好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给排水系统调试方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

-------------精选文档-----------------

第一章 工程概况

1.1工程概况

工程名称:黄埔体育中心体育馆广场及人防地下室工程。 建设单位:广州市黄埔区代建项目管理中心。 总承包单位:广州市房屋开发建设有限公司。

设计单位:广东南海建筑国际设计有限公司、广州市人防建筑设计研究院有限公司、广东省集美设计工程公司。

监理单位:广州宏元建设工程咨询有限公司、理工大学工程兵工程学院南京工程建设监理部。 项目地址:广州市黄埔区丰乐北路398号。 地下室建筑面积:9460m2

本工程的给水排水系统安装包括强生活给水工程安装;排水工程安装;消防给水工程安装。包括管道的焊接、管道的卡压连接、横管、管道支架的安装、室外排水管的敷设和污水立管的安装、消防箱的安装、灭火系统的安装等内容。

1.2给排水系统调试内容

该调试方案包括生活给水系统、排水系统等系统。

第二章 给排水系统试压及调试

各试压、冲洗及调试应执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。

可编辑

-------------精选文档-----------------

2.1调试准备

1、结合现场,认真审阅图纸,熟悉给排水系统和各类设备制造厂家的有关技术说明书。 2、认真检查管道安装质量,按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性。

3、给排水系统进入调试前,水泵、水箱等设备运行前进行完整性检查、加油、清洗,确保设备能投入正常运行,对循环泵应事先做好单机试车,且管道系统水压试验与系统循环清洗工作已经完毕。

4、认真做好调试记录,出具调试报告。 5、认真配合各工种和设备供应商的单机调试。 6、保证调试人力、机具等资源。

2.2系统调试

1、给水系统调试 (1)生活给水系统调试

给水系统调试主要内容是管道系统试压、冲洗、消毒试验,通水能力检查。 1)系统试压: A试压前的检查工作:

a 检查全系统管路、设备、阀件、支架等必须安装无误。各连接处均无遗漏。 b 检查全系统试压的实际情况,检查系统上各类阀门的开、关状态,不得漏检。 c 检查试压用的压力表灵敏度。

d 水压试验系统中的阀门都处于全关闭状态。待试压中需要开启时再打开,控制阀门打开后,派专人巡视。

B 向管道系统注水:

可编辑

-------------精选文档-----------------

用自来水从下往上向系统送水,注水时,将楼内给水系统最高点的阀门打开,待管道系统内的空气全部排净见水后,才可将阀门关闭,此时表明管道系统注水已满(应反复关闭数次进行验证)。 C 向管道系统加压:

管道系统注满水后,启动加压泵使系统水压逐渐升高,先升至工作压力0.20MPa,停泵检查,观察各部位无破裂、无渗漏时,金属管道压力升至试验压力0.9MPa后保持10分钟,下降不超过0.02Mpa,降至工作压力保持2小时,压力不下降且管道各连接处未发现渗漏现象,然后再将试验压力缓慢降至0.20MPa,再较长时间观察,此时全系统的各部位仍无渗漏,试压合格。

塑料管压力升至试验压力0.6MPa后稳压1小时,压力降不超过0.05MPa,然后在1.2倍工作压力下稳压2h,压力降不超过0.03Pa,不渗不漏为合格。 D 泄水

系统试压合格后,放掉管道内的全部存水,特别注意将系统低处的存水泄掉。 2)冲洗、消毒

给水系统冲洗应该先冲洗底部干管,后冲洗各环路支管。冲洗前,将管道系统内的止回阀阀芯等拆除,待冲洗合格后重新安上。

将临时自来水接至供水水平主管向系统供水。关闭其他支管控制阀门,只开启干管末端支管最底层的阀门,由底层放水并引至排水系统内。观察出水口处水质的变化。底层干管冲洗后再依次冲洗各分支。直至全系统管路冲洗完毕为止。冲洗时水压大于系统供水工作压力0.20MPa,保证出水口的排水流速υ≮1.5m/s。出水口处的管径截面不小于被冲洗管径截面的3/5。冲洗前,结合生活饮用水消毒规定,先进行处理,即用每升水中含20-30mg游离氯的水灌满管道,并在管中留置24H以上,然后再进行冲洗。

系统通水能力:室内生活通水能力检查,按设计要求同时开放最大数量配水点是否全部达到额定流量。 2、排水系统调试

排水系统调试主要内容为排水管道系统的灌水、通球、通水试验。排水管道的灌水试验在施工过程中已

可编辑

-------------精选文档-----------------

按照规范及设计要求进行。通球试验,通球球直径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

通水试验步骤如下:

检查给水系统全部阀门,将配水阀件全部关闭,控制阀门全部打开。向给水系统供水,压力、水质符合设计要求,热水系统供与冷水使用压力相同的冷水。检查各排水系统,均应与室内排水系统接通,并可以向室外排水。将排水立管编号,开启1号排水立管顶层各配水阀件至最大水量,使其处于向对应的排水点排水状态。检查排水立管从顶层到第一排水检查井各管段及排水点,对渗漏和排水不畅处,进行及时处理,再次通水检查。检查室内排水系统,设计要求同时开放的最大数量配水点是否达到额定流量。将室内排水系统,按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏。

灌水试验步骤如下:

试验时,先将胶球放置立管内并充气与管道密封,从预留立管的排出口灌水,把排水管灌满,仔细检查各接口是否有泄漏现象。暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度不低于底层地面高度。满水试验15min后,再灌满持续5min,液面不下降为合格

通球试验步骤如下:

试验时,将一直径不小于2/3立管直径的橡胶球或木球,用线贯穿并系牢(线长略大于立管总高度)然后将球从立管顶部或水平干管的起端投入,看球能否顺利地通过主管并从出户弯头处溜出,如能顺利通过,说明主管无堵塞。如果通球受阻,可拉出通球,测量线的放出长度,则可判断受阻部位,然后进行疏通处理,反复作通球试验,直至管道通畅为止,如果出户管弯头后的横向管段较长,通球不易滚出,可灌些水帮助通球流出。

3、水泵等设备调试 水泵的调试内容:

调试前应核对水泵及马达资料,检查保证管道不对水泵施加压力,检查所有组成部分,确保螺栓附件等都牢固;水泵、阀门、泵送排水管道等的安装是否符合要求;检查水位控制器的安装是否符合要求;检查所

可编辑

-------------精选文档-----------------

有接地装置,检查水泵轴封是否有泄漏,最后检查电源供应及电压是否正常,应对电动机进行绝缘测试确保合格。调试时启动潜水泵,检查转向是否正常,记录空载启动电流及空载运行电流,接着让排水泵正常运转排水,记录负载启动电流及运行电流并记录水泵的扬程等;测试水泵的控制程序,测试集水井的高水位报警,并调校过载保护设定值。经过2小时的试运行后检查是否符合要求。

第三章 组织措施与计划

3.1组织措施

关键设备房的安装施工工期将直接影响工程的总工期,对系统的运行质量有十分重要的影响。因此,系统调试的重点就在于这些关键设备房的调试,为系统调试关键路径所在。针对以上特点,拟在组织系统调试时采取以下措施:

1、成立以项目部人员为主的调试组,由项目经理担任调试总指挥,负责本工程系统调试,调试组由项目部技术人员和调试中心的专业调试人员组成。

2、严格控制系统的安装及调试工期,做到边施工,边调试,尽量缩短调试工期。

3、调试总指挥对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,负责调试的实施及日常调试工作的安排,对调试人员进行技术交底。负责与其他专业调试系统及监理工程师进行协调,编制调试方案,审核调试资料。

施工配合:

指定专人负责与各专业组成的联合调试领导小组的协调工作,建立有效的质量信息反馈渠道,积极配合联合调试组的工作,并派出熟悉现场安装的施工班组协助调试。

施工与技术协调:

a、在定期召开的协调会上,汇报调试进度及质量情况,及时解决调试过程中发生的技术问题和存在困难。

可编辑

给排水系统调试方案

-------------精选文档-----------------第一章工程概况1.1工程概况工程名称:黄埔体育中心体育馆广场及人防地下室工程。建设单位:广州市黄埔区代建项目管理中心。总承包单位:广州市房屋开发建设有限公司。设计单位:广东南海建筑国际设计有限公司、广州市人防建筑设计研究院有限公司、广东省集美设计工程公司
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
09nxs1cfge0cqsi0v0jd0weks4q8c700nrz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享