大唐卓资风电场 数字化工程调试报告

1 / 95

间隔名称: 1#主变高压侧合并单元1

设备名称:

PCS221EB合并单元

2 / 95

注意:

NR1125板卡面板PWR和DATA口光纤不能接反,否则会损坏远端模块。 请勿在装置上电情况下将NR1125板卡的PWR输出对准到人身或相关二次设备; 在插上PWR和DATA光纤前,应该检查光纤白色陶瓷插针是否完好,如果发现陶瓷插针端面有划痕或污秽,应该更换光纤或用光纤专用清洁器清洁后才能使用,否则有问题的光纤插到PWR口后,在合并单元上电时,会损坏NR1125板卡上的激光器。

测试内容:合并单元同步精度;GMRP测试;GPS同步和不同步情况下的功能测试;异常情况模拟测试;与变压器保护联调。

1.外部检查

序号 测试项目 要求及指标 各元器件、端子排上内外部连接线1 标识 以及电缆标识正确、完整、清晰。错误或不清晰的标识经查验后更正。 2 图纸核对 核对厂家图纸资料与设备实际一致。 正确 正确 检查结果 备注 2.装置检验

2.1电源检验

序号 1 测试项目 正常工作状态下检验 要求及指标 装置正常工作,内部电压输出正常(误差小于±3%) 装置稳定工作,逐步降低电压,测试能正常工作的最小电压。 装置正常启动,无异常 装置断电恢复过程中无异常,通电后工作稳定正常 正确 正确 测试结果 正确 正确 备注 2 3 4 80%额定工作电源下检验 直流慢升自启动 装置工作电源瞬间掉电和恢复

2.2通电检查

序号 1 2 3 测试项目 装置自检,键盘操作 程序版本及校验码 装置时钟检查 要求及指标 自检正确,操作无异常 版本信息及校验码正确 装置时钟与时钟源对时时间应一致 测试结果 正确 正确 正确 备注 3 / 95

序号 4 测试项目 定值整定功能 要求及指标 定值输入和固化功能、失电保护功能、定值区切换功能正常 测试结果 正确 备注 输入定值后需要重启装置 2.3.异常告警功能 序号 1 测试项目 采集模块故障报警功能 要求及指标 采集模块发生故障,应能显示报警。并以硬接点输出报警 装置插件故障应有告警信号(通2 插件故障告警 信板、CPU单元、装置电源、激光电源等) 断开合并单元至采集模块激光3 4 5 6 7 8 光纤通道告警1 数据异常告警 失电告警 合并器工作异常 供能或数据光纤,合并单元发告警信息 含输入,输出,及分类告警 断开合并单元直流电源,装置告警硬接点接通 合并单元应告警,相应保护不误动 合并器数据接收异常 合并单元应告警,相应保护不误动 激光电源工作异常 合并单元应告警,相应保护不误动 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 测试结果 正确 备注

2.5.合并单元装置测试

序号 1 2 3 4 5 测试项目 过程层报文格式检查 过程层测量采集精度 暂态测量采集精度 装置面板显示设置检查 三相电流同步功能测试 要求及指标 报文应为标准格式 采集精度达到测量及保护要求 采集精度达到测量及保护要求 (一次电流上升,下降跃变) 告警信息、参数显示、温度等 三相电流互感器加入同一电流量。由保护录波,再对比录波波形是否重合。 6 不同合并单元输出是否同步 本合并单元采样信息和接受其他合并单元采样信息是否同步。 正确 正确 测试结果 正确 正确 正确 正确 备注

2.7.互联测试

序号 测试项目 要求及指标 测试结果 备注 4 / 95

序号 1 2 3 4 5 6 7 测试项目 采集数据光纤输入合并单元通讯中断 采集数据光纤输入合并单元通讯异常(错误数据) 采集数据光纤输入合并单元品质描述(无效) 合并单元输出通讯中断 合并单元输出通讯异常(错误数据) 合并单元光纤输出品质描述监测(如失效) 61850-9-2协议测试 要求及指标 相关保护测量正确反应正确 测试结果 正确 正确 备注 相关保护测量正确反应正确 相关保护测量正确反应正确 相关保护测量正确反应正确 相关保护测量正确反应正确 正确 正确 正确 相关保护测量正确反应正确 对应保护测控装置订阅采样信息正确,采样报文内容验证正确 正确 正确

5 / 95

数字化变电站工程系统调试报告

大唐卓资风电场数字化工程调试报告1/95间隔名称:1#主变高压侧合并单元1设备名称:PCS221EB合并单元2