避雷引下线和变配电室接地干线敷设安装检验批质量验收记录 (Ⅰ)防雷引下线

(GB50303-2002)表25 编号:WZCXJZ/QR060702□□ 工 程 名 称 分部(子分部)工程名称 施 工 单 位 施工执行标准 名称及编号 分 包 单 位 分包项目 经 理 专业工长 (施工员) 施工班组长 监理(建设)单位 验 收 记 录 验收部位 项目经理 质 量 验 收 规 范 的 规 定 主 控 项 目 1 2 1 引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接 钢制接地线的连接和材料规格、尺寸 水平直线 第25.1.1条 第25.1.3条 第25.2.1条 施工单位自检记录 0.5~1.5m 1.5~3m 0.3~0.5m 第25.2.3条 第25.2.7条 一 般 项 目 2 明敷接地引下线支持件间距均匀 垂直直线 弯曲部分 2 3 接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护 幕墙金属框架和建筑物金属门窗与 接地干线的连接 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 施工单位检查 结 果 评 定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 避雷引下线和变配电室接地干线敷设安装检验批质量验收记录 (Ⅱ)变配电室接地干线

(GB50303-2002)表25 编号:WZCXJZ/QR060207□□

工 程 名 称 分部(子分部)工程名称 施 工 单 位 施工执行标准 名称及编号 分 包 单 位 分包项目 经 理 专业工长 (施工员) 施工班组长 监理(建设)单位 验 收 记 录 验收部位 项目经理 质 量 验 收 规 范 的 规 定 主 变配电室内接干与接地装置引出线的1 连接 控 项 2 目 第25.1.2条 施工单位自检记录 1 钢制接地线的连接和材料规格、尺寸 第25.2.1条 水平直线 0.5~1.5m 1.5~3m 0.3~0.5m 第25.2.3条 2 一 般 3 明敷接地引下线支持 件设置均匀 垂直直线 弯曲部分 接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保 护 变配电室内明敷接地干线敷设 的接地线检查 项 4 沿墙水平敷设距地高度 250~300mm 与建筑物墙壁的间隙 10~15mm 25.2.5条 25.2.6条 目 5 电缆穿过零序电流互感器时,电缆头6 配电间的栅栏门、金属门绞链的接地连接及避雷器接地 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 施工单位检查 结 果 评 定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录

(GB50303-2002)表5 编号:WZCXJZ/QR060102/060201□

工 程 名 称 分部(子分部)工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 质量验收规范的规定 1 变压器安装及外观检查 (5.1.1条)主 控 项 目 2 变压器中性点、箱式变电所N和PE母线的接地连接及支架或框架接地 (5.1.2条) 专业工长 (施工员) 分包项目经理 施工班组长 验收部位 项目经理 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 3 变压器的交接试验 (5.1.3条)4 箱式变电所及落地配电箱的固定、箱体的接地或接零 (5.1.4条) 5 箱式变电所的交接试验 (5.1.5条) 1 有载调压开关检查 (5.2.1条) 2 绝缘件和测温仪表检查 (5.2.2条) 一 般 项 目 3 装有滚轮的变压器固定 (5.2.3条) 4 变压器的器身检查 (5.2.4条) 5 箱式变电所内外涂层和通风口检查(5.2.5条) 6 箱式变电所柜内接线和线路标记 (5.2.6条) 7 装有气体继电器的变压器的坡度 (5.2.7条) 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 施工单位检查 结 果 评 定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 不间断电源安装检验批质量验收记录

(GB50303-2002)表9 编号:WZCXJZ/QR060603□□□ 工 程 名 称 分部(子分部)工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 专业工长 (施工员) 施工班组长 验收部位 项目经理 质 量 验 收 规 范 的 规 定 主 控 项 目 1 核对规格、型号和接线检查 (9.1.1条) 2 电气交接试验及调整 (9.1.2条) 3 装置间的连线绝缘电阻值测试 (9.1.3条) 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 4 输出端中性线的重复接地 (9.1.4条) 主回路和控制电线、电缆敷设 及连接电缆在支架上平行敷设的距离 1 一 般 项 目 ≥150mm 2 可接近裸露导体接地或接零 (9.2.3条) 3 运行时噪声的检查 (9.2.4条) 4 机架组装紧固且水平度、 垂直度偏差 ≤1.5‰ 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 施工单位检查 结 果 评 定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 槽板配线安装检验批质量验收记录

(GB50303-2002)表16 编号:WZCXJZ/QR060504□□□ 工 程 名 称 分部(子分部)工程名称 施 工 单 位 施工执行标准 名称及编号 分 包 单 位 分包项目 经 理 专业工长 (施工员) 施工班组长 监理(建设)单位 验 收 记 录 验收部位 项目经理 质 量 验 收 规 范 的 规 定 主 控 项 目 1 2 槽板配线的电线连接 槽板敷设和木槽板阻燃处理 底板固定点间距 盖板固定点间距 第16.1.1条 第16.1.2条 <500mm <300mm 第16.2.2条 第16.2.3条 施工单位自检记录 1 一 般 项 目 3 2 槽板的盖板和底板固定 槽板盖板、底板的接口设置和连接 槽板的保护套管和补偿装置设置 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录