好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给水排水设计规范GB-50015-2003

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2.1.86 废热 waste heat

工业生产过程中排放的带有热量的废弃物质,如废蒸汽、高温废水(液)、高温烟气等。

2.1.87 设计小时耗热量 design heat consumption of maximum hour

热水供应系统中用水设备、器具最大一小时的耗热量。

2.1.88 同程热水供应系统 reversed returm hot water system

供水与回水管路长度基本相等的热水供应系统。

2.1.89 第一循环系统 heat carrier circulation system

集中热水供应系数中,蒸汽锅炉与水加热器或热水锅炉(机组)与热水贮水器之间组成的热媒循环系统。

2.1.90 上行下给式 upfeed system

给水横干管位于配水管网的上部,通过立管向下给水的方式。 2.1.91 下行上给式 downfeed system

给水横干管位于配水管网的下部,通过立管向上给水的方式。 2.1.92 回水管 return pipe

在热水循环管系中仅通过循环流量的管段。 2.1.93 饮用净水 fine drinking water

自来水或符合生活饮用水水质标准的水经深度净化后可直接饮用的水。

2.2 符 号

2.2.1 流量、流速

--给水流量;

--卫生器具给水或排水额定流量;

--排水流量;

--热水用水定额;

--设计小时热水量;

--卫生器具热水的小时用水定额;

--循环流量;

--最大流量;

--补充水水量;

--设计雨水流量;

--设计降雨强度;

--冷却塔风吹损失水量;

--冷却塔渗漏损失水量;

--冷却塔蒸发损失水量;

--水泵出流量;

--管道内的平均水流速度;

2.2.2 水压、水头损失

--水力半径;

--水力坡度;

--压力;

--管道单位长度的水头损失;

--循环流量通过配水管网的水头损失;

--循环流量通过回水管网的水头损失;

--第一循环管的自然压力值;

--水泵扬程。

2.2.3 几何特征

--加热面积;

--汇水面积;

--高度;

--气压水罐总容积;

--气压水罐水容积;

--气压水罐的调节容积;

--贮热容积;

--膨胀水箱的有效容积;

--膨胀罐的容积;

--热水管道系统内的水容量;

--管道计算内径。

2.2.4 计算系数

--根据建筑物用途而定的系数;

--卫生器具同时给水、排水百分数及卫生器具同时使用百分数;

--浓缩倍数; - -管道粗糙系数; --传热系数;

--小时变化系数;

--卫生器具给水当量的同时出流概率;

--最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率;

--安全系数;

--气压水罐工作压力比;

--对应Uo的系数;

--气压水罐的容积系数;

--径流系数;

--折减系数;

--有效贮热容积系数;

--结垢和热媒分布不均匀影响传热效率的系数;

--热水供应系数的热损失系数;

--海澄-威廉系数。

2.2.5 热量、温度、比重和时间

--设计小时供热量;

--设计小时耗热量;

--制备热水所需的热量;

--配水管道的热损失;

--降雨历时;

--地面集流时间;

--管渠内雨水流行时间;

--持续时间;

--热水温度;

--冷水温度;

--被加热水初温;

--被加热水终温;

--计算温度差;

--热媒初温;

--热媒终温;

--温度差;

--冷水密度;

--热水密度;

--热水回水密度;

--加热前加热、贮热设备内的水的密度;

--水的比热。

2.2.6 其它

--管段的卫生器具给水当量总数;

--管段的卫生器具排水当量总数;

--同类型卫生器具数;

--用水计算单位数;

--水泵启动次数。

3.1 用水定额和水压

3.1.1 居住小区给水设计用水量,应根据下列用水量确定:

1 居住生活用水量; 2 公共建筑用水量; 3 绿化用水量;

4 水景、娱乐设施用水量; 5 道路、广场用水量; 6 公用设施用水量;

7 未预见用水量及管网漏失水量; 8 消防用水量。

注:消防用水量仅用于校核管网计算,不属正常用水量。 3.1.2 居住小区的居民生活用水量,就按小区人口和表3.1.9的住宅最高日生活用水定额经计算确定。

3.1.3 居住小区内的公共建筑用水量,应按其使用性质、规模,采用表3.1.10中的用水定额经计算确定。

3.1.4 居住小区绿化浇洒用水定额可按浇洒面积1.0~3.0L/m2·d计算。干旱地区可酌情增加;公用游泳池、水上游乐池和水景用水量按3.9.17、3.9.18、3.11.2条的规定确定。

3.1.5 居住小区道路、广场的浇洒用水定额可按浇洒面积2.0~3.0L/ m2·d计算。

3.1.6 居住小区消防用水量和水压及火灾延续时间,应按现行的《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》确定。

3.1.7 居住小区管网漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的10%~15%计。

3.1.8 居住小区内的公用设施用水量,应由该设施的管理部门提供用水量,当无重大公用设施时,不另计用水量。

3.1.9 住宅的最高日生活用水定额及小时变化系数,根据住宅类别、建筑标准、卫生器具完善程度和区域等因素,可按表3.1.9确定。

表 3.1.9 住宅最高日生活用水定额及小时变化系数

住 宅 用水定额 小时变化 卫生器具设置标准 类 别 (L/人.d) 系数Kh 有大便器、洗涤盆 85~150 3.0~2.5 普 I 通 II 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣盆、热水器和沐浴设备器 130~300 2.8~2.3 住 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、集中热水供应(或家III 180~320 2.5~2.0 宅 用热水机组)和沐浴设备 别墅 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、洒水栓,家用热水机200~350 组和沐浴设备 2.3~1.8 注:1 当地主管部门对住宅生活用水定额有具体规定时,应按当地规定执行。

2 别墅用水定额中含庭院碌化用水和汽车抹车用水

3.1.10 集体宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数,根据卫生器具完善程度和区域条件,可按表3.1.10确定。

表 3.1.10集体宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数

最高日生活用水使用时数小时变化系序号 建筑物名称 单位 定额(L) (h) 数Kh 单身职工宿舍、学生宿舍、招待所、培 训中心、普通旅馆 设公用盥洗室 每人每日 50~100 1 设公用盥洗室、淋浴室 每人每日 80~130 24 3.0~2.5 设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 每人每日 100~150 设单身卫生间、公用洗衣室 每人每日 120~200 宾馆客房 2 旅客 每床位每日每250~400 24 2.5~2.0 员工 人每日 80~100 医院住院部 设公用盥洗室 每床位每日 100~200 24 2.5~2.0 设公用盥洗室、淋浴室 每床位每日 150~250 24 2.5~2.0 3 设单独卫生间 每床位每日 250~400 24 2.5~2.0 医务人员 每人每班 150~200 8 2.0~1.5 门诊部、诊疗所 每病人每次 10~15 8~12 1.5~1.2 疗养院、休养所住房部 每床位每日 200~300 24 2.0~1.5 养老院、托老院 4 全托 每人每日 100~150 24 2.5~2.0 日托 每人每日 50~80 10 2.0 幼儿园、托儿所 5 有住宿 每儿童每次 50~100 24 3.0~2.5 无住宿 每儿童每次 30~50 10 2.0 公共浴室 淋浴 每顾客每次 100 12 6 浴盆、淋浴 每顾客每次 120~150 12 2.0~1.5 桑拿浴(淋浴、按摩池) 每顾客每次 150~200 12 7 理发室、美容院 每顾客每次 40~100 12 2.0~1.5 8 洗衣房 每kg干衣 40~80 8 1.5~1.2 餐饮业 中餐酒楼 每顾客每次 40~60 10~12 1.5~1.2 9 快餐店、职工及学生食堂 每顾客每次 20~25 12~16 1.5~1.2 酒吧、咖啡馆、茶座、卡拉OK房 每顾客每次 5~15 8~18 1.5~1.2 商场 每m2营业厅面10 5~8 12 1.5~1.2 员工及顾客 积每日 11 办公楼 每人每班 30~50 8~10 1.5~1.2 教学、实验楼 12 中小学校 每学生每日 20~40 8~9 1.5~1.2 高等院校 每学生每日 40~50 8~9 1.5~1.2 13 电影院、剧院 每观众每场 3~5 8~12 1.5~1.2 14 健身中心 每人每次 30~50 8~12 1.5~1.2 体育场(馆) 15 运动员淋浴 每人每次 30~40 — 3.0~2.0 观众 每人每场 3 4 1.2 16 会议厅 每座位每次 6~8 4 1.5~1.2 17 客运站旅客、展览中心观众 每人次 3~6 8~16 1.5~1.2 18 菜市场地面冲洗及保鲜用水 每m2每日 10~20 8~10 2.5~2.0 19 停车库地面冲洗水 每m2每次 2~3 6~8 1.0 注: 1 除养老院、托儿所、幼儿园的用水定额中含食堂用水,其它均不含食堂用水。

2 除注明外,均不含员工生活用水,员工用水定额为每人每班40~60L。 3 医务建筑用水中已含医疗用水。