加油、加气站等级划分

和安全距离

欧阳学文

一、

加油站等级划分

油罐容积(m3) 级别 总容积 一级 二级 三级 150<V≤210 90<V≤150 V≤90 单罐容积 ≤50 ≤50 汽油罐≤30,柴油罐≤50 注:柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

在城市建成区不宜建一级加油站,在城市中心区不应建一级加油站、

二、加油、加气站安全距离 (一)、汽油设备与站外建(构)筑物的安全间

距(m) 站内汽油设备 埋地油罐 站外建(构)筑物 无油气回收系统 50 30 一级站 有卸油油气回收 40 24 有卸油和加油回收 35 21 二级站 无有缷有卸回油油油和收 气回加油收 回收 50 25 40 20 35 17.5 加油机、通气管管口 三级站 无有卸有卸油无油回油油和加油气回收 气回油回收 收 收 50 18 40 14.5 35 12.5 50 18 有卸油油气回收 40 14.5 有卸油和加油油回收 重要公共建筑物 明火地点或35 12.5 欧阳学文创作

欧阳学文创作

散发火花地点 一类保护物 二类保护物 三类保护物 25 20 17.5 20 16 14 16 13 11 16 13 11 民用建筑物保护类别 20 16 14 16 13 11 12 9.5 8.5 12 9.5 8.5 16 13 11 12 9.5 8.5 10 8 7 10 8 7 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 室外变配电站 铁路 快速路、主干城市 路 道路 次干路、支路 架空通信线和通信发射18 14.5 12.5 16 13 11 15 12 10.5 15 12 10.5 25 20 17.5 22 17.5 15.5 18 14.5 12.5 18 14.5 12.5 25 22 20 17.5 17.5 15.5 22 22 18 17.5 15.5 15.5 18 22 14.5 17.5 12.5 15.5 18 22 14.5 17.5 12.5 15.5 10 8 7 8 6.5 5.5 8 6.5 5.5 6 5 5 8 6.5 5.5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 1倍杆(塔)高, 且不应小于5m 5 5 5 欧阳学文创作

欧阳学文创作

塔 无绝1.5倍杆(塔)高, 1倍杆(塔)高, 架空缘层 且不应小于6.5m 且不应小于6.5m 电力有绝1倍杆(塔)高, 0.75倍杆(塔)高, 线路 缘层 且不应小于5m 且不应小于5m 6.5 5 6.5 5 (二)柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m) 站内柴油设备 站外建(构)筑物 一级站 重要公共建筑物 明火地点或散发火花地点 民用建筑物保护类别 一类保护物 二类保护物 三类保护物 25 12.5 6 6 6 12.5 埋地油罐 二级站 25 12.5 6 6 6 11 三级站 25 10 6 6 6 9 加油机、 通气管管口 25 10 6 6 6 9 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐,以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 室外变配电站 铁路 城市 道路 快速路、主干路 次干路、支路 9 9 9 9 15 15 3 3 0.75倍杆(塔)高,且不应小于5m 15 15 3 3 5 15 15 3 3 5 15 15 3 3 5 架空通信线和通信发射塔 架空电 力线路 无绝缘层 0.75倍杆(塔)0.75倍杆(塔)高,高,且不应小于且不应小于6.5m 6.5m 0.5倍杆(塔)高,0.5倍杆(塔)高,且不应小于5m 且不应小于5m 6.5 6.5 有绝缘层 5 5 (三)、加气站、L-CNG加气站、LNG和L-CNG加气合建

欧阳学文创作

加油站安全距离之欧阳学文创作

欧阳学文创作加油、加气站等级划分和安全距离欧阳学文一、加油站等级划分油罐容积(m3)级别总容积一级二级三级150<V≤21090<V≤150V≤90单罐容积≤50≤50汽油罐≤30,柴油罐≤50注:柴油罐容积可折半计入油罐总容积。在城市建成区不宜建