2024年4月19日
1
白蚁防治方案
文档仅供参考
目 录
1、工程概况 .................................................................... 错误!未定义书签。 2. 现场组织机构图 .......................................................... 错误!未定义书签。 3、药物选用 .................................................................... 错误!未定义书签。 4、配药比例 .................................................................... 错误!未定义书签。 5、施工材料计划 ............................................................ 错误!未定义书签。 6、施工原理 .................................................................... 错误!未定义书签。 7、防治技术措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 8、工程质量管理措施 .................................................... 错误!未定义书签。 9、工程安全管理措施 .................................................... 错误!未定义书签。
2
2024年4月19日
文档仅供参考
1、工程概况 1.1工程简介
1.1.1工程简述
本工程新建110千伏坑尾变电站一座(土建及电气安装)。 110千伏坑尾变电站位于深圳市宝安区石岩街道,同富康工业区北侧。本站最终规模按3×63MVA变压器设计,总平面按全户内变电站形式布置,全站仅设开关楼一座、消防水池一座、事故油池一座,主变压器布置在开关楼的南侧,与开关楼紧邻,用防火墙分隔,露开布置在间隔内;围墙内占地面积:4000平方米。
开关楼主体有三层,为半地上布置方式,地下室为电缆夹层;一层为10kV高压室、电容室、接地变室等电气设备间;二层为110kV GIS室、继保室、通信室、蓄电池室。
消防水池和事故油池布置在变电开关楼南侧,其中消防水池采用半地上形式,事故油池采用全地下形式。
110kV GIS的所有出线均为架空向北出线;10kV出线亦采用电缆向东出线,与市政电缆沟连接。
1.1.2工程规模
1、主变压器容量最终规模:3×63MVA,本期建设2×63MVA 。 2、110kV规模:采用户内GIS设备,线路变压器组接线,站内T
3
2024年4月19日