D、DPU(主控站)故障;
93. DEH的ATC运行方式,下列叙述中错误的是( B )
A、目标转速,目标负荷是通过ATC程序由主计算机确定的最佳值; B、在ATC方式可自动升负荷至额定负荷。
C、升速率和升负荷率是通过ATC程序由主计算机确定的最佳值; D、在ATC方式可进行自动升速、暖机、主汽门/调节汽门切换;
94. 下列哪些参数超限时,需人为干预停机( D )。
A、汽机超速; B、润滑油压极低;C、真空极低; D、蒸汽参数异常,达到极限值。
95. 协调控制滑压运行方式是以( A )为基础的协调控制系统。
A、锅炉跟踪协调;B、汽机跟踪协调;C、锅炉跟踪;D、汽机跟踪。
96. 比例调节器的整定参数是( A )
A、比例带;B、超调量;C、积分时间;D、惯性时间常数
97. 关于P、I、D调节规律下列叙述错误的是( C )
A、积分作用能消除静态偏差,但它使过渡过程的最大偏差及调节过程时间增大; B、微分作用能减少过渡过程的最大偏差和调节过程时间; C、单独采用积分调节有助于克服系统的振荡; D、比例调节过程结束后被调量有静态偏差。
98. 直流锅炉机组运行中丰存在几种比例关系,下列不成比例的是( A )
A、给水量与燃料量;B、燃料量与负荷;C、;送风量与燃料量;D、给水量与送风量。
99. 关于单元制机组“机跟炉”和“炉跟机”运行方式选择,下列叙述错误的是( A )
A、炉跟机适应于锅炉有故障的工况;B、炉跟机适应于汽机有故障的工况; C、机跟炉适应于锅炉有故障的工况;C、机跟炉适应于带基本负荷的机组。
100. 在DEH阀门管理功能叙述中,错误的是( B )
A、在单、多阀切换过程中,负荷基本上保持不变;
B、在单、多阀切换过程中,如果流量请求值有变化,阀门管理程序不响应; C、阀门管理程序能提供最佳阀位;
D、能将某一控制方式下的流量请求值转换成阀门开度信号。 二.判断题
1. 评定仪表品质好坏的技术指标主要是看仪表最大绝对误差的大小。( × )
2. 凡测量温度在600℃以下者,统称低温计,在600℃以上者,统称高温计。( × ) 3. 压力式温度计属于液体膨胀式温度计。( √ )
4. 热电偶的热电势是热电偶两端温度差的函数,是非线性的;在不同温域内,温差相等,热电势并不相等。( √ )
5. 在热电偶回路中插入第三、四种导体,只要插入导体的两端温度相等,且插入导体是匀质的,无论插入导体的温度分布如何,都不会影响原
来热电偶热电势的大小。( √ )
6. 任意两种导体材料都可以配制成热电偶。( √ )
7. 热电偶分度表是在其冷端温度为0℃条件下制作的,使用时要求其冷端温度为0℃,如果冷端温度不为0℃,必须对冷端温度修正到0℃。
( √ )
8. 在读取液柱式压力计液柱高度时,一般按照液柱弯月面顶点位置在标尺上读取数据。( √ ) 9. 双波纹管差压计主要用于与节流装置配合测量流体流量( √ )。
10.测量管道流量,不仅要有合格的节流元件,而且其前后管直管段应符合要求。( √ )
11.利用动压测量管测量流量时,实际上是通过测量流体平均流速,从而间接测量出 其流量。( √ ) 12.热电厂中,空气流量的测量多采用孔板。( × )
13.锅炉在正常运行时,汽包水位界面是水平清晰的。( × ) 14.汽轮机联跳发电机只能通过发电机逆功率保护。( √ )
15.使用平衡容器测量水位时,汽包压力变化使饱和水与饱和水蒸汽的重度改变,是产生测量误差的主要原因。( √ )
Word资料
.
16.电接点水位计的电极越多,测量准确度越高,可靠性越好。( × )
17.使用氧化锆氧量计,可以测出一定空间内相对稳定的气体中的氧气含量。( × ) 18.测速发电机的输出电压与汽轮机的转速成正比。( √ )
19.在自动调节中,PID调节器主要靠比例作用避免过分振荡,靠积分作用消除静态偏差,靠微分作用减少动态偏差。( √ ) 20.DCS控制系统就是指分散控制系统。( √ ) 21.数模转换就是A/D转换。( × )
22.引起自动调节系统被调量波动的因素叫干扰。( √ ) 23.在闭环自动调节系统中,反馈是不可缺少的。( √ )
24.保护接地可与装置区或单元的电气保护接地网相连,不必单独设置。( × ) 25.仪表的精度级别指的是仪表的误差。( × )
26.在正常运行时,AST电磁阀电源失电关闭泄油孔,AST油压正常建立。( × )
27.当转速达到103%额定转速时,OPC动作信号输出,OPC电磁阀就被励磁(通电)打开,使OPC母管油压泄放。这样,相应的执行机构上
的卸荷阀就快速打开,使调节汽阀迅速关闭。( √ )
28.当AST电磁阀动作时,AST油路油压下跌,OPC油路通过二个单项阀,油压也下跌,将关闭所有蒸汽进汽阀而停机。( √ )
29.当OPC电磁阀动作,单相阀维持AST的油压,使调节汽阀保持全开,当转速降到额定转速时,OPC电磁阀关闭,主阀重新打开,使机组维
持在额定转速。( × )
30.机组现出现“ASP油压高”报警信号是由于AST电磁阀动作的结果动作,此时若主汽门未关闭,应尽快申请停机。( × ) 31.在“CCS”投入的条件下,当“CCS”中“一次调频”投入时,DEH上即使投入“一次调频”,也不起作用。( √ )
32.DEH中功率回路和调节级压力回路的投入顺序是:投入时先投功率回路,再投压力回路;切除时先切功率回路,再切压力回路。( × ) 33.当投CCS时,DEH相当于CCS系统中的一执行机构。( √ )
34.机跟炉协调控制方式是牺牲主汽压力的稳定性来加快锅炉侧的负荷响应速度,使机、炉之间动作达到协调。( × )
35.分散控制中的基本控制单元可以实现闭环模拟量控制和顺序控制,完成常规模拟仪表所能完成的一切功能,并且在数量上有很多个。( √ ) 36.对某些带有旁路系统的中间再热机组,在汽轮机跳闸时可以不动作MFT。( √ )
37.分散控制系统中可以没有专门的数据采集站,而由基本控制单元来完成数据采集和生产过程控制的双重任务。( √ ) 38.锅炉在投自动时要严格遵守以下顺序:送风机自动→氧量校正自动→引风机自动→燃料量自动。( × ) 39.DEH调节系统的转速控制回路和负荷控制回路能根据电网要求参于一次调频,而不能参于二次调频。( × )
40.锅炉安全监控系统不仅能对燃烧系统的大量参数与状态进行连续监视和逻辑判断,而且能够完成各种操作的保护动作,也能避免运行人员手
动误操作。( × )
41.机组自启停顺序控制系统在机组启动过程中是全自动的,不需要人工干预。( × )
42.机炉协调控制的方式中,在新的负荷下达到新的稳定状态后功率偏差与压力偏差均趋于零( √ )
43.当单元机组中汽轮机设备运行正常,而机组的输出功率受到锅炉的限制时,也可采这种锅炉跟随汽轮机的方式。( × )
44.在运行人员从“顺序阀”向“单阀”切换进程的过程中,若想再进行相反的切换,计算机将立即响应,不必等切换结束后再进行( × ) 45.当低负荷给水调节采用单冲量给水调节系统,相对于此时采用三冲量给水调节系统,有利于减小测量误差。( √ ) 46.直流锅炉的给水调节、燃烧调节和汽温调节不象汽包炉那样相对独立,而是密切关联的。( √ ) 47.调节就是抵消扰动的影响,使调节变量恢复到给定值。( × ) 48.DCS中基本控制器的控制回路数量受其内部输入、输出点的限制。( √ ) 49.直接根据扰动进行调节的控制方式,称为前馈控制。( √ ) 50.闭环调节系统一定是反馈调节系统。( √ )
51.分散控制系统主要功能包括四个部分:控制、监视、管理和通信功能。( √ ) 52.扰动是指引起调节量变化的各种因素。( × )
53.调节过程结束后,被控量的实际值与给定值之间的偏差称为动态偏差。( × ) 54.顺序控制中,主要采用PID作为控制规律,控制整个SCS系统的正常运行。( √ ) 55.反馈调节的测量参数是被调节变量的本身。( √ )
56.闭环控制系统是根据扰动与给定值的偏差进行控制的系统。( × )
57.汽轮机自启动程序以应力计算为基础,对转速控制可以给出目标转速和速度变化率,而对于负荷只能给出负荷变化率。( × ) 58.DCS系统的信息全都是二进制或模拟信号形成的,必须有D/A与A/D转换。( √ )
Word资料
.
59.给水全程自动调节设两套调节系统,在启停过程中,当负荷低于一定程度时,蒸汽流量信号很小,测量误差很大,所以单冲量给水调节系统
切换为三冲量给水系统。( × )
60.对于直流锅炉来说,调节汽温的根本手段是使燃烧率和给水量成适当比例。( √ )
61.热工仪表在投入前所有的一、二次门均处于关闭位置(差压仪表的中间平衡门应处于开启位置)( √ ) 62.在投入燃料自动之前,各给煤机自动必须投入( × ) 63.大气压力变化对凝汽器的真空表计指示没有影响( × )
64.在锅炉燃烧过程自动调节系统中,燃料量、送风量和引风量是被调量。( × ) 65.压力表的指示数值是工质的绝对压力( × )
66.MFT动作时自动关闭燃油快关阀、燃油回油阀、油枪进油电磁阀( √ ) 67.0.5级仪表的精度比0.25级仪表的精度低( √ ) 68.RB保护是锅炉自动减负荷的保护( √ )
69.大型机组FSSS系统可以实现给煤机、磨煤机组程序启停( × ) 70.绝对压力是用压力表实际测出的压力( × )
71.计算机监控系统的输入/输出信号通常为模拟量、开关量、数字量( √ )。
72.FCB(快速切除负荷保护)的种类可分为5%FCB保护(甩负荷只带厂用电运行)、全部甩负荷保护(甩负荷停机不停炉)。( √ ) 73.风、粉系统联锁回路中,联锁开关在投入位置时可不按顺序启动设备。( × ) 74.任何一台磨煤机跳闸时,应联跳对应的给煤机。( √ ) 75.热电厂给水流量测量,其节流元件多选用孔板。( √ )
76.《300MW汽轮机运行导则》要求,新安装机组调速系统迟缓率应不大于0.2%。( √ ) 77.锅炉过热器采用分级控制:将整个过热器分成若干级,每级设置一个减温装置,分别控制各级过热器的汽温,以维持主汽温度为给定值。( √ ) 78.在汽温自动调节系统中,减温水量是调节变量( √ ) 79.电液伺服阀的作用是将液压信号转变为电信号。( × )
80.DEH系统中保安系统的电磁阀在有遮断请求时,通常是通电的。( × ) 81.DEH系统中的油动机通常是单侧进油式。( √ )
82.CCS在以锅炉为基础方式下运行时,锅炉调负荷,汽轮机调压力。( √ )
83.RB(快速甩负荷)功能与机组增减负荷限制等控制功能可以有效地降低机组异常工况时运行人员的操作强度,保障机组的安全运行。( √ ) 84.大容量汽轮机组“OPC”快关保护动作时, 将同时关闭高中压主汽门和高中压调速汽门。( × ) 85.机跳炉保护是属于机组的横向连锁保护。( √ )
86.热电偶的热端温度不变,而冷端温度升高时,热电偶的输出电势将减小。( √ ) 87.当投AGC时,DEH应在遥控状态。( √ ) 88.汽轮机ETS通道有故障时不得进行通道试验。( √ )
89.协调控制方式既能保证有良好的负荷跟踪性能,又能保证汽机运行的稳定性。( √ ) 90.协调控制方式运行时,主控系统中的功率指令处理回路不接受任何指令信号。( × )
91.协调控制运行方式当加负荷幅度较大时,汽轮机调节汽阀可立即持续开大,汽压的变化幅度此时由锅炉来控制。( × )
92.机头就地打闸按钮动作的是AST电磁阀,AST母管油接通了无压回油母管,主汽门关闭,OPC母管油从AST母管回到无压回油母管,调门
关闭,汽轮机停机( × )
93.当单元机组中汽轮机设备运行正常,而机组的输出功率受到锅炉的限制时,可采炉跟随机的方式。( × ) 94.热电偶测温系统一般是由热电偶、一般导线及二次仪表组成( × ) 95.热电厂主蒸汽流量测量,其节流元件多选用喷嘴。( √ )
96.弹簧管子压力表是根据弹性元件的变形量来测量压力的( √ ) 97.汽轮机跟随控制方式适用于承担调峰负荷的单元机组 。( × )
98.在正常运行时, AST电磁阀电源失电关闭至回油的泄油孔,AST油压正常建立。( × )
99.FCS系统可以将PID闭环控制功能装入变送器或执行器中,缩短了控制周期,改善调节性能。( √ ) 100. 闭环控制系统是根据扰动量与给定值的偏差进行控制的系统。( × )
101. PID调节系统中由于微分调节器的作用,该系统较比例积分系统具有更强的克服偏差的能力。( √ ) 102. 微机分散控制系统的通信网络结构主要有星形、环形和总线三种形式。( √ )
Word资料
.
103. 104. 105.
热工信号(灯光或音响)的作用是反映电气设备工作的状况,如合闸、断开及异常情况等,它包括位置信号、故障信号和警告信号等。当压力表所测介质具有高温时,安装压力表时为防止高温介质直接进入压力表,必须在压力表前加装冷凝管。( √ ) 在PID调节中,PID调节器主要靠比例作用避免过分振荡,靠积分作用消除静态偏差,靠微分作用消除动态偏差。( √ )
( × )
三.简答题 1.
什么叫测量与测量仪表?
测量就是通过实验的方法,把被测量与其所采用的单位标准量进行比较,求出其数值的过程。
被测量与其单位用实验方法进行比较,需要一定的设备,它输入被测量,输出被测量单位的比值,这种设备就叫测量仪表。
2.
什么是测量结果的真实值与测量误差?
测量结果的真实值是指在某一时刻,某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小,一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。 测量误差:测量结果与测量真实值之存在的差值,通常称为测量误差。测量误差有大小、正负和单位。
3.
什么叫示值的绝对误差、相对误差与引用误差?
仪表的指示值与被测量的真实值之间的代数差,称为示值绝对误差。 示值的绝对误差与被测量的实际值之比称为示值的相对误差。
示值的绝对误差与该仪表的量程上限或量程范围之比,称为示值的引用误差,以百分数表示。
4.
什么叫仪表的基本误差与系统误差?
在规定的技术条件下,将仪表的示值和标准表的示值相比较,在被测量平稳增加和减少的过程中,在仪表全量程取得的诸示值的引用误差中的最大者,称为仪表的基本误差。
在相同条件下多次测量同一量时,误差的大小和符号保持恒定,或按照一定规律变化,这种误差称为系统误差。一般可以通过实验或分析的方法查明其变化的规律及产生的原因,并能在确定数值大小和方向后,对测量结果进行修正。 5.
什么叫仪表的灵敏度与仪表的分辨力?
灵敏度是仪表对被测量的反应能力,通常定义为输入变化引起输出变化ΔL对输入变化ΔX之比值。它是衡量仪表质量的重要指标之一,仪表的灵敏度高,则示值的位数可以增加,但应注意灵敏度与其允许误差要相适应,过多的位数是不能提高测量精度的。
仪表的分辨力也叫鉴别力,表明仪表响应输入量微小变化的能力。分辨力不足将引起分辨误差,即在被测量变化某一定值时,示值仍不变,这个误差叫不灵敏区或死区。 6.
火力发电厂的热工测量参数有哪些?
一般有温度、压力、流量、料位和成分,另外还有转速,机械位移和振动。
7.
简述数字式热工显示仪表的结构及各部分的作用。
数字式热工仪表结构及各部分的作用如下:
(1)传感器:它将数字显示表头提供输入信号、电压或电流信号; (2)放大器:它将输入的电压或电流信号进行放大;
(3)A / D转换器:即模数转换器,它是数字仪表的核心。它的作用是将连续的模拟电压信号转换成离散的数字信号,并以数字形式显示测量结果;
(4)线性化器:通常传感器具有非线性的函数关系,它的作用是消除非线性误差; (5)寄存与显示器:将A / D转换器的输出信号进行寄存和数字显示; (6)控制逻辑电路:对全机进行控制,协调各部件工作; (7)报警电路:对被测参数的上、下限进行报警。
Word资料
.
8.
热电厂中测量温度的意义是什么?
在电厂热力生产过程中,温度是保证安全,经济发电的一个重要参数。如过热蒸汽温度控制不好,过热器就可能因为过热而爆管,汽包和汽缸在机组启停时,若温度不均要产生危险的热应力,又如排烟温度比设计值高,则锅炉效率要降低,主蒸汽温度低于设计值,则汽轮机的效率也要降低。因此,准确地测量温度对于保证电厂生产过程的安全和提高经济效益是十分重要的。 9.
热电厂中所用温度计,按工作原理分哪几类?
(1)压力表式温度计; (2)玻璃管液体温度计; (3)双金属温度计; (4)热电阻温度计; (5)热电偶温度计; (6)辐射温度计。
10. 热电阻温度计的测温原理?
热电阻的测温原理是基于导体和半导体材料的电阻值随温度的变化而变化,再用显示仪表测出热电阻的电阻值,从而得出与电阻值相对应的温度值。
11. 简述热电偶测温原理?
热电偶测温的基本原理是热电效应。把任意两种不同的导体或者是半导体连接成闭合回路,如果两接点的温度不等,在回路中就会产生热电动势,形成热电流,这就是热电效应。热电偶就是用两种不同的金属材料一端焊接而成,焊接的一端叫测量端,未焊接的一端叫参考端,如果参考端温度恒定不变,则热电势的大小和方向只与两种材料的特性和测量端的温度有关,且热电势和温度之间有一固定的函数关系,利用这个关系,只要测出热电势的大小,即可达到测量温度的目的。 12. 热电偶的均质导体定律的内容?
两种均质金属组成的热电偶其电势大小与热电极直径、长度及原热电极长度上的温度分布无关,只与热电极材料和两端温度有关,热电势大小是两端温度的函数之差,如果两端温度相等,则热电势为零,如果材质不均匀,则当热电极上各处温度不同时,将产生附加热电势,造成无法估计的测量误差。 13. 热电偶中间导体定律?
在热电偶回路中,插入第三、四种导体,只要使插入导体的两端温度相等,且插入导体是均质的,则无论插入导体的温度分布如何,都不会影响原来热电偶的热电势的大小。
14. 热电偶的中间温度定律的内容的什么?
热电偶在接点温度为t、t0时的热电势等于该热电偶在接点温度为t、tn和tn、t0时相应的热电分为的代数和,即: EAB(t,t0)= EAN(t,tN)+ ENB(tn,t0)
15. 利用热电偶测温时,热电偶参考端为什么要求处于0℃?
由热电偶测温原理知道,热电势的大小与热电偶两端的温差有关。因此,要准确地测量温度,必须使参考端的温度固定,一般固定在0℃,热电偶的分度表和根据分度表刻度的温度仪表,其参考端都是以0℃为条件的。故在使用中热电偶的参考端要求处于0℃。如果使用时参考端不是0℃,必须对参考端的温度进行修正。 16. 温度变送器在温度测量中的作用是什么?