电气工程

序号 质量控制点检查、检测项 一 电力变压器安装 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 二 1 2 3 设备材料核对 土建安装交接 本体安装 变压器干燥 器身检查 变压器试验 电压互感器试验 电流互感器试验 受电前检查 空载试运行 高、低压配电装置 设备材料核对 土建安装交接 基础型钢安装 执行依据或规范 质量检查要点 出厂合格证、装箱单、合同附件 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 开箱检验记录 J115A/B AHR 交接验收记录、预埋件、电缆保护管、母线桥基础工序交接记录J204、BR 架的孔洞等 G112 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工本体就位的位置测量、水平度等 变压器安装检验记录J503 AHR 及验收规范》(GBJ148-90) 注意预热和温度控制 变压器干燥记录 G520 BR 器身检查须注意环境温度、湿度等情况,注变压器器身检查记录G519 AHR 意检查螺栓、分接头和绝缘情况 测量绝缘、分接头的变比、耐压,绝缘油试验电力变压器试验记录G504 AHR 《电气装置安装工程电气设备和瓦斯继电器的校验 交接验收标准》电压互感器试验记录G505 BR (GB50150-2006) 测量绝缘、极性、变比以及励磁特性等 电流互感器试验记录G506 BR 本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,不渗油,变压器安装检查记录J503 AH 《电气装置安装工程电力变压油漆完整,相色标志正确等 器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90) 启动试运行应注意充电和放电时间,一般需充 B 电五次,间隔5至10分钟 出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录J115A/B AHR 《电气装置安装工程盘、柜及交接记录,预埋件的数量、平整度、高差,预基础工序交接记录J204 BR 二次回路结线施工及验收规留孔洞的位置等 G112 范》(GB50171-92) 高、低压开关柜安装检查垫铁,型钢的水平度 BR 记录J504

序号 质量控制点检查、检测项 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 三 1 2 盘、柜安装检查 隔离开关/负荷开关及操作机构安装调整 断路器及操作机构安装调整 接地或接零检查 断路器试验 并联电容器试验 氧化锌避雷器试验 交流耐压试验 中间/信号继电器试验 电测量指示仪表试验 零序保护系统试验 盘柜隐蔽工程验收 受电前检查 受电试运行 保护控制盘、屏安装 设备材料核对 土建安装交接 执行依据或规范 质量检查要点 盘柜的水平度、垂直度、盘间接缝等 外观完好、附件齐全、操作灵活增却 熔体规格正确、外观完好 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 高、低压开关柜安装检查AHR 记录J504 隔离开关/负荷开关安装BR 调整记录G522 断路器安装调整记录G521 BR B BR 接地线规格正确、外观良好、紧固牢靠、防松 设施齐全 测量绝缘、耐压试验、分合闸试验等 断路器试验记录G507 测量绝缘、局部放电、交流耐压基冲击合闸等 并联电容器试验记录G509 BR 测量绝缘、放电电压、计数器动作情况等 《电气装置安装工程电气设备指的是开关柜整组耐压 交接验收标准》(GB50150-2006) 测量绝缘、直流电阻、动作情况等 测量绝缘、并用标准表进行校验 测量接地电阻 氧化锌避雷器试验记录BR G510 交流耐压试验记录G511 BR 中间/信号继电器试验记BR 录G514 电测量指示仪表试验记录BR G515 零序保护系统试验记录BR G516 AHR AH B AHR BR 主要指开关柜的母线紧固情况、绝缘情况检查 《电气装置安装工程盘、柜及盘柜固定、接地、油漆等因完好,电器元件完 二次回路结线施工及验收规好、二次回路接线正确等 范》(GB50171-92) 盘柜带电并核实相序 开箱检验记录J115A/B 《电气装置安装工程盘、柜及出厂合格证、装箱单、合同附件等 二次回路结线施工及验收规交接验收记录、预埋件、预留孔洞、电缆保护基础工序交接记录J204

序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 范》(GB50171-92) 3 4 基础型钢安装 盘(屏)、柜安装 质量检查要点 管位置等 基础垫铁、型钢的水平度 盘柜的水平度、垂直度、盘间接缝等 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 G112 保护、控制盘(屏)安装BR 检查记录J505 保护、控制盘(屏)安装AHR 检查记录J505 电流(压)继电器试验记录G512 时间继电器试验记录G513 BR 中间、信号继电器试验记录G514 电测量指示仪表检验记录BR G515 AH B AHR BR 5 继电器调整试验 二次回路绝缘、并加电调整继电器 《电气装置安装工程电气设备 交接验收标准》 (GB50150-2006) 测量绝缘、并用标准表进行校验 6 7 8 四 1 2 3 4 5 6 电气测量仪表校验 受电前检查 受电试运行 《电气装置安装工程盘、柜及盘柜固定、接地、油漆等因完好,电器元件完 二次回路结线施工及验收规好、二次回路接线正确等 范》(GB50171-92) 检查信号指示正确 出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录J115A/B 直流系统、不间断电源 (UPS) 设备材料核对 土建安装交接 基础型钢安装 盘、柜安装检查 充放电试验 整机试运前检查 交接验收记录、预埋件、预留孔洞、电缆保护基础工序交接记录J204 管位置等 G112 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规盘柜的水平度、垂直度、盘间接缝等 范》(GB50171-92) 主要指蓄电池的冲放电曲线的测量 基础垫铁、型钢的水平度等 直流系统、不间断电源BR (UPS)安装检查记录J506 直流系统、不间断电源AHR (UPS)安装检查记录J506 蓄电池充放电记录 BR (一)、(二)G523-1、2 AH 盘柜固定、接地、油漆等因完好,电器元件完 好、二次回路接线正确等

序号 质量控制点检查、检测项 7 五 1 整机试运行 电机电气安装 设备材料核对 6KV级以上高压电机的交接试验 执行依据或规范 质量检查要点 信号指示正确、输出电压测量等 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》出厂合格证、装箱单、合同附件等 (GB50170-2006) 开箱检验记录J115A/B 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 B AHR 2 3 4 5 6 7 8 9 交流电动机试验记录G502 AHR 测量绕组的绝缘电阻、吸收比和直流电阻,绕《电气装置安装工程电气设备组的交流耐压试验 交流电动机试验记录交流电机试验 BR 交接验收标准》SH/T3543-2007-G502 (GB50150-2006) 6KV级以上直流电机试验 测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻、直流电阻,直流电机试验记录G503 BHR 测量整流片间的直流电阻,交流耐压试验等 直流电机试验记录G503 BR 直流电机试验 电机抽芯 电机干燥 控制设备安装 交流电动机试运行 电机内部检查 注意温度的上升速率 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》盘、柜安装 (GB50170-2006) 本体安装检查结束,附属系统安装完毕,验收合格,测量绝缘电阻符合要求,试运中测量启动、运行电流 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验使用的密封材料符合要求,处理得当 收规范》(GB50257-96) 电机抽芯检查记录G517 电机干燥记录G518 BR BR B 交流电动机安装检验与空AHR 载运行记录J502 10 防爆、防护密封检查 AH 11 六 1 2 试运转前检查 电缆线路安装 设备材料核对 电缆桥架安装 《电气装置安装工程旋转电机本体安装检查结束,附属系统安装完毕,验收施工及验收规范》 合格,测量绝缘电阻符合要求 (GB50170-2006) AH AHR BR 《电气装置安装工程电缆线路出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录J115A/B 施工及验收规范》材料使用得当、安装的水平度、垂直度,接地电缆桥架安装检查 (GB50168-2006)

序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 跨接处理良好 3 4 5 6 7 8 9 结构安装交接 电缆保护管安装 电缆吊索安装 电缆沟检查 接地安装检查 防腐处理检查 电缆敷设 6KV及以上电缆终端和接头制作安装 电缆整理、排列 保护管密封检查 隐蔽工程 电缆标志桩、标牌 电缆试验 受电试运行 电伴热安装 架空线路 设备材料核对 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规交接验收记录,预埋件位置合适 范》(GB50171-92) 《建筑电气工程施工质量验收保护管的制作良好、位置合适 规范》(GB50303-2002) 吊索材料、制作良好,位置合适 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 记录G526 结构工序交接记录J204 G112 BR B B B B B 支架、接地制作良好,沟壁、沟底平整,无杂 《电气装置安装工程电缆线路物 施工及验收规范》接地点的设置,连接情况等 (GB50168-2006) 防腐使用的材料、焊接点的处理等 《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》电缆的弯曲半径、绑扎、余量的处理等 (GB50150-2006) 电缆敷设及绝缘检查记录B R J507 AFH B B AHR B AHR B 10 11 12 13 14 15 16 17 七 1 电缆的处理,三指套、护套管、应力管、压接 管的安装 绑扎、挂牌,电缆应排列整齐 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》保护管口的密封情况 (GB50168-2006) 敷设完电缆后,隐蔽前需检查处理情况 隐蔽工程记录J111 终端头、中间头、转弯处、直线30m等处应有 明显的标志牌 测量绝缘电阻、交流耐压、相位检查等 《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》 (GB50150-2006) 安装位置、固定、接头等的处理情况 电力电缆试验记录G508 电伴热安装检查记录G525 BR 开箱检验记录J115A/B AHR 《电气装置安装工程35KV级出厂合格证、装箱单、合同附件等