好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

110kV变电站直流系统改造施施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

110kV**变直流系统改造施工方案

批 准: 审 核: 初 审: 编 制:

国网**供电公司检修试验中心

年 月 日

110kV**变直流系统改造施工方案

一、工程概况 1. 方案编制依据

(1) ****电力设计有限公司《**110kV**变直流系统改造工程》(卷册检索号为D0201)卷册名称:110kV**变直流系统二次线。 2. 工程概述

(1) 本变电站原有一套直流系统(包括直流充电屏,蓄电池屏Ⅰ和蓄电池屏Ⅱ,直流馈电屏Ⅰ和直流馈电屏Ⅱ),本次改造更换直流充电屏一面、直流馈电屏一面、蓄电池屏三面、通信电源屏一面,共六面屏。

(2) 本次更换的直流充电屏、直流馈电屏、蓄电池屏和通信电源屏为福建省瑞盛电力科技有限公司的交直流一体化电源产品。 3. 直流系统屏位布置图

原直流馈电屏Ⅱ[27J]本次改造仍保留,本次改造的直流充电屏和直流馈电屏置于临近原来的直流系统屏位上,且控制电缆尽量不更换,具体见下图所示。另外,新增蓄电池屏放置于一楼蓄电池室(原消防工具间)。

改造前相关屏位布置图:

主控继保室前门

9J 蓄电池屏Ⅰ 8J 蓄电池屏Ⅱ 7J 直流充电屏 6J 直流馈电屏Ⅰ 改造后相关屏位布置图:

主控继保室前门

9J 备用 8J DC/DC通信直流转换屏 7J 直流馈电屏Ⅰ 6J 直流充电屏 蓄电池室(原消防工具间) 蓄电池屏 Ⅲ 蓄电池屏 蓄电池屏 Ⅱ Ⅰ 4. 其他说明

(1)本站原110kV 马适线154、110kV南马线156保护及开关操作共用一路电源,110kV曹马线153保护及开关操作共用一路电源,电量采集屏和远动屏电源共用一路电源。结合本次改造,将以上共用电源独立。

(2)本站改造后有两面直流馈电屏:新直流馈电屏Ⅰ[7J],原直流馈电屏Ⅱ[27J]。 (3)本次改造的直流屏信号接公共及远动屏上。 (4)直流屏之间的联络线、网络线等均由直流厂家提供。

(5)**变原图纸不全,施工时应认真核对每根电缆两端,确定具体至哪套装置。 (6)通信电源屏相关接入由通信维护班完成。

(7)新蓄电池组因电池暂未到货,接入具体时间待定,未接入期间新直流系统临时带旧蓄电池屏。 二、施工进度及作业内容 1.施工过程总体方案

分四个阶段进行:

第一阶段:前期工作准备。

第二阶段:新直流系统设备预先在临时安放点进行搭建、离线调试合格。 第三阶段:搭建临时直流系统(移动式直流充电机和移动式蓄电池组)进行旧直流系统负荷不停电转移,退出旧直流系统设备。

第四阶段:新直流系统设备安装,接入负荷,新直流系统投入运行。 2.施工进度及详细作业内容 第1天:施工前准备工作。

(1)准备技改的工器具、备品、有关图纸和资料。仪器仪表、工器具应经过检验

合格,在有效期内。相关使用的螺丝刀等接线工具器,使用绝绝缘胶布包扎好。本次工程所需的装置、电缆、导线、铜排、端子排、防火堵泥、等施工材料进站,材料应齐全完备。

(2)组织人员学习:根据本次工作任务,学习现场作业具体内容及方案,要求所

有工作人员都熟悉本次直流系统改造工程的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项等。

第2天:搭建临时直流系统电源、将新直流系统屏柜搬运至临时安放点。

(1)搬运移动式直流充电机和移动式蓄电池组到蓄电池室。 (2)引交流电源到蓄电池室,搭建临时直流系统电源,需先对移动式直流电源系

统的蓄电池组进行容量放电试验,确保容量可靠足够,并按《福建省电力有限公司直流充电装置检验规程(试行)》进行检验。

(3)将新直流系统屏柜搬运至临时安放点:直流充电屏、直流馈电屏Ⅰ和通信电

源屏搬至保护室,蓄电池组屏柜搬至蓄电池室。

第3~4天:新直流系统调试及蓄电池充放电试验

(1)在临时安放点进行新直流系统组装(先进行充电模块的组装)。

(2)对新的直流电源系统按《福建省电力有限公司直流充电装置检验规程(试行)》、

《福建省电力有限公司直流绝缘监察装置检验规程(试行)》、《福建省电力有限公司蓄电池检验规程》进行检验合格。

其中,直流充电模块的检验工作由大二次班配合厂家完成,蓄电池充放电试验由检修一班完成。

备注:蓄电池充放电试验待厂家电池到货后完成,具体时间待定。

第5天:蓄电池组屏柜就位、新增电缆敷设。

第6天:临时直流系统并接接入直流馈电屏Ⅰ[6J]、直流馈电屏Ⅱ[27J]上,退出原直流充电屏[7J]。

工作条件:新直流系统已经检验合格。 停电设备:直流充电屏[7J]。

(1)在原直流系统充电及馈电屏上开挖防火封堵,为倒抽直流馈电电缆和蓄电池

屏接入作准备。

(2)从移动式直流充电机输出1引临时电缆至直流馈电屏Ⅱ[27J]备用空开Z313(标

称电流C10)处,直流馈电屏Ⅱ[27J] 备用空开Z315(标称电流C10)和备用空开Z214(标称电流C10)短接;直流馈电屏Ⅰ[6J]上馈线负荷分为控制Ⅰ段和控制Ⅱ段两部分,从直流馈电屏Ⅱ[27J]引临时电缆经备用空开Z311(标称电流C10)至直流馈电屏Ⅰ[6J]的备用空开1ZK2(标称电流C50)处,从直流馈电屏Ⅱ[27J]引临时电缆经备用空开Z312(标称电流C10)至直流馈电屏Ⅰ[6J]的备用空开1ZK11(标称电流C16)处;移动式蓄电池组引临时电缆至直流馈电屏Ⅱ[27J]备用空开Z314(标称电流C10);使原直流系统和临时直流系统并列运行,同时在屏上及临时电缆上贴上标签做好记录。

临时电源系统至直流馈电屏6J、27J的直流联络支路示意图

(3)断开低压配电屏[17J]至原来直流系统的一路交流电源空开,在直流充电屏[7J]

上解开交流电源电缆,并做好记录。

(4)原直流充电屏[7J]退出运行后,在直流充电屏[7J]上取下蓄电池组的熔丝,解

开至蓄电池屏的直流联络电缆。

(5)在直流充电屏[7J]上解开至直流馈电屏Ⅰ[6J]和直流馈电屏Ⅱ[27J]的直流联络

电缆,并做好记录。

(6)在直流充电屏[7J]上解开相关信号电缆,网络线,并做好记录。 (7)拆除直流充电屏[7J]。

备注:调整临时直流电源充电装置浮充电压、均充电压参数,使直流馈电屏Ⅰ[6J]和直流馈电屏Ⅱ[27J]和临时直流系统基本无压差(压差<1.5V)条件下并列接入临时直流系统运行。

第7~8天:新直流馈电屏Ⅰ[7J]就位,原直流馈电屏Ⅰ[6J]和直流馈电屏Ⅱ[27J]负荷转移,退出原直流馈电屏Ⅰ[6J]。

1、安装新直流馈电屏Ⅰ[7J]。

2、从临时直流充电机输出1引临时电缆至新直流馈电屏Ⅰ[7J]备用空开KK50(标

称电流C40)处,使新直流馈电屏Ⅰ[7J]带电,在临时电缆上贴上标签做好记录。

3、原直流馈电屏Ⅰ[6J]和直流馈电屏Ⅱ[27J]负荷转移。

短时停电部分:10kVⅠ段开关储能电源Ⅰ、10kVⅠ段开关储能电源Ⅱ。

从新直流馈电屏Ⅰ[7J]备用空开KK49(标称电流C40)处引临时电缆,并接至直流馈电屏Ⅰ[6J]所带负荷的电源端子排处。确保新直流馈电屏Ⅰ[7J]和原直流馈电屏Ⅰ[6J]同时向装置供电,实现每个支路不停电逐个转移负荷。

具体流程如下:

1) 110kV 马适线154开关控制电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]空开KK03处接

入154开关控制电源(新电缆),在马适线154保护屏[4J]右侧接入直流电源+KM(GD-2)、-KM(GD-5),送上KK03空开。(不停电)

2) 110kV 154开关保护电源、110kV 156开关控制电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]

备用空开KK49(标称电流C40)处引一条临时电源电缆,在马永线156保护屏[10J]并入临时直流电源至+KM(GD-6)、-KM(GD-13),合上KK49空开。断开原直流馈电屏Ⅰ[6J]上1ZK8空开,解开马适线154保护屏[4J]上二次线+KM(GD-3)、-KM(GD-6)及解开马永线156保护屏[10J]上二次线+KM(GD-6)、-KM(GD-13)后,解开1ZK8空开输出下端两条电缆,倒抽至新直流馈电屏Ⅰ[7J]上的空开KK02(154开关保护电源)和空开KK05(156开关控制电源)空开处接入,断开马适线154、马永线156保护屏上的短接线。(不停电)

3) 110kV 马永线156开关保护电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]空开KK04处接

入156开关保护电源(新电缆),在马永线156保护屏[10J]右侧接入直流电源+BM(GD-2)、-BM(GD-9),送上KK04空开后,断开保护屏上的短接线。(不停电)

4) 1号主变差动及后备保护电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]备用空开KK49处引

临时电源电缆,在1号主变保护屏[2J]并入临时直流电源至+KM(1D-1)、-KM(1D-10),合上KK49空开;断开原直流馈电屏Ⅰ[6J]上1ZK9空开,解开1号主变保护屏[2J]上二次线+KM(1D-1)、-KM(1D-10)后,解开1ZK9空开输出下端电缆,倒抽至新直流馈电屏Ⅰ[7J]上的空开KK25处接入。(不停电)

5) 110kV庄马Ⅱ线153保护电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]备用空开KK49处引

临时电源电缆,在庄马Ⅱ线153保护屏[5J]并入临时直流电源至+KM(GD-1)、-KM(GD-6),合上KK49空开;断开原直流馈电屏Ⅰ[6J]上1ZK10空开,解开庄马Ⅱ线153保护屏[5J]上二次线+KM(GD-1)、-KM(GD-6)后,解开1ZK10空开输出下端电缆,倒抽至新直流馈电屏Ⅰ[7J]上的空开KK06处接入。(不停电)

6) 110kV庄马Ⅱ线153控制电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]空开KK07处接入

153开关控制电源(新电缆),在110kV庄马Ⅱ线153保护屏[5J]右侧接入直流电源+KM(GD-3)、-KM(GD-8),送上KK07空开后,断开保护屏上的短接线。(不停电)

7) 公共及远动屏电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]备用空开KK49处引临时电源电

缆,在公共及远动屏[1J]并入临时直流电源至+KM(GD-1)、-KM(GD-4),合上KK49空开;在电量采集屏断开直流电源,断开原直流馈电屏Ⅰ[6J]上2ZK7空开,解开公共及远动屏[1J]上二次线+KM(GD-1)、-KM(GD-4)后,解开2ZK7空开输出下端两条电缆,倒抽至新直流馈电屏Ⅰ[7J]上的空开KK34处接入。(不停电)

110kV变电站直流系统改造施施工方案

110kV**变直流系统改造施工方案批准:审核:初审:编制:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0abix2z94l9lpyv23wwc1symv1joq100770
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享