技术交底记录 编号 05-C2-006 表 C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 沄沄国际家园二期 1#楼等 7 项 中国新兴保信建设总公司一公 司 交底日期 分项工程 名称 2012 年 3 月 25 日 采暖系统安装 采暖系统镀锌钢管、PB 管道安装 一、适用范围 本交底适用于采暖系统,镀锌钢管采用丝接,PB 管采用热熔连接,PB 管 管道采用胀塞直埋固定。适用于水温不高于 130 度,饱和蒸汽压力不大于 0.7MPa 的采暖系统。 二、施工准备 2.1 施工图纸及其他技术文件已齐全,图纸已熟悉,各类技术文件、变更设计等已 与图纸进行对照。并进行了现场排布计划,且对所有的施工人员进行了细致的施工 交底,且对施工技术人员做出相应的考核。 2.2 对所有施工人员已进行相应的培训。 2.3 对安装所需管材、配件等附件及管道支撑件、紧固件、密封圈等核对产品合格 证、质量证书、规格型号、品种和数量,并进行外观检查。 2.4 施工场地及施工用水、供电满足要求。 2.5 施工机具已到场,且已对各种施工机具进行了调整和试用。达不到要求的施工 机具已退场。 2.6 土建结构已验收完毕,满足下一步施工要求。 2.6.1 主要施工机具:套丝机、电焊机、热熔机、电锤、砂轮锯、台钻、切割机、手 电钻、试压泵等。 2.6.2 工具:套丝板、管钳、台钳、压力钳、整圆扩口器、手锤、钢锯、扳手、断管 器、电气焊、管剪、弯管弹簧、弯管器等。 2.6.3 测量工具:压力表、水平尺、线坠、钢卷尺、石笔、铅笔、小线等。 三、施工工艺 3.1 操作流程 审核人 交底人 接受交底人 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

1

技术交底记录 编号 05-C2-006 表 C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 沄沄国际家园二期 1#楼等 7 项 中国新兴保信建设总公司一公 司 交底日期 分项工程 名称 2012 年 3 月 25 日 采暖系统安装 采暖系统镀锌钢管、PB 管道安装 管道定位、放线 支、吊架制作安装 管道安装 管道分区分系统强度试验 散热器安装 系统强度试验 管道冲洗 水表、阀件安装 系统通水调试 3.2 操作方法 3.2.1 管道定位放线 3.2.1.1 按照图纸确定的标高、位置及坡度测放位置线。 3.2.1.2 施工图纸对管道的标高和平面尺寸无标注时,按有关规定要求定位、放线。 3.2.1.3 埋地 PB 管道时,在土建地坪清理干净后,根据设计图纸进行现场放线,由 项目专业工长、质检会同专业监理工程师确认现场管道排布,管道必须保证横平竖 直,然后根据现场实际走向做好深化设计图。管道走向经济合理、位置准确。 3.2.2 支、吊架制作安装 3.2.2.1 支吊架要牢固,防止立管下坠。 3.2.2.2 活动支架及固定支架型式、规格,均按照设计或标准图集要求制作、安装, 材质及加工尺寸应符合设计要求及国家有关标准的规定。 3.2.2.3 支吊架固定要牢靠,外形整齐美观。 3.2.3 干、立管安装:采用热镀锌钢管,管道连接 DN≥40 为焊接,DN≤32 为丝扣 连接。 3.2.3.1 丝扣连接 (1)螺纹要清洁、规整,无毛刺和乱丝,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的 10%。 (2)连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹 2~3 扣。 审核人

交底人 接受交底人

立管暗装在竖井内时、在管井内打结构墙上用膨胀螺栓安装支架、卡件固定,

2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

2

1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

技术交底记录 编号 05-C2-006 表 C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 沄沄国际家园二期 1#楼等 7 项 中国新兴保信建设总公司一公 司 交底日期 分项工程 名称 2012 年 3 月 25 日 采暖系统安装 采暖系统镀锌钢管、PB 管道安装 (4)管道焊缝位置应符合下列要求: ①直管段两环缝间距不小于是 100mm;②焊缝距弯管起弯点不得小于 100mm 且不小于管外径;③环焊缝距支吊架净距不小于 50mm;④在管道焊缝上不得开 孔。⑤管子对口时应检查平直度,在距接口中心 200mm 处测量,允许偏差 1mm/m,但全长允偏最大不超过 10mm;管子对口后应垫置牢固,避免焊接过程 中产生变形。 (3)螺纹连接的填料均匀附着在管螺纹上,拧紧时不得将填料挤入管内,调整管 道的甩口角度时向拧紧方向调整。外漏麻丝必须清理干净。 公称直 吊杆直径 槽钢 膨胀螺栓 吊架间距(m) 径 (φ) 规格 不保温 规格 长度 (mm) 保温 25 2 3.5 8 8 80 M6 32 2.5 4 8 8 80 M6 40 3 4.5 8 8 80 M6 50 3 5 10 10 100 M10 70 4 6 10 10 100 M10 80 4 6 12 10 100 M10 100 4 6 12 10 100 M10 3.2.4 立管安装 (1)在立管安装时,用线坠吊直找正后,把立管卡固定好,每层立管安装完后, 清理干净管道和接口并及时封堵甩口,固定支架安装按设计要求位置加设,其余部 位按照导向支架方式加设。管井内固定支架的高度根据承重部位不同加设在相应的 承重部位,本工程立管卡高度 1.5m。 (2)管道最高点装排气装置,最低点装泄水装置。在自动排气阀前装手动控制阀 以便自动排气阀失灵时检修更换。 3.2.5 采暖管道穿过墙壁和楼板时加套管(套管为大两号的焊接钢管管套管顶部要求 高出地坪 20mm;卫生间、厨房应高出地面 50mm),套管底部与楼板底部相平 。 审核人 交底人 接受交底人 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

3

技术交底记录 编号 05-C2-006 表 C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 沄沄国际家园二期 1#楼等 7 项 中国新兴保信建设总公司一公 司 交底日期 分项工程 名称 2012 年 3 月 25 日 采暖系统安装 采暖系统镀锌钢管、PB 管道安装 3.2.6 穿过楼板的套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 穿墙套管与管道之间用阻燃密实材料填实,端面要光滑。 3.3 支管安装 3.3.1 检查管道、管材是否符合设计要求和质量标准。管径准确,管道内外光滑平整,

无气泡、裂口、裂纹、蜕皮、痕纹及碰撞凹陷。 3.3.2 管道切割前根据施工深化设计图复合管道长度。 3.3.3 管道调直:PB 管在较为平整的地面上,固定管端,滚动管盘向前延伸,压住 管道调直,并套好波纹套管。 3.3.4 管道切断:管材切断使用专用管剪,不能使用钢锯断管;使用时用刮刀清除管 材锯口的毛边和毛刺,切断管材必须使管断面垂直于管轴线。 3.3.5 管道敷设安装:本工程采用直埋敷设,直埋敷设的 PB 管道采用双管系统,两 管间距 100mm,根据深化设计后地坪弹线位置固定管道,管道安装过程中管 底要平整无凸出尖锐物;管道安装完毕试压合格后再充压打垫层,并在完成面 绘制准确位置做好标识,防止下道工序破坏。 管热熔要求: 3.4 PB 3.4.1 PB管道和接头的表面要保证平稳、清洁、无油。用浓度95%的酒精和纯木 浆纸清洁管材及管件的焊接区及焊头部位,必须清洁干净。(管材及管件禁止和油 品接触) 3.4.2 热熔器工具接通电源,到达工作温度(250-255 度)指示灯亮后方可开始操作。

热熔头保持清洁,表面防粘涂层不得脱落缺损,否则及时更换。 3.4.3 热熔弯头或三通时,按图纸要求,注意其方向。 3.4.4 将清洁过的管材管件同时插到加热焊头上,要在 3 秒种内完成插接动作,深度 标示线要能看的见。此时管材管件不可转动;无旋转地把管端导入加热套内,插入 到所标志深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规标志处。加热时间按 热熔技术要求执行。注:管材在焊接时管口必须是圆的。 审核人 交底人 接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。