好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

模板支架设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

模板支架设计

一、编制依据:

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《木结构工程施工质量验收规范》

施工图纸(工程结构形式、荷载大小、地基土类别、承受浇筑混凝土的重量及侧压力)及施工组织设计(施工进度、施工设备、材料供应以及施工荷载)

二、编织步骤及注意事项:

脚手架工程施工的主要步骤如下:主要及相关人员商讨方案---确定方案---编制方案---报公司技术、安全部门审批方案---审批合格后由架子工长组织实施---各方验收合格---投入使用 脚手架工程在施工前,技术负责人应召集技术、安全、生产等相关人员对本工程的脚手架搭设情况进行研讨,确定脚手架应搭设的步距、纵距、横距、总高度、范围等各项参数内容,然后由技术负责人或技术员编制,编制完毕的方案经技术负责人审核后报公司技术安全部门会审,并由公司总工程师审批后执行。方案审批返回项目部,由项目部架子工长组织工人进行搭设,经公司技术、安全及项目部技术、安全部门负责人验收合格,方可使用。

三、模板支架荷载:

1、荷载分类

作用于模板支架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。 2、永久荷载(恒荷载)可分为:

(1)模板及支架自重,包括模板、木方、纵向水平杆、横向水平杆、立杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重; (2) 新浇混凝土自重; (3)钢筋自重

3 、可变荷载(活荷载)可分为:

(1) 施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重; (2) 倾倒或振捣混凝土荷载。 四、方案确定: 1、工程概况

序 1 项目 功能 商业用房 2内 容 结构类型 框架结构 2 建筑总面积(m) 建 建筑 筑 2 规 建筑 模 层高 4.5m 转换层 层数 地下 地上 25905.82 m18层,局部19层 2层 地下一层 3.5m 1 层 3.5m 2~15层 3.3m 16层 3.4m 板厚 高 梁 宽 240 mm 1000mm 700mm 180mm 700mm 500mm 150mm 700mm 500mm 130mm 700mm 500mm 130mm 700mm 500mm 2、顶板支撑方案搭设参数的确定

现以转换层为例选择顶板模板支撑方案:

①、由于层高为4.5m,可确定支架搭设高度为4.2m(层高减掉板厚);现设定支撑架布距为1.2m,则立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度a=层高-板厚-底层横杆至地面距离-整倍的布距-相邻模板背楞的高度;及a=4.5-0.2-0.1-1.2×3-0.1=0.5

②、初步确定立杆纵距和横距均为1.2m;

③、模板材料选择竹胶板;相邻模板的小楞采用50×100mm2木方,间距为300mm;顶托梁采用100×100mm2木方,间距为1200mm。采用的钢管类型为48×3.5。

3、设计计算内容:

1.板底面板强度、挠度和剪力计算; 2.板底木方强度、挠度和剪力计算;

3.木方下面支撑梁(木方或钢管)强度、挠度计算; 4.扣件的抗滑承载力计算; 5.立杆的稳定性计算。 4、计算解析: 力传递过程:

面板-木方-托梁-顶托(或扣件)-立杆

楼板支撑架立面简图

图2 楼板支撑架荷载计算单元

采用的钢管类型为48×3.5。

模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×0.200×1.200+0.350×1.200=6.420kN/m

注:

钢筋混凝土自重取25kN/m

活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×1.200=3.600kN/m

22

注:倾倒混凝土的荷载标准值:2kN/m;施工均布荷载标准值:1 kN/m。

3

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 120.00×1.80×1.80/6 = 64.80cm3; I = 120.00×1.80×1.80×1.80/12 = 58.32cm4;

(1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]