桩基工程监理评估
报告
2024年4月19日
1
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期
桩
基 评 估 报 告
中国轻工业西安设计工程有限责任公司
二0一七年八月七日
一、工程概况
工程名称:总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 建设单位:陕西省沣西置业有限公司 设计单位:中国建筑西北设计研究有限公司 承包单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 工程概况:
2024年4月19日
2
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
4号楼建筑面积为23935.11平方米,地上15层,总高度58米,地下2层(非车库部分)建筑面积2253.20平方米。均采用CFG桩复合地基,钢筋混凝土框架-剪力墙结构、板式筏基础加柱墩的基础形式。设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,结构安全等级二级,抗震设防烈度8度,地基基础设计等级乙级,耐火等级一级。相对标高±0.00相当于绝对标高389.00m(黄海高程)。 4号楼于 2月19日开始土方开挖, 6月10日开挖结束,边坡支护及时跟进, 6月13日开始进行CFG工程桩施工, 6月21日打桩完成,共计775根桩(有效桩长8m桩148根,有效桩长6m桩627根),桩位平面采用等边三角形布置,桩距1500mm,桩径400mm,混凝土强度等级C30,地基承载力特征值360kPa,单桩承载力特征值450kN,极限值900kN。 二、施工情况及对承包商的评价
桩基工程于 年 6 月13 日开工,至 年 6 月22日结束。 桩基工程由1台桩机施工。于 年6 月13日开始试打桩,桩砼经28天后的静载试验,单桩承载力特征值均满足设计要求。 年6 月13日开始工程桩施工,到 6月22日,共计完成工程桩775根,施工用时10天。按施工合同约定完成了全部桩基施工任务。
整个施工过程中,施工单位能按照“质量第一”的原则,能坚持每道工序均有人把关,施工组织基本合理,质量保证体系基本健全。
3
2024年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
三、桩基质量控制情况
1、审核施工单位提交的施工工艺; 2、复核放样定位及轴线尺寸; 3、检查进场原材料; 砼采用商品砼。
4、检查和控制桩机钻进速度,成桩质量;
5、桩身混凝土质量的控制;本工程使用商品混凝土,检查混凝土生产商家的资质,浇捣过程中有监理人员全程旁站监督检查。 6、在施工过程中做到打一根桩就准确记录一根,并随时复核轴线、纠正偏差。
四、桩基工程质量检验情况:
1、混凝土试块:设计混凝土强度C30,每根桩现场制做试块1组,质量检测中心检测全部合格。、 2、小应变测试结果;
本工程桩小应变检测共计36根。Ⅱ类桩36根,占被检测桩数的100%;无Ⅲ类桩。 3、静荷载测试结果:
根据静载荷试验,该CFG桩复合地基4个检测点在最大加载量P=720KPa下沉已稳定,未发生破坏。4条P-S曲线均呈缓变型,无明显拐点。由此判定该cCFG桩复合地基承载力特征值360kPa
,
满
足
360kPa
的
设
计
要
求
。
根据静载荷试验,该单桩4个监测点在最大加载量Q=900KN下
4
2024年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
的沉降已稳定,未发生破坏,且4条曲线均成缓变型,无明显拐点。由此判定,该单桩竖向抗压极限承载力为900KN,七特征值为450KN,满足450KN的设计要求。 静荷载已达到设计要求极限承载力。
4、桩位验收:对开挖后的桩位轴线进行复核,均符合设计及规范要求。
五、技术资料查证:
1、桩基工程施工组织方案: 2、工程变更联系单; 3、开竣工报告及验收单; 4、工程测量及定位记录;
5、造孔原始记录; 6、隐蔽工程验收资料; 7、技术复核资料;
8、原材料质保书、试验单、混凝土配合比通知单; 9、混凝土施工日记; 10、试打桩施工资料; 11、工程桩施工资料; 12、混凝土抗压强度报告; 13、试验报告;
14、桩基工程交工验收记录;
以上文件结果均符合设计及规范要求,经检查,质量保证资料
5
2024年4月19日