好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

开阳模板专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》 件;对于板应按有代表性自然间抽查10%,且不少于3间;对于大空间结,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

检查方法:钢尺检查。

表8.1.1 预埋件和预留孔洞允许偏差

项目 预留纲板中心线位置 预埋管、预留孔中心线位置 插筋 中心线位置 外露长度 预埋螺栓 中心线位置 外露长度 5 十10,0 2 十10,0 10 +10,0 5 十8,0 2 十8,0 8 +8,0 3 3 允许偏差(mm) 国标、行标 企标 2 2 预留洞 中心线位置 尺寸 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值。 8.2现浇结构模板安装的允许偏差应符合表8.2.1的规定。 表8.2.1现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

项目 轴线位置 底模上表面标高 截面内部尺寸(梁) 层高

允许偏差(mm) 国标、行标 企标 5 ±5 +4,-5 6 4 ±4 5 26

检验方法 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 经纬仪或吊线,钢尺4 ±≤5m 重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》 垂直度 >5m 8 2 5 7 2 4 检查 钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 相邻两板表面高低差 表面平整度 九、成品保护

注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值。 9.1 模板支撑体系不能直接支撑在楼板上,应加垫板。

9.2 拆除时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面和棱角。 9.3 顶板模板拆除时,钢管、卡具、上下托等应轻拿轻放,防止碰撞已浇灌的混凝土。

9.4 拆除胶合板模板时不得乱扔乱抛,应逐块传递,清理干净。拆下的胶合板,如发现板面不平或边缘损坏变形应及时维修,胶合板侧边应补刷封口漆。

9.5 进行电气焊作业时,应有有效保护措施,防止烧坏胶合板。 9.6在钢筋绑扎和浇筑混凝土时,应尽量避免在模板上集中堆放材料和设备。

9.7 后浇带模板支设应自成体系,不应采取与楼板模板整体支设拆模后再支顶的方法。 十、安全保证措施

10.1拆模时操作人员必须挂好、系好安全带。

10.2 支模前必须搭好相关脚手架(见本工程脚手架方案及相关方案、相关安全操作规程等)。

10.3在拆墙模前不准将脚手架拆除,用塔吊拆时与起重工配合;拆除顶板模板前划定安全区域和安全通道,将非安全通道用钢管、安全网封闭,挂\禁止通行\安全标志,操作人员不得在此区域,必须在铺好跳板的操作架上操作。

10.4 浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变

形、松动,并组织及时恢复。经常检查支设模板吊钩、斜支撑及平台连接处螺栓是否松动,发现问题及时组织处理。

10.5 木工机械必须严格使用倒顺开关和专用开关箱,一次线不得超过3m,外壳接保护零线,且绝缘良好。电锯和电刨必须接用漏电保护器,锯片不得有

27

重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》 裂纹(使用前检查,使用中随时检查);且电锯必须具备皮带防护罩、锯片防护罩、分料器和护手装置。使用木工多用机械时严禁电锯和电刨同时使用;使用木工机械严禁戴手套;长度小于50cm 或厚度大于锯片半径的木料严禁使用电锯;两人操作时相互配合,不得硬拉硬拽;机械停用时断电加锁。

10.6用塔吊吊运模板时,必须由起重工指挥,严格遵守相关安全操作规程。模板安装就位前需有缆绳牵拉,防止模板旋转不善撞伤人;垂直吊运必须采取两个以上的吊点,且必须使用卡环吊运。不允许一次吊运二块模板

10.7 模板堆放时,使模板向下倾斜30°,不得将模板堆放在施工层上,防止模板在风荷载下倾覆。

10.8 大模板堆放场地要求硬化、平整、有围护,阴阳角模架设小围护架放置。安装就位后,要采取防止触电保护措施,将大模板加以串联,并同避雷网接通,防止漏电伤人。

10.9在电梯间进行模板施工作业时,必须层层搭设安全防护平台。因混凝土侧力既受温度影响,又受浇筑速度影响,因此当夏季施工温度较高时,可适当增大混凝土浇筑速度,秋冬季施工温度降低混凝土浇筑速度也要适当降低。当T=15℃时,混凝土浇筑速度不大于2m3/h。

十一、 环保与文明施工

夜间22:00~6:00 之间现场停止模板加工和其他模板作业。现场模板加工垃圾及时清理,并存放进指定垃圾站。做到工完场清。整个模板堆放场地与施工现场要达到整齐有序、干净无污染、低噪声、低扬尘、低能耗的整体效果。 场内周转材料必须轻拿轻放,严禁场内大声喧哗、吵闹,加强环保意识的宣传,采用有力措施控制人为的施工噪声,严格管理最大限度地减少噪音扰民。

28

开阳模板专项施工方案

重庆航港建设工程(集团)有限公司谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》件;对于板应按有代表性自然间抽查10%,且不少于3间;对于大空间结,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。检查方法:钢尺检查。表8.1.1预埋件和预留孔洞允许偏差项目预留纲板中心线位置预埋管、预留孔中心线位置插筋中心线位置
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0a68v4ka9x7yogl1itk20zdc523y3q00i0b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享