屋面、地面种类 屋面 0.9 混凝土和沥青路面 0.9 块石路面 0.6 级配碎石路面 0.45 干砖及碎石路面 0.40 非铺砌地面 0.30 公园绿地 0.15 注:各种汇水面积的综合径流系数应加权平均计算。

4.9.7 雨水汇水面积应按地面、屋面水平投影面积计算。高出屋面的侧墙,应附加其最大受雨面正投影的一半作为有效汇水面积计算。窗井、贴近高层建筑外墙的地下汽车库出入口坡道和高层建筑裙房屋面的雨水汇水面积,应附加其高出部分侧墙面积的二分之一。

4.9.8 建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。

4.9.9 一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量。重要公共建筑、高层建筑的屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量。

4.9.10 建筑屋面雨水管道设计流态宜符合下列状态:

1 檐沟外排水宜按重力流设计。 2 长天沟外排水宜按压力流设计。

3 高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设计。

4 工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水排水宜按压力流设计。 4.9.11 高层建筑裙房屋面的雨水应单独排放。

4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。

4.9.13 屋面雨水管道如按压力流设计时,同一系统的雨水斗宜在同一水平面上。

4.9.14 屋面排水系统应设置雨水斗、不同设计排水流态、排水特征的屋面雨水排水系统应选用相应的雨水斗。

4.9.15 雨水斗的设置应根据屋面汇水情况并结合建筑结构承接、管系敷设等因素确定。

4.9.16 雨水斗的设计排水负荷应根据各种雨水斗的特性、并结合屋面排水条件等情况设计确定。

4.9.17 天沟布置应以伸缩缝、沉降缝、变形缝为分界。 4.9.18 天沟坡度不宜小于0.003。

4.9.19 居住小区内雨水口的布置应根据地形、建筑物位置、沿道路布置,下列部位宜布置雨水口:

1 道路交汇处和路面最低点。

2 建筑物单元出入口与道路交界处。 3 建筑雨水落水管附近。

4 小区空地、绿地的低洼点。

5 地下坡道入口处(结合带格栅的排水沟一并处理)。 4.9.20 重力流屋面雨水排水管系的悬吊管应按非满流设计,其充满度不宜大于0.8,管内流速不宜小于0.75m/s。

4.9.21 重力流屋面雨水排水管系的埋地管可按满流排水设计,管内流速不宜小于0.75m/s。

4.9.22 重力流屋面雨水排水立管的最大设计泄流量,应按表4.9.22确定。

表4.9.22 重力流屋面雨水排水立管的泄流量

铸铁管 公称直径 (mm) 75 100 125 150 200 250 300 最大泄流量 (L/s) 5.46 11.77 21.34 34.69 74.72 135.47 220.29 塑料管 公称直径×壁厚 (mm) 75×2.3 90×3.2 110×3.2 125×3.2 125×3.7 160×4.0 160×4.7 200×4.9 200×5.9 250×6.2 250×7.3 315×7.7 315×9.2 最大泄流量 (L/s) 5.71 9.22 15.98 22.92 22.41 44.43 43.34 80.78 78.53 146.21 142.63 271.34 264.15 钢管 公称直径×壁厚 (mm) 108×4 133×4 159×4.5 168×6 219×6 245×6 273×7 325×7 最大泄流量 (L/s) 11.77 21.34 34.69 38.52 81.90 112.28 148.87 242.49 4.9.23 居住小区雨水管道宜按满管重力流设计,管内流速不宜小于0.75m/s。 4.9.24 压力流屋面雨水排水管道应符合下列规定:

1 悬吊管与雨水斗出口的高差应大于1.0m。

2 悬吊管设计流速不宜小于1m/s。立管设计流速不宜大于10 m/s。

3 雨水排水管道总水头损失与流出水头之和不得大于雨水管进口、出口的集合高差。

4 悬吊管水头损失不得大于80kPa。

5 压力流排水管系各节点的上游不同支路的计算水头损失之差,在管径小于等于DN75时,不应大于10kPa;在管径大于等于DN100时,不应大于5kPa。

6 压力流排水管系出口应放大管径,其出口水流速度不宜大于1.8m/s,如其出口水流大于1.8m/s时,应采取消能措施。

4.9.25 各种雨水管道的最小管径和横管的最小设计坡度宜按表4.9.25确定。

表4.9.25 雨水管道的最小管径和横管的最小设计坡度 管列 建筑外墙雨水落水管 雨水排水立管 重力流排水悬吊管、埋地管 压力流屋面排水悬吊管 小区建筑物周围雨水接户管 小区道路下干管、支管 13#沟头的雨水口的连接管 最小管径(mm) 75(75) 100(110) 75(75) 50(50) 200(225) 300(315) 200(225) 横管最小设计坡度 铸铁管、钢管 — — 0.01 0.00 0.005 0.003 0.01 塑料管 — — 0.005 0.00 0.003 0.0015 0.01 注:表中铸铁管管径为公称直径,括号内数据为塑料管外径。 4.9.26 雨水排水管材选用应符合下列规定:

1 重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。

2 压力流排水系统多层建筑宜采用内壁较光滑的带内衬的承压排水铸铁管、承压塑料管和钢塑料复合管等,其管材工作压力应大于建筑物净高度产生的净水压。用于压力流排水的塑料管,其管材抗环变形外压力应大于0.15MPa。

3 小区雨水排水系统可选用埋地塑料管、混凝土管或钢筋混凝土管、铸铁管等。

4.9.27 建筑屋面各汇水范围内,雨水排水立管不宜少于2根。

4.9.28 重力流屋面雨水排水管系,悬吊管管径不得小于雨水斗连接管的管径,立管管径不得小于悬吊管的管径。 4.9.29 压力流屋面雨水排水管系,立管管径应经计算确定,可小于上游横管管径。

4.9.30 屋面雨水排水管的转向处宜做顺水连接。 4.9.31 屋面排水管系应根据管道直线长度、工作环境、选用管材等情况设置必要的伸缩装置。

4.9.32 重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查口,其间距不宜大于20m,且应布置在便于维修操作处。

4.9.33 有埋地排出管的屋面雨水排出关系,立管低部应设清扫口。 4.9.34 雨水检查井的最大间距可按表4.9.34确定。

表4.9.34 雨水检查井的最大间距

管径(mm) 150(160) 200~300(200~315) 400(400) ≥500(500) 最大间距(m) 20 30 40 50 注:括号内数据为塑料管外径。

4.9.35 寒冷地区,雨水立管应布置在室内。

4.9.36 雨水管应牢固地固定在建筑物的承重结构上。

5.1 热水用水定额、水温和水质

5.1.1 热水用水定额根据卫生器具完善程度和地区条件,应按表5.1.1-1确定。 卫生器具的一次和小时热水用水量和水温应按表5.1.1-2确定。

表5.1.1 热水用水定额

序号 建筑物名称 单位 每人 每日 每人每日 每人每日 每人每日 每人每日 每人每日 每床位每日 每人每日 每床位每日 每床位每日 每床位每日每人每班 每病人每次 每床位每日 每床位每日 每儿童每日 每儿童每日 每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 每千克干衣 每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 每人每班 每人每次 每人每次 每座位每次 最高日用水定额使用时间(h) (L) 40~80 60~100 70~110 25~40 60~60 50~80 60~100 120~160 40~50 60~100 70~130 110~200 70~130 7~13 100~160 50~70 20~40 10~15 40~60 60~80 70~100 10~15 15~30 15~20 7~10 3~8 5~10 15~25 25~35 2~3 24 24 住宅 1 有自备热水供应和沐浴设备 有集中热水供应和沐浴设备 2 别墅 单身职工宿舍、学生宿舍、招待所、培训中心、普通旅馆 设公用盥洗室 3 设公用盥洗室、淋浴室 设公用盥洗室、沐浴室、洗衣室 设单独卫生间、公用洗衣室 宾馆客房 4 旅客 员工 医院住院部 设公用盥洗室 设公用盥洗室、沐浴室 5 设单独卫生间 医务人员 门诊部、诊疗所 疗养院、休养所住房部 6 养老院 幼儿园、托儿所 7 有住宿 无住宿 公共浴室 淋浴 8 沐浴、浴盆 桑拿浴(沐浴、按摩池) 9 理发室、美容院 10 洗衣房 餐饮厅 营业餐厅 11 快餐店、职工及学生食堂 酒吧,咖啡厅、茶座、卡拉OK房 12 办公楼 13 健身中心 14 体育场(馆) 运动员淋浴 24或定时供应 24 24 8 24 24 24 10 12 12 8 10~12 11 18 8 12 4 4 15 会议厅 注:1 热水温度按60℃计。

2 表内所列用水定额均已包括在本规范表3.1.9、3.1.10中。

3 本表以60℃热水水温为计算温度,卫生器具的使用水温见表

5.1.1-2。

表5.1.1-2 卫生器具的一次和小时热水用水定额及水温

序号 卫生器具名称 一次用水量(L) 小时用水量(L) 使用水温(℃) 150 125 70~100 3 - 70~100 - 3~5 - 3 - 40 100 30 30 15 15 - - - 125~150 125 100~150 - 5 - - - - 60 5 30 300 250 140~200 30 180 210~300 450 50~80 250 60 120 400 400 120 180 90 25 180 15~25 300 250~300 250 200~300 450~540 50~80 50~100 35 60 15~25 200~400 80 300 40 40 37~40 30 50 37~40 37~40 30 50 30 30 37~40 35 35 35 35 30 50 35 50 40 40 37~40 37~40 35 35 35 50 30 37~40 35 35 住宅、旅馆、别墅、宾馆 带有淋浴器的浴盆 无沐浴器的浴盆 1 淋浴器 洗脸盆、盥洗槽水嘴 洗涤盆(池) 集体宿舍、招待所、培训中心淋浴器 有淋浴小间 2 无淋浴小间 盥洗槽水嘴 餐饮业 洗涤盆(池) 3 洗脸盆:工作人员用 顾客用 淋浴器 幼儿园、托儿所 浴 盆:幼儿园 托儿所 4 淋浴器:幼儿园 托儿所 盥洗槽水嘴 洗涤盆(池) 医院、疗养院、休养所 洗手盆 5 洗涤盆(池) 浴盆 公共浴室 浴盆 6 淋浴器:有淋浴小间 无淋浴小间 洗脸盆 7 办公楼 洗手盆 8 理发室 美容院 洗脸盆 实验室 9 洗脸盆 洗手盆 剧场 10 淋浴器 演员用洗脸盆 11 体育场馆 沐浴器

给水排水设计规范GB-50015-2003

屋面、地面种类屋面0.9混凝土和沥青路面0.9块石路面0.6级配碎石路面0.45干砖及碎石路面0.40非铺砌地面0.30公园绿地0.15注:各种汇水面积的综合径流系数应加权平均计算。4.9.7雨水汇水面积应按地面、屋面水平投影面积计算。高出屋面的侧墙,应附加其最大受雨面正投影的一半作为有效汇水面积计算。窗井、贴近高层建筑外墙的地下汽车库出入