目录
一、工程概况 .......................... 1
1.1 工程概况 ........................ 1 1.2 结构概况 ........................ 1 1.3 气候条件 ........................ 1
二、越冬维护规划 ......................... 2
2.1 越冬维护时间 ...................... 2 2.2 越冬维护范围 ...................... 2 2.3 越冬维护方法、措施 . ................. 三、越冬维护具体措施 ....................... 3
3.1 塔吊基础维护 ...................... 3 3.2 别墅区维护 ....................... 3 3.3 高层地下室维护 . .................. 3 3.4 现场材料维护 ...................... 4 3.5 值班管理 ........................ 5
四、冬季施工越冬安全消防措施:
2
越冬维护方案
一、工程概况
1.1 工程概况
** 工程,包括 69 栋别墅和 11 栋小高层,总建筑面积约 210000m, 其
中地下室面积约 33000 平方米。
2
1.2 结构概况
1.2.1 结构形式 别墅区为框架结构,地下室为框剪结构, 高层主体为剪
力墙结构;
1.2.2 基础 别墅区为片筏板式基础, 高层主楼为筏板基础, 车库部分为
桩基 承台基础。
别墅区基础厚度为400mm-550mm,高层筏板基础为1000mm厚, 底板部分为 350mm 厚。
1.2.3 基础构造: 主要构件自下而上构造如下: 主楼筏板:混凝土垫层 100mm 厚+钢筋混凝土结构筏板 1000mm 厚:
地库防水板:混凝土垫层100mm厚+防水卷材+350mm厚防水板; 车道防水板:中粗砂+混凝土垫层150mm厚+300mm厚防水板;
1.3 气候条件
根据哈尔滨历史气温记录,11月平均气温为-5C, 12月平均气 温为-15C,
1月平均气温为-20C, 2月平均气温为-14C, 3月平均 气温为-5C。
二、越冬维护规划
2.1 越冬维护时间
根据气象台近期天气预报和地区气候特点, 为防止钢筋混凝土 结构及地基受冻破坏, 2010年 11月 1日 ----------- 2010 年 3月 15日期间 将对施工现场进行越冬维护。
2.2 越冬维护范围
对本工程进行越冬维护, 主要目的是保护钢筋混凝土结构不受破 坏和地基土不产生冻胀, 同时对临时设施进行相应的维护以保证其可 持续施工。根据工程进度和特点,确定以下越冬维护范围:
① 别墅区工程
② 1#地下室、 2#地下室; ③ 临时设施。
2.3 越冬维护方法、措施
针对上述越冬维护范围,拟采用以下方法:
① 对 1#、 2#地下室已完成的结构进行封闭,减少空气流动,确 保地下室最低温度在-5C以上。地下室周边用松土或者炉渣回填至少 2m,防止地基土冻胀。地下室顶板覆盖一层塑料布后用用两层稻草 覆盖。
② 别墅区土方必须全部回填完毕(包括室内及室外)。
③ 对供水设施采取相应的保温措施,确保其在 -25 C温度时不受 冻胀以免影响来年工程施工。
④ 安排 16 名值班人员,随时处理突发事件,确保工程质量和安
三、越冬维护具体措施
3.1 塔吊基础维护
由于本工程多数基础设置在地下室内, 塔吊基础维护与地下室维 护同步进行。
75#楼塔吊基础由于基础裸露,应采取维护措施,具体做法为将 塔吊基础
周边回填与基础等高,再在基础上铺设稻草或者草帘维护, 防止基础土体冻胀。
3.2 别墅区越冬维护
3.2.1 别墅区基础防冻胀维护
进入冬停期前,别墅区室外必须进行土方回填完。
① 室内土方回填厚度如能满足基础抗冻要求时, 回填完后可以不 在进行维护处理;
② 如室内土方回填厚度不能满足基础抗冻要求时, 要采用覆盖一 层稻草进行维护;
③ 如室内土方没有回填的, 需先覆盖一层薄膜再进行多层稻草覆 盖至能满足抗冻要求。
3.3 高层地下室越冬维护
3.3.1 别墅区基础防冻胀防护护
如地下室外墙防水能施工完成, 则将地下室周边土进行回填, 达 到基础防冻胀的效果。
若地下室外墙防水不能完成, 则在地下室周边回填至少 2m 厚的 松土或炉渣。经计算能达到基础防冻胀的效果。
高层地基土防冻胀采用松土或炉渣进行保温, 其保温厚度由下式 计算得出
h――土壤的保温防冻所需的保温层厚度 H――不保温时土壤的冻结深度
H 60(4 P P )
2
60 (4 1.49 1.49 ) 224.4cm
1.4
2
P――冻结系数,P
tT 30 15 31 20 30 14
9 1000 1000
各种材料对土壤冻结影响系数,查表为 1.3
, H 224.4 h
1.3
173cm
3.3.2地下室顶板防护
地下室顶板上铺设一层塑料布后在上面铺设二层草帘覆盖进行 维护。
3.3.3地下室后浇带防护
在1#、2#地下室顶板满铺一层塑料布和二层草帘的基础上,后 浇带上铺设一层15厚的胶合板后附加50厚稻草覆盖保温。其上沿后 浇带方向采用
60*90方木盖压处理,4条通长配置。
3.3.4地下室侧墙后浇带
地下外墙厚度为350厚,后浇带宽2000,侧墙采用内外保温的 形式。后浇带内填塞稻草,内外用 15厚胶合板夹紧固定。
3.4现场材料维护
施工工序剩余材料的越冬维护:钢筋严防冰雪,以免化冻锈蚀, 要求雪后及时将冰雪清除。 木模板拆后及时运离施工现场。 其它料具 归库。机电设备维护:集中放置于指定场地内,上面覆盖好塑料布, 防雨雪侵蚀