第一章 常用低压电器

电器指能够按外界施加的信号或要求,手动或自动地接通或断开电路,断续或连续地改变电路参数,对电路或非电对象进行切换、控制、保护、检测和调节的电气器件或设备。低压电器则通常指工作在额定交流电压1200V以下或直流电压1500V以下电路中的电器。

低压电器一般按基本用途分为配电电器和控制电器两类。配电电器主要有组合开关、低压断路器、熔断器、变压器;控制电器主要包括接触器、继电器和主令电器(包括按钮、行程开关、转换开关)。

低压电器分类方法还有:按操作方式分为自动电器与手动电器;按工作原理分为电磁式电器与非电量控制电器;按有无触点分为有触点电器、无触点电器与混合式电器;按电器配置分为单个电器与成套电器;按使用场合分为一般工业用电器、化工电器、矿用电器、牵引电器、航空电器、船用电器等。

1.1 组合开关

组合开关经常作为转换开关使用,但在电气控制线路中也作为隔离开关使用,起不频繁接通和分断电气控制线路的作用。

1.1.1 组合开关结构

图1-1的组合开关沿转轴4自下而上分别安装了三层开关组件,每层上均有一个动触头8、一对静触头9及一对接线柱1,各层分别控制一条支路的通与

图1-1 组合开关示意图

a) 外形 b) 结构

1-接线柱 2-绝缘杆 3-手柄 4-转轴 5-弹簧 6-凸轮 7-绝缘垫板 8-动触头 9-静触头

断,形成组合开关的三极。当手柄3每转过一定角度,就带动固定在转轴上的三层开关组件中的三个动触头同时转

动至一个新位置,在新位置上分别与各层的静触头接通或断开。

根据组合开关在电路中的不同作用,组合开关图形与文字符号有两种。当在电路中用作隔离开关时,其图形符与见图1-2,其文字标注符为QS,有单极、双极和三极之分,机床电气控制线路中一般采用三极组合开关。

QSQSQSa)b)c) 图1-2 组合开关作隔离开关时的图形文字符号 a) 单极 b) 双极 c) 三极 图1-3所示是组合开关作转换开关使用时的图形符号,图示是一个三极组合开关,图中I与II分别表示组合开关手柄转动的两个操作位置, I位置线上的三个空点右方画了三个黑点,表示当手柄转动到I位置时,L1、L2与L3支路线分别与U、V、W支路线接通;而II位置线上三个空点右方没有相应黑点,表示当手柄转动到II位置时,L1、L2与L3支路线与U、V、W支路线处于断开状态。文字标注符为SA。

SAIIIUVWL1L2L3 图1-3 组合开关作转换开关时的图形文字符号 1.1.2 组合开关系列

电气控制线路中常用的组合开关系列规格有HZ5、HZ10、HZ15、3LB等。 1.HZ5系列

HZ5系列适用于交流50HZ(或60HZ)、电压380V及以下、电流至60A的电气控制线路中,作为电源引入开关或异步电动机控制开关使用。HZ5系列型号标注型式为:

HZ 5 - ? / ? ? ? ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① HZ是组合开关类组代号; ② 5是设计代号; ③ 额定电流值(A);

④ 开关控制电动机功率(KW);

⑤ 定位特征代号(L—单相顺时针60?,M—双向60?);

⑥ 开关结构编号(01—双极开关,02— 三极开关,03—四极开关,04—两种电压双极开关,05—感应电动机逆转换开关,06—两种电压三极开关,07—星三角起动器,08—双速电动机开关)。

2.HZ10系列

HZ10系列用于不频繁地接通或分断电气控制线路,其型号标注型式为:

HZ 10 D - ? ? / ? ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① HZ是组合开关类组代号; ② 10是设计代号; ③ D是改型代号;

④ 额定电流值(有10A、25A、63A与100A);

⑤ 开关类型(P—两种电路转换,S—三种电路转换,G—四种电路转换); ⑥ 极数。 3.HZ15系列

HZ15系列是在HZ10系列基础上的改型产品,其型号标注型式为:

HZ 15 - ? / ? ? ?

① ② ③ ④

① 额定电流值; ② 极数;

③断路与限位的代号(0—有断路,1—有断路限位,2—无断路); ④转换电路数。 4.3LB系列

3LB系列是引进德国Siemens公司技术制造的产品,主要用于三相异步电动机负荷起动与变速换向等。3LB系列型号标注型式为:

3LB ? ?? ?-? / ?? ?? ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 3LB是组合开关代号; ② 基本规格代号;

③ 两位数字构成的开关型式代号类型; ④ 触头元件数量;

⑤ 两位数字构成的线路符号;

⑥ 手柄型式代号(00—无手柄,01—普通黑色手柄,02—普通红色手柄,03—长形黑色手柄,04—长形红色手柄,51—圆形黑色手柄,52—圆形红色手柄)。

1.1.3 组合开关主要技术参数

根据组合开关型号可查阅更多技术参数,表征组合开关性能的主要技术参数有: 1.额定电压

规定条件下,开关在长期工作中能承受的最高电压。 2.额定电流

规定条件下,开关在合闸位置允许长期通过的最大工作电流。