好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑施工安全检查手册(附表格)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

***

2)吊篮施工荷载应均匀分布。

5.1模板支架

5.1.1 模板支架安全检查评定应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166 和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231 的规定。

5.1.2 模板支架检查评定保证项目应包括:施工方案、支架基础、支架构造、支架稳定、施工荷载、交底与验收。一般项目应包括:杆件连接、底座与托撑、构配件材质、支架拆除。

5.1.3 模板支架保证项目的检查评定应符合下列规定: 1 施工方案

1)模板支架搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并应按规定进行审核、审批;

2)模板支架搭设高度8m 及以上;跨度18m 及以上,施工总荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m 及以上的专项施工方案应按规定组织专家论证。 2 支架基础

1)基础应坚实、平整,承载力应符合设计要求,并应能承受支架上部全部荷载; 2)底部应按规范要求设置底座、垫板,垫板规格应符合规范要求; 3)支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求; 4)基础应设排水设施,并应排水畅通;

5)当支架设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验算,必要时应对楼面结构采取加固措施。 3 支架构造

1)立杆间距应符合设计和规范要求;

2)水平杆步距应符合设计和规范要求,水平杆应按规范要求连续设置; 3)竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符合规范要求。 4 支架稳定

1) 当支架高宽比大于规定值时,应按规定设置连墙杆或采用增加架体宽度的加强措施;

2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求;

***

***

3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控,基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。 5 施工荷载

1)施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内; 2)当浇筑混凝土时,应对混凝土堆积高度进行控制。 6 交底与验收

1)支架搭设、拆除前应进行交底,并应有交底记录;

2)支架搭设完毕,应按规定组织验收,验收应有量化内容并经责任人签字确认。 5.1.4 模板支架一般项目的检查评定应符合下列规定: 1 杆件连接

1)立杆应采用对接、套接或承插式连接方式,并应符合规范要求; 2)水平杆的连接应符合规范要求;

3)当剪刀撑斜杆采用搭接时,搭接长度不应小于1m; 4)杆件各连接点的紧固应符合规范要求。 2 底座与托撑

1)可调底座、托撑螺杆直径应与立杆内径匹配,配合间隙应符合规范要求; 2)螺杆旋入螺母内长度不应少于5 倍的螺距。 3 构配件材质

1)钢管壁厚应符合规范要求;

2)构配件规格、型号、材质应符合规范要求; 3)杆件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内。 4 支架拆除

1)支架拆除前结构的混凝土强度应达到设计要求; 2)支架拆除前应设置警戒区,并应设专人监护。

6.1高处作业

6.1.1 高处作业检查评定应符合现行国家标准《安全网》GB5725、《安全帽》GB2118、《安全带》GB6095 和现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 的规定。

6.1.2 高处作业检查评定项目应包括:安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、

***

***

通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台。

6.1.3 高处作业的检查评定应符合下列规定: 1 安全帽

1)进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽; 2)安全帽的质量应符合规范要求。 2 安全网

1)在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行封闭; 2)安全网的质量应符合规范要求。 3 安全带

1)高处作业人员应按规定系挂安全带; 2)安全带的系挂应符合规范要求; 3)安全带的质量应符合规范要求。 4 临边防护

1)作业面边沿应设置连续的临边防护设施; 2)临边防护设施的构造、强度应符合规范要求;

3)临边防护设施宜定型化、工具式,杆件的规格及连接固定方式应符合规范要求。 5 洞口防护

1)在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口等孔洞应采取防护措施; 2)防护措施、设施应符合规范要求; 3)防护设施宜定型化、工具式;

4)电梯井内每隔二层且不大于10m 应设置安全平网防护。 6 通道口防护

1)通道口防护应严密、牢固; 2)防护棚两侧应采取封闭措施;

3)防护棚宽度应大于通道口宽度,长度应符合规范要求; 4)当建筑物高度超过24m 时,通道口防护顶棚应采用双层防护; 5)防护棚的材质应符合规范要求。 7 攀登作业

1)梯脚底部应坚实,不得垫高使用;

***

***

2)折梯使用时上部夹角宜为35°~45°,并应设有可靠的拉撑装置; 3)梯子的材质和制作质量应符合规范要求。 8 悬空作业

1)悬空作业处应设置防护栏杆或采取其它可靠的安全措施; 2)悬空作业所使用的索具、吊具等应经验收,合格后方可使用; 3)悬空作业人员应系挂安全带、佩戴工具袋。 9 移动式操作平台

1)操作平台应按规定进行设计计算;

2)移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠,立柱底端距地面高度不得大于80mm;

3)操作平台应按设计和规范要求进行组装,铺板应严密; 4)操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆,并应设置登高扶梯; 5)操作平台的材质应符合规范要求。 10 悬挑式物料钢平台

1)悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案,并应进行设计计算; 2)悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点,应设置在建筑结构上; 3)斜拉杆或钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后两道;

4)钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆,并应在平台明显处设置荷载限定标牌; 5)钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。

7.1施工用电

7.1.1 施工用电检查评定应符合国家现行标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

7.1.2 施工用电检查评定的保证项目应包括:外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱。一般项目应包括:配电室与配电装置、现场照明、用电档案。

7.1.3 施工用电保证项目的检查评定应符合下列规定: 1 外电防护

1)外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应符合规范要求;

***

***

2)当安全距离不符合规范要求时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂明显的警示标志;

3)防护设施与外电线路的安全距离应符合规范要求,并应坚固、稳定; 4)外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品。 2 接地与接零保护系统

1)施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统;

2)施工现场配电系统不得同时采用两种保护系统;

3) 保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接;

4)保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流; 5)保护零线应采用绝缘导线,规格和颜色标记应符合规范要求;

6)TN系统的保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处做重复接地; 7) 接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢;

8)工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地电阻不得大于10Ω;

9)施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要求采取防雷措施,防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω;

10)做防雷接地机械上的电气设备,保护零线必须同时做重复接地。 3 配电线路

1)线路及接头应保证机械强度和绝缘强度;

2)线路应设短路、过载保护,导线截面应满足线路负荷电流;

3)线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离应符合规范要求;

4) 电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求,严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设;

5) 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线,并应按规定接用; 6)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4 配电箱与开关箱

1)施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统,用电设备必须有各

***

建筑施工安全检查手册(附表格)