好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某酒店弱电智能化系统设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第十二章 机房工程及防雷接地等系统

12.1 概述

浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布置安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布置计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设置,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。

中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。

12.2 设计原则

参照国家机房设计标准C级标准设计。

12.3 设计依据

在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88

《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

12-1 《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88

《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193

12.4 方案设计

机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。

为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。

由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

12-2 以机房内必须有静电场泄放系统,此系统必须是独立的,一般静电泄放系统与静电泄放地网系统相结合,其接地电阻应该小于2欧姆。所以讲机房工程不仅解决主机系统设备的配置,更主要是保证主机系统地运行安全的环境,是一项多学科高技术的工程实施内容。

12.4.1 机房装修工程设计

1.吊顶设计

吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量。吊顶以上的空间要留有一定的间隔。吊顶构件最好是可拆的,以便于人员能够进入吊顶空间。所选用的吊顶板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。

我们选用装配式轻钢U型龙骨吊顶。U型装配式轻钢龙骨吊顶是用U型薄壁轻钢龙骨作为承重骨架,再配以固定构件,吊顶板用自攻螺丝固定于承重骨架上。又有施工安装简便的长处。

吊顶材料的选用:

1. 龙骨选用C60可上人龙骨,便于吊顶内施工和以后吊顶内维修。

2. 吊顶板选用:在网络中心、UPS间、通信采用600×600×0.7方型铝合金微

孔板,具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。在机房其它区域采用纸面石膏板吊顶,同时留一些检修口,便于以后维修。 吊顶的施工:

1. 机房吊顶板距楼板2.8米安装,吊顶上空间高为800mm(含梁)。 2. 安装按照施工规范和厂家要求。

2.隔断设计

在网络中心机房内,隔断采用12mm亚光钢化大定玻隔断和轻钢龙骨石膏板隔断相结合,网络中心、UPS间、通信中心之间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离。

3.地面静电地板设计

在机房装修设计中,防静电活动地板是一个很重要的组成部分。活动地板又称假地板或双层地板,是根据需要可在机房真地板上灵活装、拆的地板。利用活动地板可

12-3 以在机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板的结构具有以下特征:

1. 活动地板结构为敷设设备间的信号线、电源线及机器地线系统提供了合适的

空间。计算机设备通过活动地板可以自由地进行电气连接,因为活动地板具有可拆卸性,所以对电气连线的敷设,检修及更换都很方便。所有连线都从活动地板下进入设备,使设备间连线可以直接连接,距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗。

2. 无论机房的形状和面积如何,都能方便而迅速地装配并能容易地拆除。这样

就便于设备的布局与调整,同时减少了因设备扩充或更新换代带来的建筑设施的改造。

3. 能够借助可调支架找平地板的不平度。

4. 地板表面牢固、耐磨、洁净、不起尘、不吸尘、不反光、不打滑。 5. 在主机房内采用抗静电的金属活动地板,能使静电荷通泄至地并能反射电磁

辐射。 地面处理:

本次机房设计地面处理如下: 1. 地坪应作平处理。

2. 机房其他区域采用600×600抗静电地板。

3. 在机房区域的顶及地面采用防尘处理,刷防静电防尘油漆。 4. 地板高度:

根据国家规范,地板高度宜为250—350mm,本机房地板高度为300MM。

4.机房门设计

门主要为两种:

? 木质防火门,用于与机房外部相接处和石膏板隔断处。 ? 无框玻璃门,用于玻璃隔断处。

需要大设备安放的房间和机房进出口安装1200X2100和1500X2100的门,其余安装900x2100的门。

12.4.2 机房供电设计

机房系统是由计算机设备、控制设备、机柜、场地设备、辅助设备等几部分组成,

12-4 因此机房供配电系统就是为满足各部分的要求,以保证获得稳定、可靠的电源服务。机房的建设必须要建立一个良好的综合性强的供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题,还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备的供配电问题,如计算机机房空调、机房照明系统用电、安全消防系统用电等。根据现有设备容量的估计,容量暂定为20KW,设一台双路供电的总配柜提供,总配箱设在地下一层中的配电房,总配电为双路供电。由总配电按30KW的容量配线至中心机房的UPS配电柜,此系统由强电设计。

12.4.3 UPS电源设计

对于机房内的控制设备、广播设备、主机和网络设备而言,为保证计算机的连续运行,干净、不间断的电源供应是极其重要的。本机房主机和网络设备用电,由不间断电源提供,不间断电源不仅保证可靠的连续供电,而且UPS输出是稳定的。

浙江XXXX大酒店对电源保护有要求各弱电系统中的设备的用电负载进行集中UPS电源管理,有利于整个管理和减少运行费用。电源保护范围为:中心机房、中控中心、前台、卫星及广播机房及各类弱电机房和弱电间的设备。保持时间按2小时配置,容量配置按标准要求设计。

12.4.3.1 设计范围

UPS不间断电源主要考虑为以下区域以及相应设备提供备用电源:

A. 计算机中心核心交换机、服务器、网络设备、通讯设备、PC机等;介质储

存柜在机房区内统一考虑;

B. 中控中心的楼宇自控主机、监控报警主机(摄像机不在此范围内)、监视器、

一卡通主机主机以及控制PC机 C. 广播中心的广播主机以及主要的功放 D. 卫星有线电视的设备

E. 前台的PC机、工作站、客房管理门禁等 F. 各个分配弱电间网络设备

12-5

某酒店弱电智能化系统设计方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统12.1概述浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布置安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布置计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0abmz9dlhu38ccg96mxg8n6j4879as00bve
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享