好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年一级消防工程师消防安全案例分析考试真题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

该综合楼三层平面图如图2所示。图中M1、M2为木质隔音门,净宽分别为1.30m和0.90m;M4为普通木门,净宽0.90m;JXM1、JXM2为丙级防火门,门宽0.60m。

该建筑全楼设置中央空调系统和湿式自动喷水灭火系统等消防设施,各消防系统按照国家消防技术标准要求设置且完整好用。

根据以上材料,回答下列问题(共24分)

1计算该综合楼建筑高度,并确定该综合楼的建筑分类。

21

答:建筑高度:4.2+3.9*5+0.6=24.3m,该建筑为二类高层公共建筑。

2. 判断该综合楼的耐火等级是否满足规范要求,并说明理由。

答:该综合楼的耐火等级满足要求。

理由:二类高层公共建筑,地上部分建筑耐火等级不低于二级,地下部分建筑耐火等级不低于一级。该建筑其他建筑构件满足一级耐火等级要求,木吊顶搁栅钉10mm厚纸面石膏板为难燃0. 25h,符合二级耐火等级难燃0.25h的要求。地下部分是 设备用房和自行车库不考虑吊顶,故满足要求

3. 该综合楼的防火分区划分是否满足规范要求,并说明理由。

答:地上部分和地下部分的防火分区划分均满足要求: 理由:(1) 地上部分防火分区满足要求。原因:二类高层公共建筑,地上部分每个防火分区的最大允许面积不大于1500㎡, 设置自喷为3000㎡,本题每层建筑面积960㎡,故一个防火分区满足要求。 (2) 地下部分防火分区满足要求,地下部分自行车设自喷库防火分区最大面积是1000 ㎡,设备用房最大是2000 ㎡地下就算按最不利的1000㎡来划分1个防火分区也是满足要求。

22

4. 计算一层外门的最小总净宽度和二层疏散楼梯的最小总净宽度。

答:1)一层外门最小总净宽度为:三层人数:740*0. 5/100=3.7m ; 2)二层疏散楼梯最小总净宽度:740*0.5/100=3.7m (厅室面积相加)

5. 指出该综合楼在平面布置和防火分隔方面存在的问题。

答:1)平面布置存在的问题:① 儿童舞蹈培训中心布置在5层存在问题。

② 右侧两个中包间和一个大包间设置在袋形走道内,存在问题;歌舞娱乐放映游艺场所不宜布置在袋形走道的两侧或尽端 2)防火分隔存在的问题:

① 疏散走道两侧的隔墙和房间隔墙均耐火极限均为1.50h,存在问题;应釆用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙进行分隔。 ② Ml、M2为木质隔音门,存在问题;应釆用乙级防火门。 ③ 疏散楼梯间没有在首层进行分隔,不合理;疏散楼梯间应在首层釆用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和乙级防火门 进行分隔。

6. 指出题干和图2中在安全疏散方面存在的问题。

23

答:①在地下一层楼梯间入口处设有净宽1.50m的甲级防火门,开启方向顺着人员进入地下一层的方向,存在问题;疏散门应向疏散方向开启。

② 图示中,大包间、大舞厅疏散门的方向均向内开启,存在问题;应向外开启。

③ 大包间面积为60㎡,超过50 ㎡,设置1个疏散门,存在问题;应设置不少于2个疏散门

④ 楼梯1和楼梯2釆用敞开楼梯间,存在问题;应釆用封闭楼梯间

⑤疏散楼梯的宽度为1.5m,存在问题,本层需要的总净宽为3.7m, 一个楼梯最少是1.85m

⑥大舞厅的Ml和M2A宽度存在问题,至少应大于1.4m ⑦大舞厅的疏散距离超标,最大为11. 25,图中为14.5m ⑧ 自行车库1个出口存在问题,至少2个安全出口 ⑨儿童舞蹈培训中心与其他楼层共用疏散楼梯不合理;设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯

第五题

某高层商业综合楼,地下2层,地上30层,地上一层至五层为商场,按规范要求设置了火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指

24

示系统、防排烟系统等建筑消防设施,业主委托某消防技术服务机构对消防设施进行了检测,检测过程及结果如下:

1火灾自动报警设施功能检测

现场随机抽查20只感烟探测器,加烟进行报警功能试验。其中,1只不报警,1只报警位置信息显示不正确,其余18只报警功能正常。

2.火灾警报器及消防应急广播联动控制功能检测

将联动控制器设置为自动工作方式,在八层加烟触发1只感烟探测器报警,八层的声光警报器启动,再加烟触发八层的另1只感烟探测器报警,七、八、九层的消防应急广播同时启动、同时播放报警及疏散信息。

3.排烟系统联动控制功能检测

将联动控制器设置为自动工作方式,在二十八层走道按下1只报警按钮,控制器输出该层排烟阀启动信号,现场查看排烟阀已经打开,对应的排烟风机没有启动。按下排烟风机现场电控箱上的手动启动按钮,排烟风机正常启动。

25

0ago05is3r3gyk618jsm0fvam2gysn007dq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享