5.3.2、梁加固注意事项:

5.3.2.1、为保证构件截面尺寸准确性,模板支设时中部必须加混凝土对撑。对撑设置密度一般为每平米截面模板面上至少一个。

5.3.2.2、高度大于600的梁必须采用对拉螺杆加固,螺杆间距不得大于450。 5.3.2.3、梁上口锁口木方离角部间距不得大于200。 5.3.2.4、梁底木枋间距不得大于200。 5.3.2.5、所有临边梁模加固必须使用对拉螺杆

5.3.3、车库顶梁板:

由于裙房屋面框架梁截面较大,最大有500×100,板厚150。所以,车库顶梁板模板及支撑单独计算。

5.3.3.1、梁板支撑系统计算(按最大断面400×900计算) (1)每米主粱自重:0.5×1×1×2.5t/m3=1.25t/m (2)每平方米150厚楼板加次粱折算厚度的总自重

0.20m×2.5 t/m2=0.5t/m (3)施工荷载: 0.1t/m

(4)木模板自重:层板(1×1×0.014)+木枋(0.30×0.1×1×0.3)=0.0165t

11

重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》 /m

(5)梁总荷载重量:

0.9+0.5+0.1+0.0165=1.565t /m 5.3.3.2、主梁支撑架的立柱密度计算:

查《组合钢模》施工手册中φ48×2.7的钢管性能,竖向钢管的承载力:1t/根。

立杆密度:√1/1.5665 =0.9m 由于现场钢管厚度只有2.7mm,取间距0.9m×0.9m,梁下部中间放置一根,如图:

5.3.3.3、主梁水平杆抗弯强度计算:

横杆净跨0.55m,集中力为1.565t=14126N, 施工荷载与模板荷载总计:0.1185×9800=1162N,则 跨中弯矩M=1.2×(14126×0.5/2)+1.4×1162=5963N.m 水平杆抗弯强度:σ=M÷W≤f

=5963/5.08=1173N/cm2=11.73N/mm2<f=205N/mm2 合格 5.3.3.4、扣件的抗滑承载力计算:

因主梁每米范围内的立杆顶部有4个扣件在分力,则:

12

重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》

14126N/4=3532N < 扣件抗滑设计值8000N 合格 5.3.3.5、梁底多层板模板验算

(1)梁底多层板下3根木方,按两跨简支梁计算,计算简图如下:

考虑梁内混凝土浇筑时,在梁宽300mm范围内不可能分块浇筑,故按照满跨荷载考虑,弯矩系数Km=0.125、剪力系数Kv=0.625、挠度系数Kw=0.521。

梁总重=1.5435t/m=15kN/m (2)底模多层板弯矩验算

梁纵向线荷载转换成横向线荷载:q=15×1.0/0.3=40kN/m = 50 N/mm 最大弯矩M= Km ql2= 0.125×50×1502=140625N.mm 15厚多层板W=28800 mm3

σ=M/W= 140625/28800 =4.9 N/mm2< 15N/mm2 满足要求 (3)剪力验算

剪力V=Kvql=0.625×40×150 = 3750N

= 3V/2bh =3×3750/(2×1000×12) =0.34 N/mm2<[]=1.8N/mm2满足要求 5.3.3.7、梁底木方验算

(1)底模下木方净距75mm,木方验算取125mm宽为一个计算单元

(2)钢管小横杆作为木方的支点,间距350mm,按三跨连续梁计算,计算简图如下:

13 重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》

(3)最不利荷载组合时的弯矩系数Km=0.117,挠度系数Kw=0.990,最大剪力系数Kv=0.5

(4)木方弯矩验算(梁底3根木方,中间部位的木方承受的荷载最大): 最大值为:q =28×0.125/0.3=11.67 kN/m Mmax=Kmql2 =0.117×11.67×5002=341348 N.mm,

σ=Mmax/W= 341348/83333 =4.1 N/mm2< 13 N/mm2 满足要求 (5)抗剪强度验算

剪力V=Kvql=0.5×12×500=1500N

= 3V/3bh =3×1500/(3×50×100) =0.3 N/mm2=[ ]=1.4 N/mm2 合格

5.3.3.6、梁底钢管小横杆验算

(1)小横杆间距为500,梁底中间一根立杆,两侧两根立杆。小横杆计算简图如下:

(2)为便于计算,对梁底小横杆进行简化,中间支座分别等效为(1)固

支和(2)简支两种情况,分别用于验算抗弯强度、立杆稳定和小横杆挠度,详见下图。

14

重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》

小横杆等效计算简图(1)

梁底小横杆等效计算简图(2)

(3)弯矩验算,计算简图参照“等效(1)” 小横杆荷载q =12×0.5/0.3=46.67 kN/m = 20N/mm

RA=qb3(4-b/l)/8l2=20×1503×(4-150/600)/(8×5002)=126N

RB=qb(8-4×b2/l2+b3/l3)/8=20×150×(8-4×1502/5002+1503/5003)/8=2995 N

钢管下部弯矩:M中= RA×(a+ RA /2q)=152×[450+152/(2×20)]=29418N.m B点弯矩:MB =qb2/2-RAl=20×1502/2-152×600 =185917 N.mm, σ= MB/W=185917/4250=43.7N/mm2<fm=205 N/mm2 满足要求

(4)挠度验算,计算简图参照“等效(2)”

挠度计算时不计算活荷载及荷载分项系数,此时梁荷载折算至小横杆上的

线荷载为

q =12×0.5/0.30=40kN/m=17/mm 最大挠度:

Wmax= qb2l2/[48El(1.5- b2/ l2)]=17×1502×5002/[48×206000×102000×(1.5-1502/5002)]=0.068 mm <[w]=1/400=500/400= 1.25 mm

满足要求。

(5)梁下钢管支撑验算,计算简图参照“等效(1)” 梁下支撑钢管采用Ф48×3.0,立杆间距500×500。

15

开阳模板专项施工方案

重庆航港建设工程(集团)有限公司谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》5.3.2、梁加固注意事项:5.3.2.1、为保证构件截面尺寸准确性,模板支设时中部必须加混凝土对撑。对撑设置密度一般为每平米截面模板面上至少一个。5.3.2.2、高度大于600的梁必须采用对拉螺杆加固,螺杆间距不得