给排水知识:
时间:2021.02.05 创作:欧阳科 3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于3.3.8的规定。 表3.3.8 钢管管道支架的最大间距
公称直径(mm) 保温管 支架的最大间距(m) 不保温管 15 2 2.5 20 25 32 40 3 4.5 50 3 5 70 4 6 80 4 6 100 4.5 6.5 125 6 7 150 7 8 200 7 9.5 250 8 11 300 8.5 12 2.5 2.5 2.5 3 3.5 4 3.3.9 采暖、给水机热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.9的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
表3.3.9 塑料管及复合管管道支架的最大间距
管径(mm) 立管 支架的最大间距(m) 水平管 冷水管 热水管 12 0.5 0.4 0.2 14 16 18 0.8 0.5 0.3 20 0.9 0.6 0.3 25 1.0 0.7 0.35 32 40 50 63 75 2.0 1.2 0.8 90 2.2 110 2.4 0.6 0.7 0.4 0.5 0.2 0.25 1.1 1.3 0.8 0.9 0.4 0.5 1.6 1.8 1.0 1.1 0.6 0.7 1.35 1.55 3.3.1.0 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表 3.3.1.0的规定 表3.3.1.0 铜管管道支架的最大间距
公称直径(mm) 支架的最大间距(m) 垂直管 水平管 15 1.8 1.2 20 2.4 1.8 25 2.4 1.8 32 3.0 2.4 40 3.0 2.4 50 3.0 2.4 65 3.5 3.0 80 3,5 3.0 100 3.5 3,0 125 4.0 3.0 150 4.0 3.5 200 4.0 3.5 欧阳科创编 2021.02.05
3.3.11 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定。
1. 楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。 2.楼层高度大于5m,每层不得少于2个。
3.管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称
暗黄,同一房间管卡应安装在同一高度上。
表3.3.15 管道采用粘结借口,管端插入承口的深度不得小于表中的规定。
表3.3.15 管端插入承口的深度
公称直径(mm) 插入深度(mm) 20 16 25 19 32 22 40 26 50 31 75 44 100 61 125 69 150 80 5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
管径(mm) 立管 横管 时间:2021.02.05 创作:欧阳科 50 1.2 0.5 75 1.5 0.75 110 2.0 1.10 125 2.0 1.30 160 2.0 1.6 欧阳科创编 2021.02.05