重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》 N中=2RB=2×5071=10142 N=10.142 kN 。

?48×3.0钢管回转半径i=1.58cm ,截面积A=4.89cm2,水平杆步距不大于1.5米

λ=l0/i=1500/12.19=123.1<150,查b类截面轴心受压钢构件稳定系数表得稳定系数=0.481

立杆的稳定性:

σ=N/A= 10142/(0.481×397) = 53.11 N/mm2<f= 205N/mm2 满足要求

5.3.3.7、住宅部分梁支撑系统计算(按住宅最大断面200×600计算,模板、木枋、水平杆钢管抗弯强度等同400×900粱,只计算支撑架的立柱密度) (1)每米主粱自重:0.2×0.6×1×2.5t/m3=0.3t/m (2)每平方米100厚楼板加次粱折算厚度的总自重

0.11m×2.5 t/m2=0.25t/m (3)施工荷载: 0.1t/m

(4)木模板自重:层板(1×1×0.011)+木枋(0.30×0.1×1×0.3)=0.01t/m

(5)梁总荷载重量:

0. 3+0.25+0.1+0.01=0.66t /m (6)主梁支撑架的立柱密度计算:

查《组合钢模》施工手册中φ48×3.0的钢管性能,竖向钢管的承载力:1t

/根。

立杆密度:√1/0.66 =1.23m 取间距1.2m×1.2m,如图:

16 重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》

5.4 、特殊部位模板支设

5.4.1、梁吊模支设:对于错层或反梁处均需支吊模,吊模待梁钢筋扎好后支设。支设时先按楼板厚度设置砼支礅,然后设梁内撑,最后立模板用对拉杆紧固(如下图)。

5.4.2、板吊模支设:一般阳台、厨房地面比相邻板面底5~10cm,为保证楼面砼成型质量,该部位模板支设待板筋绑扎完成后实施。先放砼支礅,然后放模板,模板的加固采取在底板模上设钉用铅丝拉紧的方式(如下图)。

17 重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》

为防止吊模踩踏变形,垫墩设置位置及间距要求: 1、离转角处10cm每边均应设置1个垫墩; 2、模板接缝处每边均应设置1个垫墩; 3、中间每间距1m应设置1个垫墩 5.4.3、边柱模板的支设:

为保证外边墙、柱砼水平施工缝处接头平滑,施工时采取利用每层外墙墙柱外模板上口顶部加固用的老螺栓,上一层墙柱模板支设时,利用此螺栓孔(老墙丝杠),上层模板下口直接落在紧固螺栓上。垫方加固时,模板下口加设一道100高对接模板,防止施工缝处砼漏浆,外墙模板必须用紧固螺栓锁紧。为保证外墙顺直度,转角模板外表面必须设置与外墙控制线一致的控制线,模板检测时必须保证两道外控线双线合一。 5.4.4 构造柱模板

采用胶合板,30×80木枋作背枋,将两侧模板用对拉螺栓锁紧固定的方法,详《构造柱模板示意图》。

18

重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》

5.4.5 基础~-6.85筒体外挖孔桩接桩施工

(1)、1#楼基础~-6.85,由于筒体部位地形的影响,筒体周边局部孔桩标高不到位,现根据地形情况,从实际施工的孔口到-6.85层车库基础梁,需搭设支撑系统和关模浇筑砼施工(根据现场实际标高确定其接桩数量)。 (2)、模板的配置按框架柱模施工,尺寸根据桩的大小制作成方柱。 (3)、因柱高度约12米左右,施工时支撑系统必须按满堂脚手架相互连接搭设,保证柱的埀直度和稳定性。 5.5、模板制作要求

5.5.1、派技术较熟练的木工专门制作模板。 5.5.2、根据施工图各构件尺寸进行放样制作。

5.5.3、配制的模板应根据模板位置、型号分别堆放,对拼装结合的大模板,应画出分界线。

5.5.4、梁板模配模原则:板模压梁侧模,梁侧模包梁底模(梁侧模高度=梁高-板厚-板底模厚度+梁底模厚度);大模靠边、原边压角;套割尺寸准确,节点处密缝拼模;边模、100高以上的吊模立面统一高出混凝土成型面50mm;100高以下的吊模、所有挑板侧模及梯步吊模上口与混凝土面平齐。

5.5.5、模板拼缝应整齐、严密,接缝宽度不大于1.5mm,相邻两块板的高

19

重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》 低差不大于2mm,用钉子与木枋定牢。

5.5.6、模板边如有倒棱者,应将无缺的一面放在与砼接触,不得使用腐朽、破损和扭曲的木料。 六、模板安装的一般要求

竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作。 6.1、模板安装要求

6.1.1 墙模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模 ②技术要点

安装墙模前,要对墙体接茬处凿毛,用空压机清除墙体内的杂物,做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆\烂根\现象,墙模安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,做到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。

6.1.2 梁模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

搭设和调平模板支架(包括安装水平拉杆和剪力撑)→按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→梁两侧模板→调整模板

②技术要点 模,下面龙骨包仆侧模。

6.1.3 楼板模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

满堂脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板模板→拼装→顶板内、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序

②技术要点

楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱0.2%),

20

按设计要求起拱(跨度大于4m日寸,起拱0.2%),并注意梁的侧模包住底

开阳模板专项施工方案

重庆航港建设工程(集团)有限公司谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》N中=2RB=2×5071=10142N=10.142kN。?48×3.0钢管回转半径i=1.58cm,截面积A=4.89cm2,水平杆步距不大于1.5米λ=l0/i=1500/12.19=123.1<150,查b类截面轴心受压钢构件稳定系数表得稳定系数=0.481<