结构初步设计说明
1. 工程概况
本工程位于天津市xx区10号地西部,该地段南临xx大街。主要功能地上为综合办公用房,地下为停车库和餐饮用房。
建筑的长为63.60m,宽为42.00m,总高度为69.900m。地上17层,地下2层。1~4层层高为4.80m,5~17层为3.90m,18层为3.50m;地下一层层高为4.80m,地下二层为4.80m。主要结构跨度为8.40m、6.60m和13.20m。结构体系为框架-剪力墙结构,基础形式为钻孔灌注桩基础。 2. 设计依据
2.1. 主体结构设计使用年限为50年。 2.2. 自然条件: 2.2.1. 基本风压为0.50KN/m2(n=50); 2.2.2. 基本雪压为0.40KN/m2(n=50); 2.2.3.
抗震设防烈度为7度(0.15g)。
2.3. 岩土工程勘察报告:根据天津市地质工程勘察院2011-11-28提出的《建设发展大厦岩土工程勘察报告(详勘)》(工号KC2011E373)进行结构初步设计。
2.4. 建设单位提供的人防设计批复文件等书面要求。 2.5. 政府有关主管部门对方案设计的批复文件。
2.6. 本工程设计所执行的主要标准、规范、规程和规定如下: 1) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)
2) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2001 3) 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 6) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 7) 《岩土工程技术规范》DB29-20-2000
8) 《天津市预防混凝土碱-集料反应技术规程》(DB/T29-176-2010) 9) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 10) 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 11) 《人民防空地下室设计规范》GB50038 12) 《地下工程防水技术规范》 GB50108 13) 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 3. 建筑分类等级
3.1. 建筑分类等级见表3.1。
表3.1 建筑分类等级
序 名称 等级 1 建筑结构安全等级 一级 2 地基基础设计等级 甲级 3 建筑抗震设防类别 标准设防类(丙类) 框架:一级 4 抗震等级 地上及地下一层 剪力墙:一级 框架:三级 地下二层及以下 剪力墙:三级 5 地下室防水等级 二级 人防地下室的设计类别 甲类 6 防常规武器抗力级别 常6级 防核武器抗力级别 核6级 建筑防火分类等级 一类 7 耐火等级 一级 4. 主要荷载(作用)取值 4.1. 楼(屋)面活荷载见表4.1。
表4.1 活荷载标准值
序荷载类别 标准值序荷载类别 标准值号 (KN/m2) 号 (KN/m2) 1 上人屋面 2.00 7 卫生间 2.50 不上人屋面 0.50 8 设备间、电梯机7.00 2 房 办公室 2.00 9 变配电间、水箱10.00 3 间 会议室、休息2.00 10 汽车库 4.00 4 室 5 商场 3.50 11 ±0.000楼板 8.00
6 楼梯、走道 2.50 12 注:其他未列项目见现行标准、规范及规程。 4.2. 风荷载 4.2.1. 地面粗糙度为C类;
4.2.2. 风压高度变化系数为0.74~1.45; 4.2.3.
风荷载体型系数为1.40。
4.3. 雪荷载 4.3.1. 屋面积雪分布系数为1.0;
4.3.2. 屋面小塔楼周边2h(h为小塔楼高度)范围屋面积雪分布系数为
2.0; 4.4. 地震作用 4.4.1. 设计基本地震加速度值为0.15g; 4.4.2. 设计地震分组为第二组; 4.4.3. 建筑场地类别为Ⅳ类; 4.4.4. 场地特征周期为0.75s; 4.4.5. 结构阻尼比为0.05;
4.4.6. 多遇地震水平地震影响系数最大值为0.12; 4.4.7.
罕遇地震水平地震影响系数最大值为0.72。 4.5. 温度作用及地下室水浮力的有关设计参数 4.5.1. 温度作用不作定量计算;
4.5.2.
抗浮设计水位需建设单位进一步明确。
4.6. 人防地下室结构等效静荷载标准值见《人民防空地下室设计规范》GB 50038有关规定。
4.7. 建筑隔墙墙体自重见表4.7。
表4.7 建筑隔墙墙体自重表
序号 墙体材料 自重(KN/m2) 序号 墙体材料 自重(KN/m2) 140厚陶粒混 240厚陶粒混 1 1.80 3 2.66 凝土空心砌块 凝土空心砌块 140厚陶粒混 120厚蒸压灰砂砖 2 2.20 4 3.08 凝土空心砌块 注:建筑隔墙恒荷载标准值包括墙体双面抹灰各20mm厚。
5. 上部及地下室结构设计
5.1. 结构缝的设置:本工程纯地下室部分和高层部分之间建筑荷载差别较大,存在一定的沉降差异,但基础持力土层的压缩模量、回弹再压缩模量较高,经初步计算分析,两部分的沉降差较小,本工程不设沉降缝。
本工程地下室部分较长,为满足建筑设计要求并方便施工,设置一道后浇带。
5.2. 结构选型及结构布置 5.2.1.
竖向承重及抗侧力结构体系:根据建筑的总高度、抗震设防烈度、
建筑的用途等情况,本工程采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系。 5.2.2.
楼盖结构体系:根据建筑物的使用要求和施工条件,以及建筑物
的总高度、层高和结构跨度等情况,本工程采用现浇楼盖。地下部分(包
括-0.050楼板)为主框架梁板楼盖体系(不设次梁),地上部分采用主次梁板楼盖体系。
5.3. 关键技术问题的解决办法:由于中庭楼板开洞面积较大,必须采取加强中庭周围楼板的刚度及配筋,同时加大部分边梁的截面尺寸等措施,提高建筑物的结构整体刚度。
5.4. 抗浮措施:由于岩土工程勘察报告未明确提出抗浮设防水位,初步设计暂按近3~5年最高水位31.400m。
5.5. 其他:基坑开挖前应对相邻道路和地下管线的情况进行详细调查,必要时采取防护措施。 6. 地基基础设计 6.1. 工程地质情况 6.1.1. 场地、地形:本工程场区地形基本平坦, 6.1.2. 地层土质概述: 6.1.3. 地基无液化土层。 6.1.4. 标准冻深为0.6m。 6.1.5.
地下水情况:
6.2. 基础选型说明: 6.3. 基础埋深和持力层情况: 6.4. 关键技术问题的解决办法:
6.5. 本工程不存在相邻既有建筑物影响问题。
6.6. 其他:为了控制内外温差产生较大的温度应力,施工中应进行大体积