一.工程概况 .......................................................................................................... 3 二.专业工程特点 .................................................................................................. 3 三.监理工作依据 .................................................................................................. 3 四.监理工作的流程: .......................................................................................... 4 五.监理工作的控制要点及目标值 ...................................................................... 4 六.监理工作的措施和方法 .................................................................................. 6 七.监理工作要求 ................................................................................................ 10

最新可编辑word文档

一.工程概况

工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司

监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司

本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程), 由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积2074.52㎡,计算容积面积6921.714㎡,建筑面积6946.876㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。

二.专业工程特点

本工程承台、地梁、±0.00以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。

三.监理工作依据

1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。

最新可编辑word文档

4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。 5.图纸会审纪要、设计变更、相关标准图集。 6.国家现行的施工质量验收规范。

四.监理工作的流程:

4.1模板分项施工监理流程:

基层清理做准备 模板系列安装

模板进场 现场检验 退场更换 测定轴线、放出柱、梁、墙位线和模板边线 检查柱、墙、梁内钢筋、预埋件、水电管、洞口等 模板安装加固 报验及验收 砼浇筑施工 模板拆除 返 修 木工跟班观察、维护 五.监理工作的控制要点及目标值

5.1控制要点:

A、主控项目:

(1)安装现浇砼结构的上层模板及支架时,下层楼板或支撑面应具有承受上层荷载

最新可编辑word文档

的承载能力,或加设支架。上、下层支架的立柱要对准,并铺设垫板。 (2)在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和砼接槎处。 B、一般项目

(1)模板安装应满足下列要求:

a、模板的接缝不应漏浆,在浇筑砼前模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。 b、模板与砼接触面应清理干净,并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或防碍装饰施工的隔离剂,第一遍养护后,以手触摸不掉粉为佳,方可涂刷第二遍。

c、浇筑砼前,模板内的杂物应清理干净。

d、对跨度不小于4米的现浇砼梁、板,其模板应按设计要求起拱,当设计无具体要求时,起拱高度为跨度的1/1000—3/1000。

e、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固。

5.2控制的目标值(允许偏差项目):

a、预埋件和预留孔洞的允许偏差: 项 目 允 许 偏 差(㎜) 预埋钢板中心线位置 3 预埋管、预留孔中心线位置 3 5 中心线位置 插 筋 外露长度 +10、0 中心线位置 2 预埋螺栓 外露长度 +10 中心线位置 10 预留洞 尺 寸 +10 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值。

b、现浇结构模板安装的允许偏差: 项 目 允许偏差(㎜) 轴线位置 5 底模上表面标高 ±5 基 础 ±10 截面内部尺寸 柱、墙、梁 +4,-5 不大于5m 6 层高垂直度 大于5m 8 相邻两板表面高低差 2 最新可编辑word文档