好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

采暖管道与PB管安装技术交底记录 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术交底记录 编号 05-C2-006 表 C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 沄沄国际家园二期 1#楼等 7 项 中国新兴保信建设总公司一公 司 交底日期 分项工程 名称 2012 年 3 月 25 日 采暖系统安装 采暖系统镀锌钢管、PB 管道安装 3.4.5 达到热熔时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无 旋转地直线均匀插入到所标深度。注:管材管件要上下轻微晃动在 3 秒种内同时从 加热焊头上取下。 3.4.6 管材及管件要在3秒钟内按同心完成承插过程,注意同轴和把持时间,此时 管材和管件不得转动和移动。管件上注有角度线,两线之间的夹角为45度,对接时 应和管材上的参考线对齐。 3.4.7 PB 管道安装时选用配套管卡。De25 管道管卡设置间距 600mm,所有转弯处 适当增加管卡。 3.4.8 热熔连接的管道水压试验的时间在连接完成 24h 后进行。 管子的外径 最小壁厚 插入熔合长度 转换时间 加热时间 把持时间 冷却时间 t(秒) φ.d(mm) s(mm) (mm) t (秒) t (秒) t (分) 1 2 3 20 25 2.0 2.3 15 18 3 4 6 6 15 15 2 2 3.5 压力试验 3.5.1 分段试压:埋地采暖管道安装完毕后要作水压试验,试验压力为工作压力的 1.5 倍。 3.5.2 试验步骤: 3.5.2.1 将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后,进行 水密封检查。 不渗漏为合格。 3.5.2.2 加压采用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于 10 分钟。 3.5.2.3 升至规定试验压力(一般为 1.0Mpa 以上)后,停止加压。稳定一小时,观 察接头部位是否有漏水现象。 3.5.2.4 稳压后,补压至规定的试验压力值,15 分钟内的压力下降不超过 0.05Mpa, 不渗不漏为合格。 3.5.3 系统试压:在所有管道及附配件和散热器连接好后必须进行系统压力试验,试 验步骤同分段试压。 审核人 交底人 接受交底人 1.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2.

5

技术交底记录 编号 05-C2-006 表 C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 沄沄国际家园二期 1#楼等 7 项 中国新兴保信建设总公司一公 司 交底日期 分项工程 名称 2012 年 3 月 25 日 采暖系统安装 采暖系统镀锌钢管、PB 管道安装 3.6 其它 3.6.1 接散热器立管预留长度要求 180mm 高;距墙尺寸为 55mm。 3.6.2 接散热器立管临时固定如下图: 审核人 交底人 接受交底人 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

6

技术交底记录 编号 05-C2-006 表 C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 沄沄国际家园二期 1#楼等 7 项 中国新兴保信建设总公司一公 司 交底日期 分项工程 名称 2012 年 3 月 25 日 采暖系统安装 采暖系统镀锌钢管、PB 管道安装 3.7 管道冲洗 3.7.1 检查系统内阀部件关启状况是否符合要求。 3.7.2 采暖管道用洁净水冲洗,可分段进行冲洗,冲洗时以系统内可能达到的最大压 力和流量进行,流速不小于 1.5m/s,反复冲洗至排除水与进水水质基本相同为合格。 3.8 系统调试 3.8.1 系统压差调试,也称压力平衡调试。主要是调节、测定供、回水压力差,要求 各环路的压力、流量、流速达到基本均衡一致。 3.8.2 系统温差调试,也称温度平衡调试。主要调节、测定系统供回水的温差。要求 供、回水的温差不能大于 20 度。由于供暖面积、管路长短不同决定其温差的大小, 温差达到最佳状态,15—20 度左右。 3.8.3 房间温度调试,即各房间设计温度的调试。主要调节、测定各房间的实际温度,

经调节后测定在允许范围内,即可认为满足设计温度要求。 3.8.4 系统初调:通过调节各干、立、支管上的阀门,使各环路上的阻力、流量达到 平衡,观察立支管、散热器、各入口处的温差、压差是否正常。 3.8.5 系统调试:系统的运行调节是根据室外气候条件的变化而改变采用质调节、量 调节和间歇调节。 五、成品保护 5.1 明、暗装管道系统全部完成后,及时清理,甩口封堵,进行封闭,以防损坏和 堵塞。 5.2 系统试压、冲洗时对甩口严密封堵,还要对容易出现跑、冒、滴、漏的部位进 行严密监护,当发现异常现象时,立即采取措施以防冲泡建筑成品。 5.3 系统试压、冲洗、调试后,应对管道、设备、附件进行清理,对需要涂油、防 腐、保温的项目及时做好涂油、防腐、保温工作。 审核人 交底人 接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

7

采暖管道与PB管安装技术交底记录 - 图文