龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
智能建筑火灾自动报警与消防联动系统分析
作者:陈志勇 陈志翔
来源:《科技视界》2012年第30期
【摘 要】本文结合近几年的工作经验,重点从智能建筑中火灾报警控制器的设置,消防联动设备控制,火灾自动报誓系统布线,消防控制室的设计等方面进行了概述。至使智能建筑和火灾自动报警及消防联动系统在设计、施工、运行等方面以最佳方式相结合。 【关键词】自动报警系统;消防自动化;联动控制;技术分析
现代智能建筑一般规模较大,建筑功能齐全,其内部各种设施复杂,机电设备多,这些特点都使火灾的危险性显得尤为突出。随着智能建筑的发展和普及,势必对其中的火灾自动报警系统设计、施工、运行等方面提出更高的要求。 1 智能建筑火灾自动报警系统的基本要求
设置火灾自动报警系统的主要目的是探测火灾隐患。并通过联动控制在一定范围内及时消除火灾隐患,防患于未然。火灾自动报警系统是智能建筑的一个组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统首先必须符合GBSO116-98火灾自动报警系统设计规范的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,以达到以下要求:
(1)系统具有可靠的火灾探测和报警功能,能适应环境变化,不漏报,误报率低; (2)系统工作稳定,数据传输准确可靠,抗干扰能力强; (3)系统适应性强,管理维护方便;
(4)系统火灾信息处理、火灾判断识别能力较强,具有数据通信能力。 2 火灾报警控制器的设置
火灾报警控制器是火灾自动报警系统的中枢,它接受来自火灾探测器的信号并作出分析判断,一旦发生火情,可立即发出火警信号并启动相应的消防设备。目前在智能建筑中广泛使用的为模拟量总线制火灾报警控制器和分布式智能型火灾报警控制器。而报警控制中心系统的形式可以是:
(1)集中火灾报警控制器+区域火灾报警控制器+专用消防联动控制设备; (2)集中火灾报警控制器+楼层显示器+专用消防联动控制设备。
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
下面以第二种系统为例具体说明。
报警区域是将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。火灾报警控制器的设置以报警区域作为基本单元。根据报警区域内编址探测设备的数量,结合报警控制器每个回路的容量确定某一个或某几个报警区域作为一个控制回路、共需几个回路,如果所需控制回路数较多,超出了一台报警控制器标识容量的范围,则要考虑用两台或更多台的火灾报警控制器。一般火灾报警控制器标识容量为单台控制器的最大容量,这一规定是产品的基本要求,在具体工程中选择火灾报警控制器的容量时,宜考虑留有一定余量,以便今后的系统发展和有利于维护,通常设计容量应为标识容量的80%~85%。楼层显示器应在每层的显著部位设置一台。
3 消防联动控制设备的设置
消防联动控制设备是火灾自动报警系统的执行部件,火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息和预先设定的联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备。智能建筑应具备以下消防联动设备: (1)消防水泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火;
(2)防火阀、送风阀、排烟阀、空调机、防排烟风机等,火灾时防止烟气和火焰蔓延; (3)防火门、防火卷帘、火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延; (4)消防电梯运行控制,火灾时保证灭火和疏散; (5)非消防电源控制,火灾应急照明控制;
(6)管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭火; (7)火灾警报装置、应急广播、消防专用电话,火灾时通知人员安全转移,现场指挥灭火;
(8)消防疏散通道控制,确保疏散通道畅通。
以上设备的消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。GB 50116-98火灾自动报警系统设计规范还特别指出:消防水泵、防烟和排烟风机还必须能在消防控制室手动直接控制(即采用多线制控制),更突出了这些设各的重要性。
智能建筑消防疏散门可采用电磁力门锁集中控制方式,即平时楼层疏散门锁闭,在火灾时由消防控制中心发出指令将门打开。此外,美国纽约世贸中心对消防通道的控制方式也是可以借鉴的,纽约世贸中心消防通道管理分为两种形式,一是,带报警信号输出及警号的门装推动
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
杆。当有人从门内侧推动杆时,报警信号将传送到中心值班室,同时警号鸣音提示引起注意。二是,消防通道的门上安装读卡器,有关人员可持卡打开消防门进行巡视、检修等工作。当火灾发生时,由中心值班室向各控制点发出了开门信号,使消防门开启。 4 智能建筑综合布线与火灾自动报警系统布线
综合布线是智能建筑的一部分,它犹如智能建筑内的一条高速公路。但是应当看到,建筑物采用综合布线不等于实现了智能化,信息插座越多不等于智能化程度越高。采用综合布线不等于不需要其它布线,尤其是建筑自动化系统应当注意电压、电流以及布线长度的限制。综合布线用的双绞电缆,其截面积一般为0.40~0.65mm2,与之相配的配线架、信息插座和连接插头等只能适用于截面为0.40~0.65mm2的双绞电缆卡接。因此,综合布线支持建筑自动化系统的有些设备(如广播、火灾自动报警及消防控制、保安监视、共用天线电视等子系统),将受功率、信号衰减和时间延迟的限制,存在局限性和不足。此外,由于火灾自动报警系统的特殊地位,使得它的布线安装方面有别于智能建筑的其它控制系统,火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面选择,除了应满足自动报警装置的技术条件外,还应满足机械强度的要求,并采取穿管保护,暗敷或采取阻燃措施。另外,更重要的是应与其它电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置,要使其传输网络不与其它传输网络共用。 5 火灾自动报警系统与智能建筑其它各系统的匹配
火灾自动报警系统属于楼宇自动控制系统(BAS)的一个子项,但由于行业管理的特殊需要,其传输线自成网络,并未将其纳入智能建筑中的综合布线系统。但在选配火灾自动报警系统时,必须考虑它与其它系统在连接界面上的适配性,使其其有网络化数据通信功能,具备与智能建筑其它控制系统的通信界面,为系统的集成准备好条件,使它们在安装使用和运行管理上有机地结合在一起。 6 结语
智能建筑的火灾自动报警与消防联动控制系统是一个比较复杂的控制系统,涉及的问题很多。目前,火灾自动报警系统由于非凡的治理要求,其报警线、联动线、通信线基本自成体系,但是,随着智能建筑的发展,火灾自动报警系统日趋成熟,二者在应用上的集成将越来越密切,在智能建筑中设计火灾自动报警系统叫,一定要使二者在连接界面上相适配,使智能建筑和火灾自动报警及消防联动系统在设计、施工、运行等方面以最佳方式结合起来。 [责任编辑:王静]