{品质管理制度表格}附录F无功补偿装置安装工程施工记录及质量验评表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

号清晰,密封盖板完好,风扇风叶无卡壳。 4.6高压并联油油浸式电抗器气体继电器,安装方向标示清晰,坡度符合要求,观察窗的挡板处于打开位置;压力释放阀、套管、引线,符合相关要求。 验收结果 应验收项数 实验收项数 符合规定标准要求项数 5 业主项目部综合验收结论: 启委会验收组综合验收结论: 6 评定结论: 参加验收单位 施工单位 (公章) 项目负责人: 年月日 监理单位 (公章) 项目负责人: 年月日 设计单位 (公章) 项目负责人: 年月日 业主项目部 (公章) 项目负责人: 年月日 启委会验收组 (签字) 验收组负责人: 年月日 备注:1.检查意见栏填写要求:符合要求的检查项打“√”,不符合要求的检查项打“×”,未检查项打“/”;

2.验收结论栏填写“合格”或“不合格”;

3.单位工程质量验收是由业主项目部组织监理、设计、施工单位等单位参加的验收,验收合格后,移交给启委会验收组组织相关单位进行投产前的启动验收;

Q/CSG表2-6.1干式电抗器安装分部工程质量验收记录表

工程编号:Q/CSG表2-6.1 序号 1 2 3 分项工程名称 干式电抗器安装 硬母线安装 引下线及设备连线安装 性 质 验收结论 备注 Q/CSG表2-6.1.1 Q/CSG表2-6.1.2 Q/CSG表2-6.1.3 监理单位验收意见: 验收单位 施工单位(项目部) 监理 质量验收结论 签名 年月日 年月日

【W017】

Q/CSG表2-6.1.1干式电抗器安装分项工程质量验收记录表

工程编号:Q/CSG表2-6.1.1 产品型号 制造厂家 工序 基础安装 性 质 主要 主要 主要 主要 主要 主要 连接 螺栓材料 主要 主要 主要 单 位 ㎜ ㎜ mm 出厂编号 安装位置 质量标准 合格 ≤10 ≤5 推荐值 ≤8 ≤3 检验方法 及器具 施工单位自检结果 观察检查 观察检查 用尺检查 用扳手检查 观察检查 用尺检查 扳动检查 对照规范检查 用磁铁检查 扳动检查 扳动且导通检查 观察检查 观察检查 启委会验收组抽查结果 检验项目 相间中心距离误差 预留孔中心线误差 外观检查 用尺检查 清洁,无裂纹 牢固 固定 在绝缘子顶帽上 与顶帽相同 ≤4 紧固 无损伤、裂纹 清洁,无破损、变形 一致 齐全,紧固 按GB50149-2010规定 非磁性金属材料(额定电流≥1500A时) 固定牢固 底层可靠接地 每相均可靠接地 不构成闭合环路 通畅 支 柱 绝 缘 子 安 装 瓷铁浇装联接 找平用钢垫片检查 绝缘硬纸板或橡胶垫片(电抗器叠装时) 螺栓连接 外观 检查 混凝土支柱 绕组 垂直安装三相中心线 连接螺栓 接线端子与母线联接 位置 大小 厚度 电 抗 器 安 装 磁性材料各部件 支柱绝缘 子接地 其 它 叠装 独立安装 接地线连接 电抗器风道检查 监理单位验收意见:

启委会验收组验收意见: 合格: 项 不合格: 项 缺陷处理情况: 验收单位 班组 施工队 项目部 监理 启委会验收组(只对所抽检分项工程签名确认) 质量验收结论 签名 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日

【W028】

Q/CSG表2-6.1.2硬母线安装分项工程质量验收记录表

工程编号:Q/CSG表2-6.1.2 产品型号 安装位置 工 序 外观 检查 性 质 主要 主要 主要 主要 主要 主要 主要 单 位 mm mm mm mm mm mm 一致 清洁,无损伤 牢固,且无闭合磁路 无尖角、毛刺 1~1.5 用尺检查 1.5~2 无外应力 同母线厚度 观察检查 用尺检查 观察检查 观察检查 制造厂家 质量标准 合格 推荐值 检验方法 及器具 观察检查 对照规范用尺检查 用尺检查 观察检查 钢尺靠测 用游标卡尺检查 对照规范用样板检查 施工单位自检结果 用尺检查 观察检查 用样板检查 启委会验收组抽查结果 检验项目 表面检查 外形检查 搭接面长度 螺 接 面 加 工 接触面断面减少量 允许最小弯曲半径 弯曲始点至接头边缘最小距离 母 线 弯 制 弯曲始点至母线支持器边缘距离 90°扭弯的扭转长度 弯曲部分外观 三相同一断面上的弯曲弧度 同相多片母线弯曲弧度 相同布置的分支母线各相弯曲弧度 金具 安装 金具检查 单相交流母线金具连接 固定装置外观 母线平置时母线与支持器上母 线 安 装 部夹板间隙 母线立置时上部夹板与母线的距离 母线与支持器间应力检查 同相多层母线层间间隙 搭接面螺孔布置及规格 螺孔间中心距误差 端面外观 接触面平直度 光洁,无裂纹褶皱 平直无变形扭曲 按GB50149-2010规定 ±0.5 平直、光洁,无尖角毛刺 平整无局部凹陷 铜≤3% 铝≤5% 铜≤2% 铝≤3% 母 线 加 工 配 置 按GB50149-2010规定 ≥50 60~80 ≥50;≤0.25支点间距 2.5~5倍母线宽 无裂纹,无明显褶皱 一致 母 线 安 装

{品质管理制度表格}附录F无功补偿装置安装工程施工记录及质量验评表