1210 工程施工技术
1型钢悬挑脚手架技术参数
案例工程采用悬挑式脚手架,其搭设技术参数如下表所示。
搭设高度 脚手架排数 立杆纵距/m 脚手板 连墙件 横向斜撑 吊环钢筋直径/mm 钢梁规格 锚固长度/m 工字钢固定方式 <20m 双排 1.5 钢笆片 两步三跨 6跨一设 20 16号工字钢 1.25Ln U型钢筋拉环 钢管类型 立杆横距/m 脚手架步距/m 挡脚板 连墙件连接方式 卸荷次数 卸荷钢丝绳规格 锚固点设置方式 Ln悬挑长度/m 锚环钢筋直径/mm Ф48×3.0 0.8 1.8 木挡脚板 预埋钢管扣件 / Φ14(6×19) 压环钢筋 1.25m 20 2型钢悬挑脚手架施工工艺 2.1工艺流程
水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
欧阳家百创编
欧阳家百创编
2.2水平悬挑梁
水平悬挑梁采用16号工字钢,工字钢正常水平间距
1500mm,大部份悬挑长度1250mm,锚固长度1.25倍悬挑长度,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。楼板上应预先配置用于承受悬挑梁锚固端作用引起负弯矩的受力钢筋,否则应采取支顶卸载措施。遇悬挑件应按照悬挑件的受力支点为锚固支座,悬挑长度应以锚固支座向外计算1.25倍悬挑长度。悬挑件不得作为受力支点和稳固点。
结构阳角处悬挑工字钢交汇,无法保证伸入端长度时,在交汇处采用两侧工字钢与阳角处工字钢焊接,上下各增设一200mm×200mm×10mm钢板,所有接触点必须满焊,焊脚高度不得小于8mm,且不得有气孔、夹渣、漏焊等现象,如下图所示。 阳角处工字钢连接示意图 2.3悬挑梁的锚固
悬挑梁尾端应在2处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。型钢悬挑梁固定端应采用2个预埋锚栓与建筑结构梁板固定,锚栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固锚固,钢筋直径为20mm,如下图所示。 2.4钢丝绳和花篮螺栓
工字钢悬挑端设置1道Φ14(6×19)的斜拉钢丝绳,钢丝绳与建筑结构拉结的吊环采用直径为20㎜的HPB235级圆钢筋。工字钢与钢丝绳拉结的下部应焊接防滑构件,防止钢丝绳的滑动。其大样图如下图所示。
钢丝绳的受力卡扣应等距布设3个或以上,间距钢丝绳直径6倍,第4个卡扣为保险卡扣。钢丝绳卡扣螺丝应全部拧紧,不允许松动,绳的末端应形成一个安全弯,以检视绳受力时有无末端滑移的现象。其大样图如下图所示。
欧阳家百创编
欧阳家百创编
花篮螺栓用来调整钢丝绳的松紧度 2.5基础
根据相关规范及我司的经验,在悬挑梁上设置立杆固定脚,采用DN25钢筋头与钢梁满焊。 2.6立杆设置
1)立杆直接立在悬挑梁上,外端立杆距悬挑梁端不应小于100mm,挑梁悬挑端焊接200mm高直径25mm的钢筋,用于固定钢管,防止方管的滑动。
2)立杆采用对接接头连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头位置交错布置,2个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。立杆与立杆采用对接扣件连接,接头位置距离主节点不超过1/3步距。
3)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 2.7纵向水平杆
纵向水平杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,其长度大于三跨,同一步纵向水平杆四周交圈。脚手架立杆横距1m宽度范围内共设置4根纵向水平杆,两侧的纵向水平杆直接用扣件连接到立杆,中间的纵向水平杆均匀布置。纵向水平杆采用对接扣件连接,接头交错布置,接头不在同步、同跨内,相邻接头水平距离不小于50cm,各接头与立杆距离不大于50cm。 2.8小横杆
每根立杆与纵向水平杆相交连接处必须设置1根小横杆,并采用直角扣件扣紧在立杆上,该杆轴线偏离主节点距离不大于15cm,小横杆间距应与立杆纵距相同,根据作业层脚手板搭设的需要,在两纵向水平杆之间等距离设置2根横杆。小横杆伸出外
欧阳家百创编