3.1.2钢管、扣件的力学性能按表3.1.2进行检测:

表3.1.2 构配件名称 钢管 检测项目 抗拉强度、屈服点、断后伸长率 直角:抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度。 扣件 旋转扣件:抗滑性能、抗破坏性能、抗拉性能、抗压性能。

抽检数量 750根为一批,每批抽取1根 281~500件 8件 501~1200 13件 12001~10000件20件 《钢管脚手架扣件》 检测标准 《低压流体输送用焊接钢管》 3.1.3 构配件尺寸有抽检不合格时应对该全部构配件进行实测,不满足要求的严禁使用。 3.2 施工技术要求

3.2.1 满堂脚手架搭设在建筑物楼面上时,脚手架自重及施工荷载应在楼面设计荷载许可范围内,否则须经验算后制定加固方案。 3.2.2 结构梁下模板支架的立杆纵距应沿梁轴线方向布置;立杆横距应以梁底中心线为中心向两侧对称布置,且最外侧立杆距 梁侧边距离不得大于150mm。 (见图3.2.2-1、3.2.2-2)

精品资料

______________________________________________________________________________________________________________

图3.2.2-1 模板支架立杆沿梁截面方向布置图

图3.2.2-2 模板支架立杆沿梁截面方向布置图

3.2.3 设在模板支架立杆底部或顶部的可调底座或底托,其丝杆外径不得小于36mm,伸出长度不得超过200mm。(见图3.2.2-1) 3.2.4 模板支架搭设时梁下横向水平杆应伸入梁两侧板的模板支架内不少于两根立杆,并与立杆扣接。

3.2.5 扣件式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于400mm。(见图3.2.5.5)

400400精品资料

500

图3.2.5 模板支架顶部自由段长度示意图

3.2.6 钢管扣件式模板支架立杆接长必须采用对接,禁止搭接。 纵向扫地杆必须连续设置,钢管中心距地面不得大于200mm;脚手架

______________________________________________________________________________________________________________

底部主节点处应设置横向扫地杆,其位置应在纵向扫地杆下方。

3.2.7 模板支架四边与中间每隔4-6排立杆应设置一道竖向剪刀撑,由底至顶连续设置;(见图3.2.7)

4.5m8m8m8m4.5m

图3.2.7 模板支架竖向剪刀撑布置示意图

3.2.8 当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于lm。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm;(见图3.2.8)

精品资料

______________________________________________________________________________________________________________

h500200<1000lala200 图3.2.8 不同基础高度架体搭设

3.2.9 扣件安装应符合下列规定:

1、 螺栓拧紧力矩应控制在40N.m~65N.m之间;

2、 主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm; 3、 对接扣件开口应朝上或朝内;

4、 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 3.3脚手架搭设工艺流程:

放出轴线及梁位置线,定好水平控制标高 ↓ 梁板顶架安装 ↓ 在可调顶托上铺设梁底主次龙骨 ↓ 梁底模及侧模安装 ↓ 在可调顶托上铺设板底主次龙骨 ↓ 楼板模板安装 精品资料

2000h______________________________________________________________________________________________________________

↓ 梁板钢筋绑扎铺设 ↓ 梁板混凝土浇筑 ↓ 混凝土保养,达到施工规范要求的拆模强度 ↓ 拆模令经监理审批,同意拆模,拆下顶托 ↓ 拆除梁、板模板,清理模板 ↓ 拆除水平拉杆、剪刀撑及立杆 3.4 施工方案

我公司结合本工程特点及《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》要求,本工程梁板的支撑系统采用模板支撑体系,脚手架采用扣件式钢管脚手架,具体搭设方法根据计算确定。

3.4.1梁下立杆间距的确定

梁高(mm) 搭设高度(m) 立杆纵向间距(mm) 4m以下 立杆横向间距(mm) 立杆步距(mm) 180~ 300 1200 900 1200 301~ 600 1200 900 1200 601~ 900 900 600 1200 901~ 1500 900 300 900 1501~ 2400 600 300 900 2401~ 3000 600 300 900 其中,梁下设顶撑。本工程中大部分梁高400-850mm,地下室个别梁高1000mm