江苏开通建设工程有限公司
表 18-3电工日巡查维修记录
工 程 名 称 巡视电工姓名 检查标准依据 巡视项目 检查内容 现场实行三级配电两级保护,并采用符合要求的标准配电箱、开关箱。分配电箱与 开 配电箱、开关箱应安装牢固,固定式箱体中心点距地高度 1.4~1.6m、移动式箱体 中心点距地高度 0.8~1.6m。 配电箱、开关箱周边应留有足够的安全操作距离,并设有明显警示标志和灭火器材。 现场设有配电室时,其设置应符合规范要求。 设置 开关箱的设置是否满足“四个一”要求,配电箱、开关箱外形结构是否满足防雨、 防尘要求。 配电箱门、锁齐全,并有标识及分路图。箱门与箱体应进行电气连接。 大永线改造工程(一期) 施工单位 巡视日期 江苏开通建设工程有限公司 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005 检查结果 关箱间距不得超过 30m,开关箱与用电设备间距不超过 3m。 配电箱、开关箱的 配电箱、开关箱内的电器、连接线、N 线和 PE 线端子板等配置及安装应符合规范 要求。 总配电箱和开关箱必须安装漏电保护器,漏电保护器参数应匹配,漏电保护器按扭 实验动作应灵敏有效。 配电箱及箱内电 器元件 配电箱、开关箱进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,并按规定与箱内专用接线点进 行压接。淡蓝色芯线必须用作 N 线;绿/黄双色芯线必须用作 PE 线,严禁混用。进、 出线应与箱体固定。 特殊场所应使用安全特低电压照明器。 使用行灯应符合电源电压不大于 36V;灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿; 灯照明供电 头与灯体结合牢固,灯头无开关;灯泡外部有金属保护网;金属网、反光罩、悬 吊挂 钩固定在灯具的绝缘部位上。
大永线改造工程(一期)施工项目
江苏开通建设工程有限公司
照明灯具的金属外壳必须与 PE 线相连接,照明开关箱内必须装设隔离开关、短路 与过载保护电器和漏电保护器;室外 220V 灯具距地面不得低于 3m,室内 220V 灯 具距地照明装置 面不得低于 2.5m;高热灯具与易燃物距离不得小于 500mm 配线必须采绝缘导线或电缆,五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。 淡蓝色芯线必须用作 N 线;绿/黄双色芯线必须用作 PE 线,严禁混用。电缆线路应 采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆 路径应设方位标志。 线路敷设 架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设,必须与脚手架、树木或其他设施等 导体采取隔离绝缘措施,且不得使用绝缘老化的导线或电缆,电缆线架设高度应满 足规范要求。 生活区用电 巡查情况 严禁使用大功率电器、私拉乱接,插座性能(厨房、淋浴等潮湿环境)是否满足要 求 维修情况 审核结论 大永线改造工程(一期)施工项目