好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

联合支吊架综合管线定位布置深化设计和制安方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

一旦我公司中标,我们将制定专门的深化设计出图计划。 机电深化涉及内容: 综合管线布置深化设计

因机电安装工程系统多,内容复杂,设计施工图均是各系统单独出图,各专业在空间布置往往存在冲突、交叉的情况,这就需要对各专业进行综合排布,以求空间布局合理,排布美观紧凑。具体做法,首先将各专业综合在同一图纸上,即综合布置图,根据综合布置图,调整各专业间的平面布置;然后在综合布置图上选取典型部位做剖面图,对各专业空间布置及标高进行排布,以满足施工规范及使用功能;最后根据剖面图设计各种管路支架图,管路密集处尽量采用联合支架。

(1)主要针对给排水、电气、暖通空调系统、制冷系统、消防报警及联动系统、水喷淋、消防、自控等吊顶内或同路径管路进行深化设计。

a、平面蓝图优化和管线布局。

b、各楼层走道内的安装各专业交叉配合,管线布局。 c、机房、管井、走道、穿堂等部位相对管线密集部位深化,画好剖面图。

d、在综合布置图绘制好后,结合结构图绘制穿墙、穿楼板套管和预留洞及外墙预埋套管的图纸。

(2)深化设计的前提条件

a、明确所有深化部位的标高及不同装饰吊顶所需要预留的空

6

2024年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

间。

b、弱电的图纸需要弱电各专业配合深化进行设计。

c、二次装修的施工图纸要经过项目管理人、设计人的签字确认。

d、对于开始无法确定的或可能出现的安装工程的管道变更,在深化设计中应预留出一定的空间。 机电安装预留预埋深化设计

标识风管、桥架、水管穿墙的套管的管径标高及定位尺寸;消防水泵房及冷冻站机房内为考虑设备及重力配件的吊装,经理论计算配合总承包在楼板上预埋吊点以便设备及其管路系统顺利就位而不影响结构受力;冷却塔选型后提交重量尺寸以配合进行设备基础的预留孔与预埋件的施工,机房设备选型确定后由深化设计人进行基础与机房大样图的设计。 结合部位节点处理

根据设计和施工规范要求确定机电各专业的功能配合要求和各系统接合点。另根据项目管理人和设计人对系统功能要求,组织弱电各专业分包商进行深化设计,以达到系统使用功能要求。 吊顶平面深化设计

包括自有部分的吊顶深化设计和二次装修吊顶深化设计。 (1)自有部分的吊顶深化设计

将吊顶上的风口、喷淋头、感温、感烟、灯具、监控器等标注到根据设计人提供的吊顶设计图纸上,主要设计程序。

7

2024年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

a、提供吊顶装饰施工图纸(设计人未进行详细设计的应该进行细化)。

b、各分包商在吊顶装饰施工图纸将自行施工部分的相关设备在吊顶图纸上进行标注。

c、根据收集上来的各吊顶图纸进行综合,并根据实际情况进行协商后进行相应的位置调整(一般比较难进行调整的是风口位置)。

d、协调安装专业的管线安装高度,并与设计吊顶高度比较,如不能满足要求,需与设计人协商吊顶高度。

e、设计人对吊顶装饰施工图纸进行审核确认。 f、根据批准的深化吊顶装饰施工图纸进行调整施工。 (2)精装修吊顶深化设计

一般精装饰吊顶设计图纸上已经设计了风口、灯具、喷淋头的位置,可是未对弱电进行设计,在这时主要进行弱电和安装的深化设计。相关设计程序同上,只是在总设计人确认前增加了精装修的设计人的确认。

(3)设备放样深化设计

包括冷冻机房、消防泵房、变配电室、空调机房、走廊、管井等部位的深化设计;以美观协调、方便检修为原则统筹安排机电系统的各种管线和设备的空间排布和平面位置,确定不同部位机电管线支、吊架具体型式、尺寸及标高,经会签后指导机电工程下一步的施工。

8

2024年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

(4)样板间深化设计

在样板间施工前,设计部要编制样板间装饰深化设计图,主要内容包括:厕浴间墙地砖排版图(充分考虑大便器、小便器的位置因素);楼面石材铺装图(充分考虑地面插座的位置因素);吊顶平面布置图等等。

(5)室外工程的深化设计

根据各室外工程施工图纸,组织确定各种管路的施工标高和其与建筑物的位置关系,并确定管路的施工顺序,各相关专业相互就施工中注意的事项进行交底,总承包商将按照各施工图纸进行深化设计。

a、位置关系

一般由外向内,电讯工程、动力工程(最外侧、且在现场一般直到接入电源位置,线路相应简单)、热力工程、燃气工程(在现场一般直到接入电源位置,线路相应简单)、雨污水工程(环绕整个建筑物)、给水工程(包括生活用水和消防用水)。

b、标高关系

一般由深向浅排列为雨污水工程、电讯工程、动力工程、热力工程、燃气工程、给水工程。 各专业联合支吊架初步设计施工说明

楼板或梁管道支、吊架制作安装

所有管道的支吊架必须符合规

Md膨胀螺栓垫圈螺母槽钢吊杆d2024年4月19日 La9 立面图侧面图吊架根部大样文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

范及设计要求并按照标准图集中的要求制作与安装。管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。应按设计要求或国家标准图集中对管道固定支架的型式进行选择。

(1)在墙体(标准砖、多孔砖)或轻型隔断墙等处不宜用膨胀螺栓式管卡。安装时在墙体中打孔洞后,按设计标高计算出两端管底高度,放出坡线,按间距画出支托架位置标记,剔凿墙洞,清理孔洞,将水泥砂浆填入洞深的一半,再将预制好的型钢托架插入洞内,用水泥砂浆把孔洞填实抹平。

(2)在轻型隔墙体中可采用先把管卡焊在扁钢(或根据支架荷载大小及墙体强度选用面积不同的钢板)上,然后再用一块扁钢(或钢板)前后用螺栓紧固并埋设于轻型隔断墙体中。

(3)严禁将管道支、吊架直接焊接在钢结构承重梁上,必须根据承重梁的承重系数选择合适的支、吊架固定方案才能进行施工。

(4)成品支吊架典型组合图

10

2024年4月19日

联合支吊架综合管线定位布置深化设计和制安方案

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。一旦我公司中标,我们将制定专门的深化设计出图计划。机电深化涉及内容:综合管线布置深化设计因机电安装工程系统多,内容复杂,设计施工图均是各系统单独出图,各专业在空间布置往往存在冲突、交叉的情况,这就需要对各专业进行综合排布,以求空间布局合理,排布美观紧凑。具体做法,首先将各专业综合在同一图纸上,即综合布置图,根据综合布置图
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0a72m2ya6p2nsft0iuth97tl37kuug00rg1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享