度要求的自动温度控制装置。 5.6.10 水加热设备的上部、热媒进出口管上,贮热水罐和冷热水混合器上应装温度计、压力表;热水循环的进水管上应装温度计及控制循环泵开停的温度传感器;热水箱应装温度计、水位计;压力容器设备应装安全阀,安全阀的接管直径应经计算确定,并应符合锅炉及压力容器的有关规定,安全阀的泄水管应引至安全处且在泄水管上不得装设阀门。

5.6.11 当需计量热水总用水量时,可在水加热设备的冷水供水管上装冷水表,对成组和个别用水点可在专供支管上装设热水水表。有集中供应热水的住宅应装设分户热水水表。水表的选型、计算及设置应符合本规范3.4.17条、3.4.18条、3.4.19条的规定。

5.6.12 热水横管的敷设坡度不宜小于0.003。

5.6.13 塑料热水管宜暗设,明设时立管宜布置在不受撞击处,如不能避免时,应在管外加保护措施。

5.6.14 热水锅炉、热水机组、水加热设备、贮水器、分(集)水器、热水输(配)水、循环回水干(立)管应做保温,保温层的厚度经计算确定。 5.6.15 水管穿越建筑物、楼板和基础处应加套管,穿越屋面及地下室外墙时应加防水套管。

5.6.16 热水管道的敷设还应按本规范3.5节中有关条款执行。 5.6.17 用蒸汽作热媒间接加热的水加热器、开水器的凝结水回水管上应每台设备设疏水器,当水加热器的换热能确保凝结水回水温度小于等于80℃时,可不装疏水器。蒸汽立管最低处、蒸汽管下凹处的下部宜设疏水管。

5.6.18 疏水器口径应经计算确定,其前应装过滤器,其旁不宜附设通阀。

5.7 饮 水 供 应

5.7.1 饮水定额及小时变化系数,根据建筑物的性质和地区的条件,应按表5.7.1确定。

表 5.7.1 饮水定额及小时变化系数

建筑物名称 热车间 一般车间 工厂生活间 办公楼 集体宿舍 教学楼 医院 影剧院 招待所、旅馆 体育馆(场) 单位 每人每班 每人每班 每人每班 每人每班 每人每日 每学生每日 每病床每日 每观众每场 每客人每日 每观众每场 饮水定额(L) 3~5 2~4 1~2 1~2 1~2 1~2 2~3 0.2 1~2 0.2 Kh 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 1.5 1.0 1.5 1.0 注:小时变化系数是指饮水供应时间内的变化系数

5.7.2 居住小区、住宅、别墅等建筑设有饮用净水供应系统时,饮水定额宜为4~7L/人·d,小时变化系数宜为6。 5.7.3 饮用净水系统应满足下列要求:

1 饮用净水宜以市政给水为原水,经过深度处理方法制备而成,其水质应符合现行的《饮用净水水质标准》的要求。

2 饮用净水水嘴额定流量宜为0.04L/s,最低工作压力为0.03MPa。 3 饮用净水宜采用调速泵组直接供水的方式。

4 高层建筑饮用净水系统应竖向分区,各分区的最低处配水点的静水压不宜大于0.35MPa,且不得大于0.45MPa。

5 饮用净水应设循环管道,循环管网内水的停留时间不宜超过6h。从立管接至配水水嘴的支管管段长度应尽可能短。

6 饮用净水系统配水管的设计秒流量应按下式计算:

(5.7.3)

式中 --计算管段的设计秒流量(L/s) ; --饮水水嘴额定流量,取0.04(L/s); --计算管段上同时使用饮水水嘴的个数。按附录D确定。

7 管道流速应按本规范5.5.8条执行。

8 饮用净水的水头损失,应按本规范3.6.10条、3.6.11条计算。 5.7.4 开水供应应满足下列要求:

1 开水计算温度应按100℃计算,冷水计算温度应符合5.1.4条的规定。 2 开水器的通气管应引至室外。 3 配水水嘴宜为旋塞。

4 开水器应装设温度计和水位计,开水锅炉应装设温度计,必要时还应装设沸水箱或安全阀。

5.7.5 中小学校、体育场(馆)等公共建筑设饮水器时,应符合下列要求:

1 以温水或自来水为原水的饮水,应进行过滤和消毒处理。 2 应设循环管道,循环管道回水应经消毒处理。

3 饮水器的喷嘴应倾斜安装并设有防护装置,喷嘴孔的高度应保证排水管堵塞时不被淹没。

4 应使同组喷嘴压力一致。

5 饮水器应采用不锈钢、铜镀铬或瓷质、搪瓷制品,其表面应光洁易于清洗。

5.7.6 饮水管道应选用耐腐蚀、内表面光滑、符合食品级卫生要求的薄壁不锈钢管、薄壁铜管、优质塑料管。开水管道应选用许用工作温度大于100℃的金属管材。

5.7.7 阀门、水表、管道连接件、密封材料、配水水嘴等选用材质均应符合食品级卫生要求,并与管材匹配。

5.7.8 水供应点的设置,应符合下列要求:

1 不得设在易污染的地点,对于经常产生有害气体或粉尘的车间,应设在不受污染的生活间或小室内。

2 位置应便于取用、检修和清扫,并应设良好的通风和照明设施。 3 楼房内饮水供应点的位置,可根据实际情况加以选定。

5.7.9 开水间、饮水处理间应设给水管、排污排水用地漏。给水管管径可按设计小时饮水量计算。开水器、开水炉排污、排水管道应采用金属排水管或耐热塑料排水管。