SCL2指令应用案例

条件:变送器的输出信号为0-10V,对应温度为-100--200摄氏度;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨率选择6000?目的:使用SCL2指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到-100

--200(BCD)摄氏度显示输出。?程序如下:

?SCL2控制字解释:200?:CP1H的模拟量输入通道1

D100:偏移量(带符号BIN)详见下图

D101:ΔX(带符号BIN)详见下图?D102:ΔY(BCD)详见下图?D200:转换结果通道

?

结果:程序执行后就可以实现0-6000(BIN)转换到-100--200(BCD)摄氏度显示了。

注:因为BCD数是以十六进制来表示十进制数据的,因此对应的温度值应该用16进制方式去监视。例如:当200CH中的数据是&4000(即6.66V电压输入),那么用十六进制监控数据D200应该显示#100。

?&符号表示十进制数;#表示十六进制数。

SCL指令应用案例

条件:变送器的输出信号为0-10V,对应压力为0-400MPa;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分

辨率选择6000。

目的:使用SCL指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到0-400MPa(BCD)显示输出。