一、 工程概况 本段桩板式挡土墙在 DK900+654 +706段每根桩设一根预应力锚索, 位于 桩顶下1m处,锚索角度25。,自由段长25m锚固段长8m锚索钻孔直径为 130mm锚索采用5根? 15.2mm高强度、低松弛钢绞线制作,钢绞线强度等级 为1860MPa锚索张拉锁定值200KN自由锻进入弱风化岩层不小于 2m DK900+704 +838段每根桩设两根预应力锚索, 位于桩顶下1m和2.2m处, 锚索角度分别为向下 25°和向下30°,自由段长32m和28m,锚固段长10m, 锚索钻孔直径为150mm锚索采用8根? 15.2mm高强度、低松弛钢绞线制作, 钢绞线强度等级为1860MPa锚索张拉锁定值400KN自由锻进入弱风化岩层 不小于2m 二、 施工工艺及方法 造孔T锚索加工、安装T锚固段注浆T锚墩砌筑T锚索张拉T锚固力锁定 T防腐处理 ⑴.造孔:采用潜孔钻机造孔,按设计位置将钻机固定,调整方位角 及倾角,校核钻孔位置,拧紧所有紧固件,就绪后幵钻作业,表层松散地段采 用套管跟进钻孔,钻过基岩面后停止套管跟进。钻孔结束后拔出钻杆和套管, 用一根含标尺的聚乙烯管复核孔深,并以高风压吹孔。造孔精度要求:造孔后 用孔斜仪量测,孔斜不超过 1%钻孔位置误差应小于100mm钻孔倾角、水平 角与设计
锚固轴线的倾角、水平角误差为土 1°,孔深满足设计要求。 在成孔过程中如遇渗水和坍孔,其处理方法如下: ① 渗水的处理:在钻孔过程中或成孔检查时,从孔口吹出的不是粉尘,而 是泥团或泥浆,这表明孔内有渗水。处理方法是当渗水量不大时, 钻机不停钻, 直钻至设计孔深,撤出钻杆,以 0.6?0.8MPa的高压水对钻孔进行冲洗,将孔 内残余岩粉或泥浆冲出,直至吹出的水为净水为止;当孔内渗水量较大时,进 行固壁防渗处理,即首先清孔,然后灌水泥浆,灌浆压力一般为 待灌入的浆液达到一定强度后,重新钻孔至设计深度。 ② 坍孔处理:钻孔通过强风化岩层或岩体破碎带时往往会出现坍孔。坍孔 的主要标志是:从孔内吹出的岩粉中夹杂一些原壮石块,遇此情况,不管钻进 深度如何都要果断的停钻,拔出钻具,进行固结注浆处理后重新钻进。 ⑵.锚索加工与安装 ① 钢绞线截断;钢绞线长度的确定,包括内锚段、张拉段和外锚段三部分。 为便于千斤顶张拉,外锚段长度宜大于1m钢绞线采用无齿锯(砂轮锯)截断。 ② 锚索组装:组装锚索时,先量出内锚固段和锚索的长度,分别做出标记, 在锚固段的范围内每隔 1m设一个扩展环,两个扩展环中间用紧箍环固定在注 浆管上,自由段每两米设一扩展环。在锚索端头安装导向尖锥,然后将锚索放 于一旁待用。 ③ 锚索入孔:在入孔前,确认孔深和锚索长度无误后,用导向探头探空, 无阻时可进行锚索入孔。 ⑶.锚固段灌浆:采用孔底返浆法,即注浆管至孔底 30?50cm处,用压 0.3?0.4MPa 浆机将砂浆压入孔底,空气从锚索口排出,注浆量由砂浆位置指标器控制。 ①》25?30MPa ②注浆:可采用压力注浆方式,但必须在锚固段设置止浆环。为保证注浆 均
匀,注浆速度不宜太快。所用砂浆必须搅拌均匀,使其达到规定指标,搅拌 直至灌浆结束方可停止。在砂浆未完全固化前,不得拉拔和移动锚索。
(6).锚墩砌筑:凿毛锚孔周围,大小和锚墩底面相适应。安置三层钢筋网 (①10@60m)预埋和钢垫板正交焊接的内径为
15cm的定位钢管,钢垫板尺
寸0.4 X 0.4 X 0.04m。钢筋网碰到定位钢管和预留注浆孔及排气孔时其间距可 做调整或截断。采用 C30混凝土浇筑锚墩,锚墩承压面与轴线应保持垂直,其 误差不得大于0.5。。锚墩浇注后要精心养护,为使锚墩强度尽快增长可在混 凝土中掺入一定比例的早强剂。
⑺?锚索张拉与锚固力锁定:锚索在锚固段结束 下程序进行:
① 张拉作业前,须对张拉设备进行标定,标定时,千斤顶、油管、压力表 和高压泵联好。
② 先对锚索进行单根两次预张拉,以提高锚索各钢绞线的受力均匀,单根 预张拉值为10KN
③ 隔时分级施加荷载,直至压力表无返回现象, 方可进行锁定作业。若预 应力损失过大,需进行整体张拉与重新锁定。
④ 锁定锚固力的大小可用两种方法确定: 测力传感器直接测定或通过张拉 锁定时预应力钢绞线变形量计算得出。
⑤ 桩锚索的预应力张拉分三级进行,第一次为张拉锁定值的
50%第二次
7天后进行张拉,并按以
张拉锁定值,第三次超张拉值不应超过锁定值的 20%每次张拉间隔时间3?5 天。
⑻.锚索张拉段及锚墩的防腐处理:自由段钢绞线一般采用三种防护体系 防腐,即防腐剂涂层,塑料套管及水泥砂浆体。当砂浆达锚墩时,可停止注浆, 封空口,从锚具处量起留 100mm钢绞线,将多余的截断,外覆不小于 0.1m厚 的水泥砂浆保护层。