一、工程概况 ...................................................................................................... 1 二、编制说明及根据 ......................................................................................... 1 三、钢板桩支护施工 ......................................................................................... 2 四、根底土方开挖施工 ..................................................................................... 6 五、异常情况与应急措施 ................................................................................. 8 六、 其它考前须知 ............................................................................................ 9 七、电梯井承台钢板桩支护图 ......................................................................... 9

一、工程概况

1、工程名称:安置房工程〔自编号1#〕、住宅楼工程〔自编号2#、3#、4#〕、地下室 2、建立单位:XX 3、设计单位:XX 4、施工单位:XX 5、监理单位:XX 6、勘察单位:XX

7、建立规模: 总建筑面积148768.7㎡ 8、构造类型:钢筋混凝土框架剪力墙构造。 9、质量要求:主体构造到达合格工程。

开挖区域土质为淤泥质土。地下室采用框架构造体系。 根据?岩土工程勘察报告?,本工程采用旋挖灌注桩桩根底。

底板面标高-12.2~12.6,构造找坡。C型电梯井1500×1500×〔H-1500〕,H为电梯底坑标高。电梯底坑标高1#楼为-14.3,2#、3#、4#楼为-13.9。

二、编制说明及根据

〔一〕、编制说明及目的

本工程地下室基坑开挖至板底,已做有基坑边坡支护体系。本施工方案主要为底板承台〔电梯井承台〕基槽土方开挖编制。

本工程地下室底板厚度600mm,电梯井承台底深度为地下室底板面下3300mm。 1#楼电梯井基坑开挖后,发现围护搅拌桩质量不符合标准要求,入土深度不够,搅拌桩受外侧土水压力作用,悬臂端失稳,造成搅拌桩倾斜。各搅拌桩中间缝隙大,有效搭接宽度未满足设计文件要求,未形成连续的有效支护体系,达不到止水、止砂效果。失去搅拌桩应有的支护作用,存在极大的平安隐患。

本工程地质情况较为复杂,根据现已开挖的地质情况发现,深度超过3m的坑槽,含水砂层容易滑落坍塌,为确保工程可以平安、优质、高效完成,采取以下支护措施:

1、电梯井承台基槽最深处在-16.5米,离基坑地面有4米,钢板桩出地面0.5米。假如采用6米的拉森钢板桩,入土深度只有1.5米,悬臂端不能承受外侧土水压力,会失稳。

电梯井钢板桩支护方案