Ph——土中h深处压缩波的最大压力;

Pc——核爆炸地面冲击波作用在结构上的动荷载; qe——结构构件的均布等效静荷载; qi——平板门门扇传给门框墙的压力; t+ ——地面冲击波正压作用时间; toh——土中压缩波升压时间;

t1——地面冲击波按切线简化的等效正压作用时间; t2——地面冲击波按等冲量简化的等效正压作用时间; υo——土的起始压力波速; υ1——土的峰值压力波速; δ——土的应变恢复比; ?——波速比;

K——土中压缩波作用于结构顶板的综合反射系数; ζ——核爆动荷载作用下土的侧压系数; η——核爆动荷载作用下整体基础的底压系数; K d——结构构件的动力系数; [β]——结构构件的允许延性比;

--

WORD格式--可编辑

d——核爆动荷载作用下材料强度综合调整系数; α1——饱和土的含气量。 3 建筑 3.1 一般规定

3.1.1 防空地下室的位置、规模、战时及平时的用途,应根据人防建设与城市建设相结合规划,地上与地下综合考虑,统筹安排。

3.1.2 掩蔽人员的防空地下室应布置在人员居住、工作的适中位置,其服务半径不宜大于200m。

3.1.3 防空地下室距甲类、乙类易燃易爆生产厂房、库房的距离不应小于50m;距有害液体、重毒气体的贮罐不应小于100m。

3.1.4 根据战时及平时的使用需要,防空地下室之间宜在一定范围内连通。 3.1.5 防空地下室的室外出入口、进风口、排风口、排烟口和通风采光窗的布置,应符合战时及平时使用要求和地面建筑规划要求。

3.1.6 与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防围护结构。当因条件限制需要穿过其顶板时,只允许给水、采暖、空调冷媒管道穿过,且其公称直径不得大于75mm。凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。 3.1.7 进排风机室、水泵间及其它产生噪声和振动的房间,应根据其噪声的强度和周围房间的使用要求,采取相应的隔声、减振措施。

--

WORD格式--可编辑

3.1.8 防空地下室设计应符合战时防护及使用功能要求,平战结合的工程并应满足平时使用要求。当平时使用要求与战时防护要求不一致时,设计中应采取平战功能转换措施。采取的转换措施应能在规定的时间内完成防空地下室的功能转换。 3.1.9 有防毒要求的防空地下室设计,应根据战时功能和防护要求划分染毒区与清洁区。染毒区应包括下列房间或通道:

(1)扩散室、密闭通道、防毒通道、除尘室、滤毒室、简易洗消间或洗消间; (2)医疗救护工程的分类厅及其所属的急救室、厕所、染毒衣物存放间等; (3)柴油发电机室及其进、排风机室、贮油间等; (4)汽车库和工程机械库的停车部分; (5)战时不需要防毒的其它房间或通道。 3.2 早期核辐射的防护

3.2.1 防空地下室室内早期核辐射剂量的设计限值(以下简称剂量限值)应满足表3.2.1的要求。

室内剂量限值(GY) 表3.2.1 类别 剂量限值(Gy)

医疗救护工程、防空专业队队员掩蔽部 0.1

人员掩蔽所、配套工程中有人员停留的房间、通道 0.2

防空专业队装备掩蔽部、配套工程中仅放有电子设备、医药物资的房间、通道

--

WORD格式--可编辑

5.0

注:①Gy为人员吸收放射性剂量的计量单位,名称戈瑞。

②防空专业队系战时担负防空勤务的各专业组织,包括抢险抢修、医疗救护、消防、防化、通信、运输、治安专业队。

③配套工程包括:区域电站、区域水源、核生化监测中心、警报站、食品加工站、物资库加工车间、人防通道等。

3.2.24 级及以下的防空地下室,其室内剂量限值为5.0Gy的房间或通道可不进行防早期核辐射验算。

3.2.3 防空地下室顶板上面覆土的最小厚度,应满足下式要求: ht≥hs-ζzd1(3.2.3)

式中: ht——覆土最小厚度(m);

hs——土体最小防护厚度(m),可按表3.2.3确定;

ζz——材料换算系数,对混凝土、钢筋混凝土和石砌体可取1.4;对砖砌体可取1.0;

d1——包括上部建筑底层混凝土地面厚度在内的防空地下室顶板厚度(m)。

土体最小防护厚度hs(m) 表3.2.3 城市海拔(m) 剂量限值(Gy) 抗 力 等 级

--

WORD格式--可编辑

6 5 4B 4

≤200 0.1 — 0.65 1.15 1.35 0.2 0.35 0.50 1.00 1.20 >200≤1200 0.1 — 0.75 1.20 1.45 0.2 0.35 0.60 1.05 1.25 >1200 0.1 — 0.85 1.30 1.50 0.2 0.35 0.70 1.15 1.35

3.2.4 当防空地下室上方设有管道层或普通地下室,且满足下列各项要求时,其顶板上面可不覆土:

3.2.4.1 管道层或普通地下室的外墙,战时没有门窗等孔口; 3.2.4.2 管道层或普通地下室的顶板最小厚度应满足下式要求: dg=(hs-ζz1d1)/ζzg(3.2.4-1)

式中:dg——顶板最小厚度,对空心楼板系指折算成实心的厚度(m); ζz1,ζzg——分别为地下室顶板,管道层顶板的材料转换系数;其值可取第3.2.3条中的ζz值。

3.2.4.3 高出室外地面的管道层或普通地下室外墙的最小厚度,应满足下式要求:

dq=(hs-ζz1d1)/ζzq(3.2.4-2)

--