭 银行 商场 150~200 200~300 180~250 200~300 250~350 酒店、咖啡屋 250~400 商店 中餐厅 西餐厅 宴会厅 200~300 350~450 250~350 300~400 ※适用于华南及气候条件比较恶劣的地区(夏季炎热) 附件2:室内外机组合方式及最大可连接室内机台数

侧出风系列 序号 1 2 3 4 5 6 型号 MDV-200W/DSN1-8R0 MDV-224W/DSN1-8R0 MDV-260W/DSN1-8R0 MDV-400W/DSN1-8T0 MDV-450W/DSN1-8T0 MDV-500W/DSN1-8T1 内机数量(台数) 10 11 12 14 15 19

V4+顶出风系列 HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 组合方式 8HP×1 10HP×1 12HP×1 14HP×1 16HP×1 18HP×1 10HP+10HP 10HP+12HP 10HP+14HP 10HP+16HP 10HP+18HP 14HP+16HP 14HP+18HP 16HP+18HP 18HP×2 10HP×2+18HP 内机数量(台数) 13 16 20 23 26 29 33 36 39 43 46 50 53 56 59 63 64 HP 42 44 46 48 50 52 54 56 60 62 64 66 68 70 72 组合方式 10HP+16HP×2 10HP+16HP+18HP 10HP+18HP×2 14HP+16HP+18HP 14HP+18HP×2 16HP+18HP×2 18HP×2 10HP×2+18HP×2 10HP+14HP+18HP×2 10HP+16HP+18HP×2 10HP+18HP×3 14HP+16HP+18HP×2 14HP+18HP×3 16HP+18HP×3 18HP×4 内机数量(台数) 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 58 10HP+14HP+16HP+18HP 40 10HP+14HP+16HP

X系列 允许最HP 组合方式 多室内机台数 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 8HP×1 10HP×1 12HP×1 14HP×1 16HP×1 18HP×1 20HP×1 22HP×1 12HP+12HP 10HP+16HP 10HP+18HP 10HP+20HP 10HP+22HP 12HP+22HP 18HP+18HP 16HP+22HP 18HP+22HP 20HP+22HP 22HP+22HP 12HP+12HP+22HP 10HP+16HP+22HP 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 50 53 56 59 63 64 64 64 64 64 推荐最多室内机台数 7 9 11 13 15 16 18 20 22 24 26 27 29 31 32 35 36 38 38 38 38 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 10HP+18HP+22HP 10HP+20HP+22HP 10HP+22HP+22HP 12HP+22HP+22HP 18HP+18HP+22HP 16HP+22HP+22HP 18HP+22HP+22HP 20HP+22HP+22HP 22HP+22HP+22HP 12HP+12HP+22HP+22HP 10HP+16HP+22HP+22HP 10HP+18HP+22HP+22HP 10HP+20HP+22HP+22HP 10HP+22HP+22HP+22HP 12HP+22HP+22HP+22HP 18HP+18HP+22HP+22HP 16HP+22HP+22HP+22HP 18HP+22HP+22HP+22HP 20HP+22HP+22HP+22HP 22HP+22HP+22HP+22HP HP 组合方式 允许最多室内机台数 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 推荐最多室内机台数 38 38 38 40 40 40 40 40 40 44 44 44 44 44 48 48 48 48 48 48