泡沫玻璃 文章发表于:2009-10-20 8:49:22 泡沫玻璃是一种高级的绝热保温材料。它的特点是表面密度很小,强度很高,导热系数低,热阻大,抗冻融性好,吸水率低,不燃烧,吸声、耐腐蚀和可加工性能好,不仅广泛应用于石油、化工、冷藏、国防等领域,而且也是坏保节能的新型建筑、装饰材料。虽然目前其他新型隔热材料层出不穷,但是泡沫玻璃以其永久性、安全性、高可靠性,在低热绝缘、防潮工程、吸声等领域占据着越来越重要的地位。从建筑领域看,目前,我国应用的建筑保温材料主要有岩棉板、膨胀珍珠岩制品、膨胀蛭石制品、泡沫塑料。尽管这些保温材料的热工性能都比较好,但也存在一些弊病。如岩棉吸水率较大,不吸水时,其导热系数较小,一旦吸水后,导热系数就会急剧增大,而且由于岩棉内部吸水,长时期不易蒸发,对建筑物的保温、隔热起负面作用。膨胀珍珠岩制品、膨胀蛭石制品的吸水率也都很大。泡沫塑料的品种很多,主要有聚苯板、聚氨酯板、聚乙烯板等。泡沫塑料 作为有机材料存在老化和失效问题。有机类材料一般导热系数比泡沫玻璃低,但是吸水率相对较高,聚苯板约为6%,聚氨酯板大于4%。泡沫塑料的膨胀系数比水泥或钢铁大得多,尺寸稳定性比较差,聚苯板和聚氨酯为4%,用于建筑保温容易冷缩热胀而开裂,而泡沫玻璃的膨胀系数小于O.5%。泡沫塑料与泡沫玻璃相比,前者防火性能较差,不能应用于防火要求较高的部位。泡沫玻璃是不存在上述问题的保温材料,不仅可以恒久保持隔热性能,用于屋面保温,还可以起第二道防水作用。因此,在众多隔热保温材料中,泡沫玻璃是未来住宅最理想的节能环保型保温材料之一,可以广泛应用于住宅的房顶、地板和墙壁保温。泡沫玻璃的保温隔热特征是由无机玻璃的物化性质和所具有的均匀独立气泡决定的。其物理性能很大程度上取决于玻璃成分、发泡剂种类及数量、发泡机理及发泡退火工艺等技术参数。 泡沫玻璃外保温系统产品指南
1.基本介绍 名称 构造特点 主要技术指标 泡沫玻璃密度≤180kg/m3,抗由泡沫玻璃保温板、专用粘结剂和必要时使用的锚栓 泡沫或金属托架、专用抹面砂浆、玻璃耐碱玻璃纤维网格布、柔性耐外墙水腻子及涂料等组成的系统,保温专用抹面砂浆的厚度宜控制在压强度≥0.60MPa,抗折强度≥0.60MPa,体积吸水率≤0.5%,导热系数≤0.060W/m·K; 粘结剂、抹面胶浆与泡沫玻璃板拉伸粘结强度≥0.20 MPa,适用于夏热冬冷和夏热冬暖地区民用和工业建筑保温节能工程,适用范围 也可用于保温系并且应为泡沫玻璃板板破坏; 系统 3~5mm。该系统采用粘结固定统中作防火隔离玻纤网耐碱断裂强力方式与基层墙体连接,也可附带。 ≥750N/50mm,耐碱断裂强力有锚栓或金属托架。 保留率≥50%; 2.参考价格
100元/m2左右。
3.产品选用应遵循的标准及设计依据
JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》
RISN-TG001-2005《建筑外墙外保温技术导则》
系统耐侯性符合标准规定。
国家建筑标准设计图集《外墙外保温建筑构造》J121-1~2(2002年合订本)
4.外墙外保温系统主要技术性能要求 外墙外保温系统经耐候性试验后,不得出现饰面层耐候性 起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝。抹面层与保温层的拉伸粘结强度不得小于0.1MPa,并且破坏部位应为与保温层内。 抗风压值 kPa 不小于工程项目的风荷载设计值,安全系数K不应小于1.5 普通型≥3.0 抗冲击强度 (J) 加强型≥10.0 系统 抹面层不透水性 吸水量,浸水24h 2h不透水 (g/m2) ≤500 30次耐冻融循环后,保护层无空鼓、脱落,无渗水耐冻融性 裂缝;保护层与保温层的拉伸粘结强度不小于0.1MPa,破坏部位应位于保温层 保护层水蒸汽渗透阻 水蒸气湿流密度 泡沫 表观密度 符合设计要求 g/(m2·h) ≥0.85 (kg/m3) 150型 ≤150 160型 ≤160 180型 ≤180