重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》

5.1.3、挡墙模板的加固由钢管架设水平撑或斜撑与满堂架相连,斜撑为上、中、下三道,水平密度一般不超过2000㎜。为保证构件截面尺寸准确性,模板支设时中部必须加混凝土对撑。

5.1.4、在挡墙外侧止水螺杆处的模板上,钉50×50×10的小木枋,拆除模板后在此处砼墙上形成向内凹10mm的凹槽,切断对拉螺栓后用水泥砂浆抹平。

5.1.5、剪力墙支撑计算:

模板强度验算,抽侧压力最大的剪力墙代表验算:

计算剪力墙的侧压力:剪力墙高度5.4m。用2种计算公式计算,取小值。砼坍落度取200mm。

1)、Pm=5.4+(1500/15+30)×KS×Kw×V1/3 =5.4+(1500/45)×1.15×1.2×41/3 =129kN/m2

2)、Pm=25×H=25×5.4=135 kN/m2 取值129kN/m2

3)、木背杠强度验算:钢管、对拉螺栓间距300,每根木枋承受的压力为

6

重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》

72000/5.4×0.3=4000N,而此时木枋容许承载力为13000N,大于4000N, 满足要求。

4)、钢管背杠强度计算:

根据容许跨度公式:b=(10fw/Pm.a)1/2

=(10×215×5080×2/74.3×10-3×250)1/2=1084mm 实际间距为700mm<1084mm 满足要求。 对拉螺栓强度计算:(按最大间距计算):

φ14对拉螺栓的螺纹能承受的设计抗拉为41847N,每根螺栓承载的实际拉力为:74300×0.7×0.7=36470N<41847N 满足。 5.2框架柱模施工

5.2.1、柱模采用15厚九夹板、40×80松木方支设,采用Φ48钢管与对拉螺杆加固,设置密度400mm,按如柱支摸示意图所示:

所有柱模上中下采用十字扣件与满堂脚手架双面连接牢固。保证其垂直度和整体稳定性。特别是下部第一道柱抱箍必须与扫地杆连接牢固。

7 重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》 矩形框架柱模均为定型模板,由塔吊吊装就位。模板抱箍采用Φ48钢管,设置密度500,截面超过600的框架柱中间加设一道对拉杆, 抱箍由Ф14对拉螺杆进行紧固。异形柱内设砼对撑。

5.2.2、柱模验算;取较大柱断面:1100×1400 (1)胶合板和木材的性能指标: 材 料 规 格 性能指标及其他 抗弯强度设计值:fm=205 N/mm2 截面积:A=4.89cm2 钢管 Q235钢 Φ48×2.8 惯性矩:I=12.19 cm4 截面模量:W=5.08 cm3 回转半径:i=1.58 cm 弹性模量:E=2.06×105 N/mm2 自重:24N/M 截面惯性矩:Ix=4166667 mm4 模板木材 (松木) 40mm×80mm 截面最大抵抗矩:Wx=66667 mm3 顺纹抗剪:fv=1.4 N/mm2 抗弯:fm=13 N/mm2 弹性模量:E=9000 N/mm2 截面模量:W=28800mm3 弹性模量:E=8000 N/mm2 惯性矩:I=144000 mm4 多层板 15厚 静弯曲强度垂直纤维向最小值:f=15 N/ mm2 抗剪:? =1.5 N/mm2 自重0.083 KN/m2

(2)根据公式计算:新浇砼侧压力标准值F1=3.55KN/㎡ 倾倒砼产生的荷载标准值F2=3 KN/㎡ (3)侧模抗弯强度验算:

8

重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》

q=(1.2×3.55+1.4×3)×1400/1000=11.84KN/m M=0.1ql2 其中: l=500(方木间距) M=0.1ql2 =0.1×11.84×(500/1000)2 =0.286KN/m 胶合板截面抵抗矩:W=b×h2/6=600×152/6=22500mm3

σ=M/W=0.286×106/22500=12.71N/mm2 < 13 N/ mm2 满足 (3)侧模抗剪强度验算

公式:τ=3V/2bh 式中V为剪力

V=0.6×q×1=0.6×(1.2×3.55+1.4×3)×1100×500/106=2.791KN 计算得:τ=3×2.791×103/(2×1100×15)=0.254N/mm2 0.254N/mm2 < 1.4 N/ mm2 满足 (4)侧模抗挠度度验算: W=0.677qa4/100EI

式中: q---强度设计荷载(KN/m) a---方木间距 取a=500mm E---弹性模量 取E=600N/mm2 I=b×h3/12=600×153/12=11250mm4

W=0.677×2.13×500m4/(100×600×291600) =0.52mm 最大允许挠度〔W〕=L/250=500/250=2.0mm > 0.52 mm 满足 (5)方木抗弯验算

M=qB2/8 q---强度设计荷载(KN/m) B—柱截面,取600mm q=(1.2×3.55+1.4×3)×500/1000=4.23KN/m M=4.23×(600/1000)2/8=0.19 KN·m 方木抵抗矩W=b×h2/6=40×802/6=42666mm2

σ=M/W=0.19×106/42666=4.45N/mm2 < 13 N/ mm2 满足 (6)方木抗剪强度验算

公式:τ=3V/2bh 式中V为剪力

V=0.5×q×B=0.5×(1.2×3.55+1.4×3)×500×600/106=1.269KN 计算得:τ=3×1.269×103/(2×60×18)=0.397N/mm2 0.397N/mm2 < 1.4 N/ mm2 满足

9

重庆航港建设工程(集团)有限公司 谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》 (7)方木抗挠度度验算: W=5qb4/(384EI)

式中: q=3.55×400/800=1.775KN·m E---弹性模量 取E=9500N/mm2

I=b×h3/12=600×183/12=291600mm4 W=60×80m3/12=2560000mm4

[W]=5×1.775×6004/(384×9500×2560000)=0.123mm 最大允许挠度〔W〕=B/250=600/250=2.4mm 0.123mm < 2.4 mm 满足 5.3 梁板模板

5.3.1、一般住宅梁、板:

5.3.1.1、支模顺序:满堂架搭设→铺梁底→绑梁筋→立侧模→铺平台板→加固。

5.3.1.2、架子搭设:一般先按楼地面上预先放出的梁边线顺梁方向搭设梁架。梁架起好后在板中间位置补充立杆和水平纵横杆。一般框架梁支撑系统立杆间距0.9m×0.9m;一般板底立杆间距1.2m×1.2m;扫地杆离地不大于200,水平杆步距为第一步不超过1,5m,以上一般不超过1.5m,在梁底立杆上均加设一个抗滑扣件。支模架搭好后,根据每楼层给定的高程控制点进行梁底、板底找水平,并搭设找平杆,梁板模板支模大样图及斜屋面模板支设图所示:

10

开阳模板专项施工方案

重庆航港建设工程(集团)有限公司谦翔·财富中心项目部《模板工程施工方案》5.1.3、挡墙模板的加固由钢管架设水平撑或斜撑与满堂架相连,斜撑为上、中、下三道,水平密度一般不超过2000㎜。为保证构件截面尺寸准确性,模板支设时中部必须加混凝土对撑。5.1.4、在挡墙外侧止水螺杆处的模板上,钉50×