2)装配有电机或其它较大部件的泵供货时应配置适当吊耳,以便维修拆装。 3.2.1.3排水和排气:
应在泵的底部设置排水,该排水应超出底座及泵隔热部分,并且端部应配置带有螺纹端头和堵塞的球阀。 3.2.1.4压力表:
泵配置压力表来显示吸入及输出压力,压力表应采用球阀。压力表及球阀应伸出到隔热材料外面。请参照泵操作条件来选择正确的压力范围。 3.2.1.5底座:
必须要有足够的强度和刚度满足过滤器安装运输和吊装要需求。 3.2.1.6铭牌:
铭牌应固定到泵的表面上,且需清楚的标明: 1)卖方名称及地址、过滤器的名称及型号; 2)产品系列号、编号、制造年月; 3)工作压力、试验压力、最大工作压力; 4)设备的重量;
5)设备的性能:流量(m3/h)等; 6)铭牌上箭头应显示转动方向。 3.2.1.7噪声和振动:
距离1米处的最大允许噪声值、最大允许振动应符合相应的国家标准;卖方应在数据表中规定的性能点处规定并保证最大噪声排放和振动等级;振动及噪声排放应进行测试,并在测试报告中进行记录。
Word 文档
.
3.2.1.8滤料:
过滤器滤料的选择必须根据处理介质条件来确定。 3.2.2 设备详细技术要求
3.2.2.1 金属硅综合循环泵站旁滤过滤器
1)过滤器用途: 2) 过滤器数量: 3) 结构型式: 4) 安装环境: 5) 输送介质: 6) 处理总水量: 7) 进水: 8) 出水: 9) 阻力损失: 10)材质:
(1)本体: (2)布水器: 11)压力等级: 12)反洗耗水量: 13)反洗方式: 14)配件: (1)控制柜
(2)整体支架/座
Word 文档
3#车间电炉炉体冷却水系统旁滤过滤器1套 多介质过滤器 室内 净环水 200m3/h SS≤20mg/l SS≤5mg/l 0.08MPa 碳钢 不锈钢 PN10
≤总处理水量的0.5% 内源式反冲洗 .
(3)进出口双片法兰、螺栓、垫片等
(4)设备套内连接管、管件、阀门、压力表等 3.2.2.2 金属硅综合循环泵站旁滤过滤器
1)过滤器用途: 3#车间变压器冷却水系统旁滤过滤器 2) 过滤器数量: 1套 3) 结构型式: 多介质过滤器 4) 安装环境: 室内 5) 输送介质: 净环水 6) 处理总水量: 60m3/h 7) 进水: SS≤20mg/l 8) 出水: SS≤5mg/l 9) 阻力损失: 0.08MPa 10)材质:
(1)本体: 碳钢 (2)布水器: 不锈钢 11)压力等级: PN10
12)反洗耗水量: ≤总处理水量的0.5% 13)反洗方式: 内源式反冲洗 14)配件: (1)控制柜
(2)整体支架/座
(3)进出口双片法兰、螺栓、垫片等
(4)设备套内连接管、管件、阀门、压力表等
Word 文档
.
3.2.2.3 金属硅综合循环泵站旁滤过滤器
1)过滤器用途: 4#车间电炉炉体冷却水系统旁滤过滤器 2) 过滤器数量: 1套 3) 结构型式: 多介质过滤器 4) 安装环境: 室内 5) 输送介质: 净环水 6) 处理总水量: 250m3/h 7) 进水: SS≤20mg/l 8) 出水: SS≤5mg/l 9) 阻力损失: 0.08MPa 10)材质:
(1)本体: 碳钢 (2)布水器: 不锈钢 11)压力等级: PN10
12)反洗耗水量: ≤总处理水量的0.5% 13)反洗方式: 内源式反冲洗 14)配件: (1)控制柜
(2)整体支架/座
(3)进出口双片法兰、螺栓、垫片等
(4)设备套内连接管、管件、阀门、压力表等 3.2.2.1 金属硅综合循环泵站旁通过滤器
1)过滤器用途: 4#车间变压器冷却水系统旁滤过滤器
Word 文档
.
2) 过滤器数量: 1套 3) 结构型式: 多介质过滤器 4) 安装环境: 室内 5) 输送介质: 净环水 6) 处理总水量: 80m3/h 7) 进水: SS≤20mg/l 8) 出水: SS≤5mg/l 9) 阻力损失: 0.08MPa 10)材质:
(1)本体: 碳钢 (2)布水器: 不锈钢 11)压力等级: PN10
12)反洗耗水量: ≤总处理水量的0.5% 13)反洗方式: 内源式反冲洗 14)配件: (1)控制柜
(2)整体支架/座
(3)进出口双片法兰、螺栓、垫片等
(4)设备套内连接管、管件、阀门、压力表等 3.3包装及装运要求
3.3.1合同设备及材料在整体运输时应保证各种部件及材料不损坏和受潮;组件、零件及材料的包装应保证经过运输、储存直至安装不受损伤和受潮。包装箱内应附有装箱单、产品合格证和必要的运输、安装、使用和维护说明书等,以上这些随机资料应
Word 文档