好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV-跨越架施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

运行单位

审核: 施工单位

批准:审核:编写:

doc

江门220kV礼乐变电站配套110kV线路工程

跨越10kV跨越架搭设施工方案

江门市电力工程输变电有限公司

doc1

doc

二О一О年四月

一、工程概述

因江门220kV礼乐变电站配套110kV线路工程跨越带电线路多,停电施工困难,因此我方在部分停电困难处搭设跨越架保证施工安全。 二、施工组织

本工程的建设单位是广东电网公司江门供电局,江门市电力工程输变电公司负责工程的施工。

1.总工作负责人:黄英宏 联系电话:13822330203 2.施工班组:施工一班

3.施工时间:2010年04 月07日-2010年04月22日 三、主要措施

1、对于跨越的10kV线路搭设双排跨越架。(有特殊情况在备注栏注明)。 2、对于跨越的交通公路和低压线路、通信线及便道只需要搭设单排跨越架。

桩号 跨越物名称 备注 B20-B21 110kV文昌站10kV礼西线#44 -#46杆、礼doc2

搭双排架 doc

东线#44 -#46杆(同杆双回)。 四、工序流程

1)实地勘察被跨越的电力线及地形。

2)跨越施工前,进行安全技术交底,使作业人员掌握施工要点和明白工作任务。 3)以导线挂线点中心线为跨越架搭设基准点,搭设毛竹跨越架(见附图)。边线距离跨越架满足1.5米安全距离。

4)搭设跨越架,封顶施工,封顶与导线距离1.5米。 五、施工方法简述 5.1跨越架搭设

在主杆位置挖0.5m深的坑,将坑底夯实后,树立主杆。主杆采用棕绳拉线临时固定,每1.2m高绑扎一层大横杆。大横杆与主杆交点处相互绑扎,由下至上进行操作。小横杆与大横杆呈垂直布置,小横杆两头应与双侧主杆绑扎。在接升第二层主杆前,应在第一层主杆间绑扎交叉支杆及侧向支撑杆,以保持其稳固,侧向支撑杆埋入地下不小于0.3m,对地夹角不宜大于60度。跨越架宽度在6m及一下时,设一副交叉支杆(即剪刀撑),大于6m小于12m时,设俩副支撑杆,依次类推。

主杆及大横杆等搭设至所需高度后,应在两侧主杆间绑扎内交叉支撑杆,以保持顺线路方向的稳定。内交叉支撑杆与电力线应保持足够的安全距离。

doc3

10kV-跨越架施工方案

运行单位审核:施工单位批准:审核:编写:doc江门220kV礼乐变电站配套110kV线路工程跨越10kV跨越架搭设施工方案江门市电力工程输变电有限公司doc1doc二
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0a5ij802nt0weks4q8jb3z01x0bw3600n6a
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享