好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(锅炉专业专题汇报4)一期保温工程存在问题专题汇报

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一期保温工程存在问题专题汇报

锦联铝材有限公司电业公司 2 X 200MW机组1#、2#机组保温工程尾工残留,不能满足质量及 工期要求、不能满足机组安全稳定运行需要。特别是

2#机组,经过公司多次督促仍不能按期完

成施工,至9月26日锅炉本体范围仍有约 70%勺保温工作量未完成,其现有人员机具远远不能满 足施工要求,至9月30日公司要求的最后期限保温工作已不可能完成。

为了保质、保量、及时完成 1#、2#机组保温工程,消除残留尾工,满足机组安全稳定运行 需要。设备部锅炉专业 9月30申请对1#、2#机组保温工程残留尾工进行打包外委。至 外委施工申请流程已完成,具体情况

10月1日,

OA可见。(建议工作量计算以实际发生为准,费用由原施

工单位工程款扣除,由设备管理部负责施工质量管理。过程中的文件资料、初步预计工程量清 单,保温设计资料附后。

1#机组保温原施工单位为东北电力第三工程公司; 2#机组保温原施工

单位为山东迪尔集团有限公司;推荐施工单位为河南省翔博实业有限公司。

10月初迪尔虽然增加了保温作业人员抢工期,但至 10月15日仍有较多工作量未完成,并且

施工存在质量明显问题。例如:本体保温未抹面就加防护层、大量杂物未清理留在防护层内、 大量煤粉灰尘未清理留在防护层内、保温厚度不够就加保护层、保护层外观不合格。

就现有完工情况看,2#锅炉保温仍有约30%未完成,且多数为施工难度大部位,另外已完成 部位施工质量差,很多部位达不到验收要求,需要返工。

附件1: 9月26日残留工作量统计

1#锅炉保温不合格补充、修复工程量统计表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 系统 位置 管径 ? 20、? 10 ? 25、? 10 ? 10 ? 25、? 51 ? 25 ? 25 ? 25、? 20 ? 219 / ? 25、? 20 ? 25、? 20 ? 51、? 20 ? 89、? 20 ? 89 数量 备注 主汽、热再温度 表、59.5 米 压力表管 汽包两侧水位计、 55米 温度表管、压力表 管 充氮管(组) 减温水平台管 主汽、再热、汽包 疏水管 事故喷水管 50米 45米 40米 37.5 米 85米 150米 60米 120米 60米 40米 省煤器、吹灰疏水 32米 管(组) 送粉管弯头、膨胀 各燃烧 层 节不合格 空预器、烟风道人 各层 孔门无边框 辅汽联箱区域小 12.6 米 管 暖风器疏水、放汽 平台 集中下降管排污、 各系统排污 定排罐室内小管 闭式水母管(防 冻) 炉本体各层超温 占 八、、 6米 0米 20米 室外0米 205米 20个 10个 60米 125米 350米 20米 40米 水冷壁 外保温 各层 / 100 m2 ? 219、? 159、 各汽水管道弯头 本体各 层 ? 89、? 25 不合格处 引风机冷却水管 引风机 室 ? 51 (防冻) 30个 30米

18 部分管道手孔、无 用测点裸露 各层 / 10个 合计:管道保温0.17*3.14*1315=702米、炉墙保温100讥 人孔门10个、弯头膨 胀节60个。 2#锅炉保温不合格补充、修复工程量统计表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 系统 炉顶大包 前炉膛四角 延伸段炉墙 前炉膛再热器 入口 后烟道灰斗上 部 燃烬风道 二次风道 前炉膛本体 前炉膛落渣口 空预器本体 脱硝出口灰斗 位置 55米 12至 55米 40米 37.5 米 27.5 米 27.5 米 20米 20至 27米 6至 12米 12.6 米 6米 0米 0米 / / / / 管径 / / / / / / / / / / / / / ? 469 ? 863 ? 762 ? 356 数量 备注 7*25*2+7*12*2=518 m2 40*2*4=320 m2 12*16*2=384 m 6*10*2+6*12=192 m2 5*12+2*8*2+10*12+2*12=236 m2 6*2*2=24 3*15*2*2=180 7*15*2=210 8*12*2+6*10*2=312 6*11*3.14=207 5*3*4*8=480 送风机一次风 12 机 13 14 15 16 17 10*4=40 磨煤机 主汽管系 热再管系 冷再管系 主给水管系 10*5=50 0.87*3.14*37 米=101 1.26*3.14*38 米=151 1.16*3.14*35 米=128 0.75*3.14*30 米=71

18 吹灰管系 / ? 76 0.27*3.14*210 米=182 本体温度、压 ? 25? 20米 19 力、疏水、充 20 上各层 氮等小管系 ? 10 送粉管弯头、 各燃烧 20 ? 219 层 不合格 空预器、烟风 21 道人孔门无边 / 各层 框 ? 25、 辅汽联箱区域 22 12.6 米 ? 20 小管 ? 25、 暖风器疏水、 23 6米 ? 20 放汽平台 集中下降管排 ? 51、 24 污、各系统排 0米 ? 20 污 ? 89、 定排罐室内小 25 0米 ? 20 管 闭式水母管 室外0 米 26 ? 89 (防冻) 引风机 引风机冷却水 27 ? 51 室 管(防冻) 锅炉本体已完 28 成部位90%护 角未安装 29 汽机各层 / / ? 89 ? / 20 ? 10 0.17*3.14*420 米-224 20个 10个 0.17*3.14*60 米-32 0.17*3.14*125 米=67 0.17*3.14*350 米=187 0.17*3.14*20 米=11 0.17*3.14*40 米=21 0.17*3.14*30 米=16 / 0.17*3.14*700 米=374 合计:管道保温1565川、炉墙保温3153川、人孔门10个、弯头膨胀节20个。 总计工作量: 1、 1#炉炉墙保温100怦(炉本体超温处、需要拆除原保护层后增加保温层)

;

2、 1#炉锅炉范围小管702 tf(大部都已保温一层,但质量差达不到设计要求,需加一层保

温及并装保护层);

3、 2#炉墙保温3153 tf(大部都已保温但质量差或层数不够、或未抹面,需要加一层保温并

抹面后装保护层)

4、2#炉四大管道保温451怦(大部都已保温但质量差,需加一层保温及并装保护层)

5、2#炉锅炉范围小管1114怦(大部都已保温一层,但质量差达不到设计要求,需加一层保

温及并装保护层);

6、 人孔门保温不合格20个(需要加装边框); 7、 弯头、膨胀节等80个(质量差,需要修补); 8、 2#炉锅炉本体、烟风道已完成部位

说明:

90%护角未安装(需要安装护角,部分保护层需要修 补)。

1、 系统位置意为阀门所在位置或管子主要区域,保温工作内容为整个管道;

2、 质量验收依据《DLT5072-2007_火力发电厂保温油漆设计规程》,及哈锅设计图纸执行; 3、 小管组管管子间距〉100cm时应分开保温,v 100 cm时允许按组统一保温。

4、 工作范围为1#炉、2#炉全部区域,因现场条件所限,本表所示工作量必然存在误差,双 方已进行现场确

认,乙方不得另以数量增减提出异议,若施工过程中甲方发现新的超温、不合 格位置,也应计入施工范围内,不得提出异议。

设备部锅炉专业王东阳 乙方: 敬忠仁

2014

年9月26 日

(锅炉专业专题汇报4)一期保温工程存在问题专题汇报

一期保温工程存在问题专题汇报锦联铝材有限公司电业公司2X200MW机组1#、2#机组保温工程尾工残留,不能满足质量及工期要求、不能满足机组安全稳定运行需要。特别是2#机组,经过公司多次督促仍不能按期完成施工,至9月26日锅炉本体范围仍有约70%勺保温工作量未完成,其现有人员机具远远不能满足施工要求,至9月30日公司要