2016年已经结束,现在我们对过去的工作进行一下总 结,2016年1月至8月负责管理X 330,9月以后XXXX X项目辅助管理。回顾过去使我们清晰的了解一下这一年我 们都做了哪些工作,设备出现过那些问题,依然还有那些问 题存在,同时对下一年工作具有重要的指导意义。

1.

继电保护及自动化装置运行情况

X

截止2016年8月底,变电站保护动作 1次,xx 1次, 动作原因为箱变绝缘故障。其余保护无动作情况。上半年检 查自动化装置定值 2次,并按照要求打印存档。完成保护自 动化装置二次标示牌的全部更换,完成站内长期投入压板、 运行指示灯的红色标记粘贴。完成XX、XX光伏线定值校 验整定。完成XX项目110kV升压站继电保护定值整定,完 成10kVIII段故障录波不动作原因分析、完成XX项目第十 七组、第二十组风机馈线跳闸原因分析,

2.

设备及生活坏境的消缺情况

15项,已处理13项,剩

并以书面上报公司。

上半年共发现设备坏境缺陷

余两项为升压站维修,包括防水、建筑物维修,现已完成维 修。1#SVC光纤断,2#、3#SVC晶闸管检测板击穿问题联系 厂家,在7月完成了 1#、2#SVC维修,3#SVC因损坏严重, 由XX联系维修事项。1#、2#SVC维修完成后配合 AVC厂家 调试,满足了 AVC控制SVC从而控制母线电压。完成 110升 压站灯带危险点拆除任务。

3. 设备的维护情况

1) 按照电力监控及安全防护检查要求、工控系统安全 隐患排查要求、通信系统卫生防护要求等专项文件,结合升 压站具体情况,主要对升压站设备安全分区是否存在交叉、 合理;一二区三区传输是否隔离 ;与公网为硬件隔离,纵向 连接是否有安全隔离区、有无线连接;装置是否为经过国家 检测部门的认证,秘钥是否由省调统一颁发;自动化系统、

稳控系统、是否被国家能源局通报存在有漏洞做了重点检 查。排查了我站数据采集传输装置,监控装置,路由器、交 换机,对生产厂家、型号做了整理。排查了站内有功控制装 置型号。按照节假日公司对项目的要求,对车辆、配电室、 消防器材、设备运维情况逐一排查、检查站内电力调度数据 网一、二平面上传数据是否正常。检查站内骨干通信网,对 通讯室的通讯设备、自动化设备、电源设备的滤网、风扇进 行了清洁,清洁前后效果明显。。

2) 针对站内母线标示牌字迹模糊、安装框架不牢等缺 陷,站内上交了采购计划,制定了采购进度,并限期进行了 安装。针对设备标示牌掉落的问题,用铆钉枪全部进行了安 装。

3) 配合金智厂家完成站内母线母线跳跃、遥脉数据采 集不准确问题

4) 对35B7开关机械卡死,小车不能自由进出的缺陷进 行了维修,维修后效果良好,缺陷消除。对xx

2#SVC电脑

主机送维修处维修、维修后完成消缺。35B1开关柜后门封闭 不严,门板严重变形,采购了门板,进行了更换,更换后缺 陷消除。

5) 根据春检要求完成全站设备圭寸堵检查、对圭寸堵不严

的断路器机构箱,配电盘柜、电缆穿孔集中进行了消缺。针 对站内净化水设备纯水桶在低水位时不能闭锁楼内上水泵, 经过检查,低水位浮子接点坏,购买进行了更换。

6) 针对35kV A、B母进线负荷大,刀闸触头容易烧坏 的问题,根据往年检修情况,对缺陷进行了登记,对烧坏的 刀闸触头及时做了采购、对运行中发现xxxx线

B相漏油

PT及时做了采购,并在 2016年升压站检修时已更换。

7) 根据省调要求,在 330kV升压站安装保护信息子站 和故障录波及 GPS和北斗对时共同具备的要求,站内进行了 询价,确定了设备采购单位,协调三家公司完成了合同签订。

8) 协调完成2016年升压站运维合同签订。 9) 完成xx.xx公司间隔设备的年度检修预试检修 单位询价,并协调完成合同签订。完成 费用付款。

10) 完成xx项目第十七组、第二十组风机馈线跳闸原 因分析,协调组织 FI08、FJ09箱变电缆头制作

4.

学习培训情况

2014年升压站检修

根据自身情况、采用专职培训学习和自身组织学习相结 合得到方法,完成标准化体系培训学习、完成职业病防治培 训、完成站内心肺复苏培训。公司组织的安全知识竞赛。党 规党章知识竞赛积极组织备赛、并取的了很好的成绩。参加

了公司组织的税务培训,并对站内人员进行了二次培训,参 加了公司组织的特种作业(登高)培训,并在XX参加了考 试,考试成绩合格。参加了公司组织的

ERP生产模块培训,

参加了 HSE部组织的消防知识培训,参加了党群部组织的和 文化宣贯学习。

5.

制度编写情况

完成升压站安全用电管理制度编写、完成站内人员岗位 职责编写、完成升压站检修规程、 运行规程的编写,完成110 升压站避雷针吊装技术方案编制。

6.

工程建设

配合完成XX 7.5+0.5MPW光伏投产、于2月29日完成 并网;

XX于5月13日完成并网;配合光伏验收并网,提 供站内数据,重

点对我站数据录入 OMS配合XX供电公司

对升压站涉及光伏接入的间隔设备做了验收准备。配合集控 中心完成升压站顺利接入。

7.

建筑物维修

站内员工完成站内卫生间厕所墙砖粘贴、完成各个小室 插座、开光安装不牢、接线不符合要求、阀组室外门口水泥 台阶裂缝的消缺工作。完成XX间隔高压室、二次小室、库 房地坪绿化,站内1#高压室屋顶黑、SVC屋顶灯高、380V小 室屋顶掉水泥皮、卫生间冲水脚踏漏水缺陷做了统一登记, 并外包组织进行了消缺。对站内

330小室不亮的屋顶灯进行

了维修更换,完成XX项目建筑物缺陷统计并提报维修需求 计划。

8.

日常工作

安排人员每天运行值班、打扫卫生、整理升压站临时存 放点的货物杂物,定点放置危化品。定期清理净化水设备污 垢,定期清理水窖。对站内劳保用品,药品发放做了规范要 求,对站内菜单

计划提报做了要求,对站内拉水车辆登记做 了要求,对站内报表上报做了要求。制作了一次主接线悬挂 图、制作了演练袖标、制作了玻璃大门升压站标示条,规范 了站内标示化、标准化建设。统计xx项目建筑物维修项目, 电气维修项目,缺少的备品备件提报需求计划,对购买来的 备品备件质检

9.

安全管理

1)、认真开展安全活动

今年认真学习了上级下发的每一个安全文件,

定于星

期一为安全活动日,总结近期安全生产工作,剖析不安全 的思想和行为。通过学习各种事故通报,

安全月简报,增

强了全站、全厂人员的安全意识。全年, 共进行2次安全 知识考试、一次驾驶人员考试, 2次三种人资格考试,1 次管理人员考试,1次生产技术人员考试。48次安全活动 学习,应急预案演练 12次。安全培训6次。春季安全大 检查和其它专项检查共 6次,查出问题,立即整改,并把 已整改的反馈给上级部门。

检查站内设备的防雨措施、 并

完成防雨材料的备案。 对站内配置了 C02灭火器,防止单 一的干粉灭火器造成设备损失更大。针对xx公司

xx事

故,组织xx项目多次学习,深入探讨, 剖析事故发生深 层次原因,学习上级公司对 XX事故的定性分析,针对存 在的问题逐一进行了整改。认真开展每月安全专项检查, 对检查结果上报,对检查出的问题汇报整改。

2) 、严格执行两票三制

站内、厂内严格执行“两票三制”制度,加强了两票 的管理力度,每周底对两票合格率进行检查签字确认,